Dzień dobry,
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów z przekładnikami.
- Przekładniki są zamontowane w odpowiednim kierunku, zgodnie ze strzałką wewnątrz przekładnika.
- przekładnik podłączony do licznika zgodnie z instrukcją (s1 czerwony, s2 czarny przewód przekładnika)
- pomiaru porównawczego dokonywałem 2 miernikami cęgowymi oraz za pomoca innego licznika.
Pobór mocy w momencie wykonywania screenów z aplikacji supla - ok 12 KW
Ok 26A na fazę.
co może być przyczyną? Jak problem rozwiązać?
ZEMEL MEW-01 - przekładniki pokazują błędny odczyt
-
piotrmichalak91
- Posts: 7
- Joined: Tue Jan 16, 2024 5:55 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
piotrmichalak91
- Posts: 7
- Joined: Tue Jan 16, 2024 5:55 pm
Zgadza się, dokładnie to było problemem. Teraz licznik działa raczej poprawnie, jestem na etapie weryfikacji wskazań między różnymi licznikami. Dzięki za pomoc.klew wrote: Thu Feb 01, 2024 7:04 pm Najprawdopodobniej masz pomieszaną kolejność faz między V1,V2,V3, a I1,i2,i3