ZEMEL MEW-01 - przekładniki pokazują błędny odczyt

piotrmichalak91
Posts: 7
Joined: Tue Jan 16, 2024 5:55 pm

Post

Dzień dobry,

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów z przekładnikami.
- Przekładniki są zamontowane w odpowiednim kierunku, zgodnie ze strzałką wewnątrz przekładnika.
- przekładnik podłączony do licznika zgodnie z instrukcją (s1 czerwony, s2 czarny przewód przekładnika)
- pomiaru porównawczego dokonywałem 2 miernikami cęgowymi oraz za pomoca innego licznika.

Pobór mocy w momencie wykonywania screenów z aplikacji supla - ok 12 KW
Ok 26A na fazę.

co może być przyczyną? Jak problem rozwiązać?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Najprawdopodobniej masz pomieszaną kolejność faz między V1,V2,V3, a I1,i2,i3
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.
piotrmichalak91
Posts: 7
Joined: Tue Jan 16, 2024 5:55 pm

Post

klew wrote: Thu Feb 01, 2024 7:04 pm Najprawdopodobniej masz pomieszaną kolejność faz między V1,V2,V3, a I1,i2,i3
Zgadza się, dokładnie to było problemem. Teraz licznik działa raczej poprawnie, jestem na etapie weryfikacji wskazań między różnymi licznikami. Dzięki za pomoc.