RomanG wrote: Mon Feb 05, 2024 4:04 pm Widzę zmiany na generatorze. Testować na tej wersji?
Nie, sam testuję :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
DoktorPio
Posts: 35
Joined: Thu Apr 21, 2022 7:41 pm

Post

DoktorPio wrote: Fri Feb 02, 2024 6:07 am Ja mam ESP12 X4 przekaźniki. Z podłączonym licznikiem PZEM. Wcześniej miałem wsad na GG w wersji której nie mogę teraz określić ale była zapewne to wcześniejszą wersja jak 7.11.9. Po ostatnich aktualizacjach od wersji GG 7.11.9 do 7.9.13. Układ ładnie działa z czujnikami DS. DHT funkcjami termostatu warunkowania. Ale jak włączę licznik energii to zaczynają się restartu co kilka kilkanaście minut 😕 No to wygenerowałem nowy skromny wsad tylko z DSamii i licznikiem energii. I niestety to samo restarty co kilka kilkanaście minut. W jakim kierunku to zmierza im nowsza wersja GG tym gorzej 😭
Wgrałem wsad wygenerowany GG7.12.00 i wszystkie problemy zniknęły ;)
Co ciekawe nowe GG pomogło też na problemy opisane w tym temacie viewtopic.php?t=14642
karnasw
Posts: 215
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

Niestety chyba po czasie jednak się wysypuje tak jak to było na 7.9.6. Czyli jest ok przez parę godzin, ale w końcu chyba coś się przepełni i idzie reset urządzenia. Spojrzałem właśnie na czas działania urządzenia i mam 42 minuty, a nie wyłączałem przez cały dzień.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

karnasw wrote: Mon Feb 05, 2024 7:33 pm Niestety chyba po czasie jednak się wysypuje tak jak to było na 7.9.6. Czyli jest ok przez parę godzin, ale w końcu chyba coś się przepełni i idzie reset urządzenia. Spojrzałem właśnie na czas działania urządzenia i mam 42 minuty, a nie wyłączałem przez cały dzień.
Nie możliwe, testuje dwa gniazdka i mam identyczny czas pracy 2 dni. Na testowej to bym uwierzył bo sam tam potwierdzam takie resety.
https://gui-generic-builder.supla.io/
karnasw
Posts: 215
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

Zostawię sobie je podłączone na dłużej podegram też do innych i zobaczę. Może akurat był jakiś zanik napięcia. Zobaczę jeszcze.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

A nie wchodzicie tam na stronę cfg urządzenia?
Ewentualnie nie macie w sieci czegoś co cyklicznie skanuje sieć i próbuje otwierać strony www w sieci lokalnej? (Jakiś wirus, Trojan itp ;) )

Gdy testowałem ten soft w zeszłym tygodniu, to miałem wrażenie że po każdym wejściu na www było trochę mniej pamięci.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Dokładnie to samo zauważyłem.
Dzisiaj przeprowadziłem taką próbę; w normalnym trybie pracy chodziłem po stronach urządzenia i często odświeżałem te strony. Wręcz b. intensywnie. Bez użycia "zapisu" i "restartu". Zaobserwowałem, że takie działanie powoduje zmniejszanie się ilości wolnej pamięci.
Udało mi się nawet doprowadzić do restartu esp. Ale to działanie z mojej strony było wręcz ekstremalne.
EDIT;
Może należałoby zrezygnować z "GUI podczas normalnej pracy" :o
karnasw
Posts: 215
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

Jeszcze pytanie. Wygenerowałem sobie nowy soft bez pushover i warunkowania. Czy muszę go wgrać przez TX RX czy może aktualizacja OTA powinna wyłączyć te zbędne moduły? Zrobiłem aktualizację z nowo wygenerowanym softem i widzę, że wciąż mam warunkowanie i pushover w opcjach GUI.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Przesadzacie, musicie najpierw znać użytkownika i hasło aby robić taki atak na urządzenie bez tego będziecie odrzucani.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

RomanG wrote: Mon Feb 05, 2024 8:28 pm Dokładnie to samo zauważyłem.
Dzisiaj przeprowadziłem taką próbę; w normalnym trybie pracy chodziłem po stronach urządzenia i często odświeżałem te strony. Wręcz b. intensywnie. Bez użycia "zapisu" i "restartu". Zaobserwowałem, że takie działanie powoduje zmniejszanie się ilości wolnej pamięci.
Udało mi się nawet doprowadzić do restartu esp. Ale to działanie z mojej strony było wręcz ekstremalne.
EDIT;
Może należałoby zrezygnować z "GUI podczas normalnej pracy" :o
A tak z ciekawości. Do czego Wam GUI podczas normalnej pracy? Sterowniki Zamel nie mają tej funkcji i jest ok.
Pozdrawiam