Witajcie.
Podłączyliśmy dziś monitor energii Zamel supla na obwodzie pompy ciepła. Sporo na jego temat się naczytalam. Podłączenie wydaje się być ok. Nie wiem tylko, dlaczego zlicza nam moc czynną zwróconą? Nie są to wielkie wartości, ale jednak są i stale rosną. Powinno być chyba 0? Co zrobiliśmy źle? Proszę o pomoc.
Podłączenie Zamel Supla Mew01
-
NATI
- Posts: 5
- Joined: Sat Feb 10, 2024 5:30 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by NATI on Sat Feb 10, 2024 7:12 pm, edited 1 time in total.
-
NATI
- Posts: 5
- Joined: Sat Feb 10, 2024 5:30 pm
Widziałam ten post. Wydaje mi się, że kierunek cęg jest poprawny. Moc czynna pobrana jest dodatnia prawie zawsze. Momentami tylko wchodzi na ujemne wartości. Trwa to krótko i zmiennie na różnych fazach.
Sprawdziłeś multimetrem kolejność faz?
Ustawiamy multimetr na AC 400V. Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Jeśli multimetr pokaże 0V to oznacza, że przekładnik jest w poprawnym miejscu.
Jeśli 400V to znaczy, że przekładnik jest nie na tej fazie co powinien. Pomiar powtarzamy dla V2 i I2 oraz V3 i I3.
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
NATI
- Posts: 5
- Joined: Sat Feb 10, 2024 5:30 pm
Mierząc jak na schemacie między v1 a kolejnymi dolnymi zaciskami, wszędzie pokazuje 230V. Podobnie na v2 i v3.lesny8 wrote: Sat Feb 10, 2024 7:51 pm Sprawdziłeś multimetrem kolejność faz?Ustawiamy multimetr na AC 400V. Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Jeśli multimetr pokaże 0V to oznacza, że przekładnik jest w poprawnym miejscu.
Jeśli 400V to znaczy, że przekładnik jest nie na tej fazie co powinien. Pomiar powtarzamy dla V2 i I2 oraz V3 i I3.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Hmmm...
Przekładnik l1 zapięty jest na przewodzie, którego jeden koniec jest w rozdzielnicy przykręcony zapewne na wyjściu bezpieczika nadprądowego, a drugi koniec leci do odbiornika.
Przyłóż sondy multimetra i zmierz napięcie pomiędzy V1, a tym bezpiecznikiem.
Przekładnik l1 zapięty jest na przewodzie, którego jeden koniec jest w rozdzielnicy przykręcony zapewne na wyjściu bezpieczika nadprądowego, a drugi koniec leci do odbiornika.
Przyłóż sondy multimetra i zmierz napięcie pomiędzy V1, a tym bezpiecznikiem.