Witajcie.
Podłączyliśmy dziś monitor energii Zamel supla na obwodzie pompy ciepła. Sporo na jego temat się naczytalam. Podłączenie wydaje się być ok. Nie wiem tylko, dlaczego zlicza nam moc czynną zwróconą? Nie są to wielkie wartości, ale jednak są i stale rosną. Powinno być chyba 0? Co zrobiliśmy źle? Proszę o pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by NATI on Sat Feb 10, 2024 7:12 pm, edited 1 time in total.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
NATI
Posts: 5
Joined: Sat Feb 10, 2024 5:30 pm

Post

Widziałam ten post. Wydaje mi się, że kierunek cęg jest poprawny. Moc czynna pobrana jest dodatnia prawie zawsze. Momentami tylko wchodzi na ujemne wartości. Trwa to krótko i zmiennie na różnych fazach.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Mew jest podłączony tylko do pomiaru pompy?
Jaki masz dokładnie model pompy?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Sprawdziłeś multimetrem kolejność faz?
Ustawiamy multimetr na AC 400V. Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Jeśli multimetr pokaże 0V to oznacza, że przekładnik jest w poprawnym miejscu.
Jeśli 400V to znaczy, że przekładnik jest nie na tej fazie co powinien. Pomiar powtarzamy dla V2 i I2 oraz V3 i I3.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
NATI
Posts: 5
Joined: Sat Feb 10, 2024 5:30 pm

Post

klew wrote: Sat Feb 10, 2024 7:47 pm Mew jest podłączony tylko do pomiaru pompy?
Jaki masz dokładnie model pompy?
Tak, tylko pomiar pompy Nibe BA-SVM 10-200/12E.
NATI
Posts: 5
Joined: Sat Feb 10, 2024 5:30 pm

Post

lesny8 wrote: Sat Feb 10, 2024 7:51 pm Sprawdziłeś multimetrem kolejność faz?
Ustawiamy multimetr na AC 400V. Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Jeśli multimetr pokaże 0V to oznacza, że przekładnik jest w poprawnym miejscu.
Jeśli 400V to znaczy, że przekładnik jest nie na tej fazie co powinien. Pomiar powtarzamy dla V2 i I2 oraz V3 i I3.
Mierząc jak na schemacie między v1 a kolejnymi dolnymi zaciskami, wszędzie pokazuje 230V. Podobnie na v2 i v3.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Zmierz między V1 a przewodem, na którym zapięty jest przekładnik.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
NATI
Posts: 5
Joined: Sat Feb 10, 2024 5:30 pm

Post

lesny8 wrote: Sat Feb 10, 2024 9:27 pm Zmierz między V1 a przewodem, na którym zapięty jest przekładnik.
Chyba nie rozumiem :cry:
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Hmmm... ;)
Przekładnik l1 zapięty jest na przewodzie, którego jeden koniec jest w rozdzielnicy przykręcony zapewne na wyjściu bezpieczika nadprądowego, a drugi koniec leci do odbiornika.
Przyłóż sondy multimetra i zmierz napięcie pomiędzy V1, a tym bezpiecznikiem.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila