SBW-02 i siłownik brama wjazdowa Life

kiler88
Posts: 160
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am

Post

Safrad wrote: Wed May 15, 2024 9:37 am
kiler88 wrote: Wed May 15, 2024 4:15 am
Safrad wrote: Tue May 14, 2024 9:21 pm Podłączyłem jak na załączonym schemacie; sterowanie bramą działa ale nie widzę jej poprawnego statusu.
Jeśli dobrze rozumiem, w Cloudzie wskazuje że jest otwarta. Przy odwróconej logice, pokazuje ten sam status.

PS. Schemat jest poprawnie podpisany i A1/2 zostały podłączone odwrotnie, jak kolega wyżej radził, aczkolwiek "trzeba było tam podłączyć bo tam był plus" (informacja od lokalnego elektryka który to podłączał, ja zajmuje się softwarową stroną :)
Co o tym sądzicie?
Wg instrukcji tam jest AC, i nie dam sobie nic uciąć, ale zamień przewody podłączone do A1 i A2, i powinno działać, tylko pokazywać na odwrót póki nie włączysz odwróconej logiki.
Czyli jak rozumiem, ten plus/minus nie powinien stanowić problemu? Wolałbym nie spalić sterownika :)
Ja także nie chcę, żebyś spalił sterownik ;) Ale zamiana A1 z A2 na pewno go nie spali, a myślę, że stan bramy się pojawi.
Safrad
Posts: 91
Joined: Mon Dec 20, 2021 1:28 pm

Post

kiler88 wrote: Wed May 15, 2024 10:05 am
Safrad wrote: Wed May 15, 2024 9:37 am
kiler88 wrote: Wed May 15, 2024 4:15 am

Wg instrukcji tam jest AC, i nie dam sobie nic uciąć, ale zamień przewody podłączone do A1 i A2, i powinno działać, tylko pokazywać na odwrót póki nie włączysz odwróconej logiki.
Czyli jak rozumiem, ten plus/minus nie powinien stanowić problemu? Wolałbym nie spalić sterownika :)
Ja także nie chcę, żebyś spalił sterownik ;) Ale zamiana A1 z A2 na pewno go nie spali, a myślę, że stan bramy się pojawi.
Jasne, zamienię porty, a jest jakieś techniczne wytłumaczenie czemu nie spali? :lol: Chciałbym przekazać to temu elektrykowi, bo też się z nim nie zgadzam ale niestety wiedzy w tym zakresie mi brak.
kiler88
Posts: 160
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am

Post

Safrad wrote: Wed May 15, 2024 10:28 am
kiler88 wrote: Wed May 15, 2024 10:05 am
Safrad wrote: Wed May 15, 2024 9:37 am

Czyli jak rozumiem, ten plus/minus nie powinien stanowić problemu? Wolałbym nie spalić sterownika :)
Ja także nie chcę, żebyś spalił sterownik ;) Ale zamiana A1 z A2 na pewno go nie spali, a myślę, że stan bramy się pojawi.
Jasne, zamienię porty, a jest jakieś techniczne wytłumaczenie czemu nie spali? :lol: Chciałbym przekazać to temu elektrykowi, bo też się z nim nie zgadzam ale niestety wiedzy w tym zakresie mi brak.
Bo jest tam AC, a nie DC, nie ma + i -, tylko "fale" ze schematu w instrukcji SBW, za to masz na IN1 podać ten sam potencjał co na A1, a teraz jest podawany ten z A2 i zapewne dlatego nie działa. Ale ja elektronikiem nie jestem i jak zbudowane wewnętrznie SBW jest też nie wiem, ale wiem, że się nie spali. Możesz też najpierw sprawdzić poradę kolegi, żeby wyłączyć trugi czujnik w cloud i upewnić się, że na kanale bramy jest ustawiony dobry czujnik otwarcia.
Safrad
Posts: 91
Joined: Mon Dec 20, 2021 1:28 pm

Post

Dzięki serdeczne Wam za pomoc :), widać status w Cloudzie.

Sugestia dla @pzygmunt: może warto byłoby przy czujniku tekstem napisać jego status?
Domyślny obrazek (przynajmniej dla mnie) nie sugeruje że może się zmienić na np zamknięty po poprawnej konfiguracji.
A "normalnie otwarty" sugeruje status.

I akcje, w apce jest tylko Otwórz/Zamknij a w Cloudzie są wszystkie (Otwórz, Zamknij i Otwórz/Zamknij).
Warto by schować te dwie pierwsze, też mnie zmyliły (bo zamykanie nie działało), teraz już wiem że taka logika siłownika.
kiler88
Posts: 160
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am

Post

Safrad wrote: Thu May 16, 2024 12:01 pm Dzięki serdeczne Wam za pomoc :), widać status w Cloudzie.

Sugestia dla @pzygmunt: może warto byłoby przy czujniku tekstem napisać jego status?
Domyślny obrazek (przynajmniej dla mnie) nie sugeruje że może się zmienić na np zamknięty po poprawnej konfiguracji.
A "normalnie otwarty" sugeruje status.

I akcje, w apce jest tylko Otwórz/Zamknij a w Cloudzie są wszystkie (Otwórz, Zamknij i Otwórz/Zamknij).
Warto by schować te dwie pierwsze, też mnie zmyliły (bo zamykanie nie działało), teraz już wiem że taka logika siłownika.
A zdradzisz czy chodziło o podłączenie czy konfigurację?
Safrad
Posts: 91
Joined: Mon Dec 20, 2021 1:28 pm

Post

kiler88 wrote: Thu May 16, 2024 12:49 pm
Safrad wrote: Thu May 16, 2024 12:01 pm Dzięki serdeczne Wam za pomoc :), widać status w Cloudzie.

Sugestia dla @pzygmunt: może warto byłoby przy czujniku tekstem napisać jego status?
Domyślny obrazek (przynajmniej dla mnie) nie sugeruje że może się zmienić na np zamknięty po poprawnej konfiguracji.
A "normalnie otwarty" sugeruje status.

I akcje, w apce jest tylko Otwórz/Zamknij a w Cloudzie są wszystkie (Otwórz, Zamknij i Otwórz/Zamknij).
Warto by schować te dwie pierwsze, też mnie zmyliły (bo zamykanie nie działało), teraz już wiem że taka logika siłownika.
A zdradzisz czy chodziło o podłączenie czy konfigurację?
Podłączenie, zamieniłem przewody na takie, jak na początku podpowiedziałeś. I logika odwrócona oczywiście.

Return to “ZAMEL SBW-02”