Hej,
Wiem, że było to już poruszane. Natomiast przekładniki zakładałem sam i są wg mnie założone dobrze.
MEW na razie nie mierzy za dużo bo jednego UPS'a na fazie 3.
Wcześniej wskazania wynosiły ~50wat zmieniłem UPS na innego i teraz wskazanie to -50wat.
Czemu ?
Problem ze wskazaniami na minusie
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
Szakal21
- Posts: 7
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
kurcze sprawdze to poraz enty. Ale z ciekawości czemu przed zmianą UPS'a było dobrze? Nie ogarniam 
-
Szakal21
- Posts: 7
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
Witam, udało mi się dobrać do tego i wszystko sprawdzić.
Napięcia ok, wszędzie 0v.
Przekładniki w dobrą stronę od K do L.
A jedna z faz dalej robi minusowe wartości.
Obecnie na tej fazie mam pobór 0wat a przy dość mocnym poborze na innych fazach wykres zmienia się na ujemny ~ -15wat
Napięcia ok, wszędzie 0v.
Przekładniki w dobrą stronę od K do L.
A jedna z faz dalej robi minusowe wartości.
Obecnie na tej fazie mam pobór 0wat a przy dość mocnym poborze na innych fazach wykres zmienia się na ujemny ~ -15wat
-
Szakal21
- Posts: 7
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
Zgodnie ze strzałką w kierunku do odbiornika są pozakładane
Przewody od przekładników też są ok. na wszelki dokręcałem jeszcze raz
Przewody od przekładników też są ok. na wszelki dokręcałem jeszcze raz
-
Szakal21
- Posts: 7
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
Hej, niestety nie, ale mam dość ciasno w rozdzielni i obok przekładników biegną też inne przewody. Nie wiem czy to może mieć wpływ?