Hej,
Wiem, że było to już poruszane. Natomiast przekładniki zakładałem sam i są wg mnie założone dobrze.
MEW na razie nie mierzy za dużo bo jednego UPS'a na fazie 3.
Wcześniej wskazania wynosiły ~50wat zmieniłem UPS na innego i teraz wskazanie to -50wat.
Czemu ?
Problem ze wskazaniami na minusie
-
- Posts: 6
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
kurcze sprawdze to poraz enty. Ale z ciekawości czemu przed zmianą UPS'a było dobrze? Nie ogarniam 

-
- Posts: 19593
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Nie widzę Twojej instalacji więc nie odpowiem na pytanie.
-
- Posts: 6
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
Witam, udało mi się dobrać do tego i wszystko sprawdzić.
Napięcia ok, wszędzie 0v.
Przekładniki w dobrą stronę od K do L.
A jedna z faz dalej robi minusowe wartości.
Obecnie na tej fazie mam pobór 0wat a przy dość mocnym poborze na innych fazach wykres zmienia się na ujemny ~ -15wat
Napięcia ok, wszędzie 0v.
Przekładniki w dobrą stronę od K do L.
A jedna z faz dalej robi minusowe wartości.
Obecnie na tej fazie mam pobór 0wat a przy dość mocnym poborze na innych fazach wykres zmienia się na ujemny ~ -15wat
-
- Posts: 19593
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Nie patrze na oznaczenia K-L. Patrz na znak.
Może masz odwrotnie przewody od przekładników podłączone w stosunku do reszty.
Może masz odwrotnie przewody od przekładników podłączone w stosunku do reszty.
-
- Posts: 6
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
Zgodnie ze strzałką w kierunku do odbiornika są pozakładane
Przewody od przekładników też są ok. na wszelki dokręcałem jeszcze raz
Przewody od przekładników też są ok. na wszelki dokręcałem jeszcze raz
-
- Posts: 11254
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
A nie masz w domu urządzeń zasilanych międzyfazowo? Czyli na 400V
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
-
- Posts: 6
- Joined: Tue May 28, 2024 5:39 pm
Hej, niestety nie, ale mam dość ciasno w rozdzielni i obok przekładników biegną też inne przewody. Nie wiem czy to może mieć wpływ?
-
- Posts: 11254
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
Sąsiednie przewody nie powinny mieć wpływu.
Możesz spróbować odłączyć całkowicie tego nowego UPS?
Możesz spróbować odłączyć całkowicie tego nowego UPS?
Supla: bo GPIO to dopiero początek.