SBW-02 -jak podłączyć do napędu CAME BX ( załącznik) ?

barbuzsrarbuz
Posts: 2
Joined: Mon Oct 14, 2024 6:31 am

Post

Witam.

Podłączyłem sobie SBW-02 do bramy CAME BX60AGS przy użyciu przekaźników finder 40.52.8 (przy pomocy wątków w tym temacie).
Wszystko śmiga ładnie a ikona w aplikacji odzwierciedla stan otwarcia bądź zamknięcia bramy.
Mam jednak wątpliwości, czy wszystko zrobiłem jak trzeba, gdyż jeden przekaźnik jest zauważalnie cieplejszy w momencie, gdy brama jest zamknięta. Pytanie brzmi - czy tak to powinno wyglądać? A może źle coś podłączyłem :(. Nie wiem, jaki pobór mocy generuje takie urządzonko natomiast średnio mi się widzi płacić za prąd tylko temu, że brama jest zamknięta! xD

Z góry dzięki za pomoc :)
supla.png
lol5522.PNG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19432
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Pobór energii przez taki przekaźnik będzie niezauważalny.
Przy takim podłączeniu dwa przekaźniki nie są Ci potrzebne.
Jeden usuń np. ten co Ci się grzeje i zmostkuj IN1 z IN2. Na to samo wyjdzie.
barbuzsrarbuz
Posts: 2
Joined: Mon Oct 14, 2024 6:31 am

Post

A czy da się to lepiej podłączyć? Chętnie to poprawię :P
User avatar
pzygmunt
Posts: 19432
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Możesz w ogóle spróbować pominąć przekaźnik ale z tego co kojarzę to w Came zawsze jest na krańcówkach jakiś potencjał więc może nie zadziałać prawidłowo.