Termostat

User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Mając 3 termostaty na jednym esp i moduł z czterema przekaźniki jakbyście sugerowali wysterować ten czwarty przekaźnik jako informacja dla pieca "grzej". Programowo czy sprzętowo? Innymi słowy jeśli jeden dowolny zadziała, lub wszystkie trzy przekaźniki zadziałają to ten czwarty też ma zawsze zadziałać. Jeśli żaden nie zadziała to ten czwarty też ma być wyłączony. Myslałem by wejście czwartego przekaźnika zsumować zaporowo sprzętowo diodami 1n4007 z 3 wyjść esp.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Duch__ wrote: Thu Nov 07, 2024 9:51 pm ... Myslałem by wejście czwartego przekaźnika zsumować zaporowo sprzętowo diodami 1n4007 z 3 wyjść esp.
Jeśli dla kotła a nie dla pompy to spokojnie diody wystarczą. Diody mogą być jeszcze mniejsze spokojnie. Kupisz 10szt. za 1zł.
A diody to na upartego i na pajęczynę można przypiąć do wyjść z GPIO. Tylko oczywiście mówimy o sterowaniu płytkami przekaźników lub płytką przekaźnikową a nie bezpośrednio cewkę przekaźnika.
radzik_r
Posts: 468
Joined: Sun Aug 11, 2019 5:32 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Post

Jeżeli robisz sam swój program do termostatu to oczywiście programowo najwygodniejsze rozwiązanie,
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

Duch__ wrote: Thu Nov 07, 2024 9:51 pm Mając 3 termostaty na jednym esp i moduł z czterema przekaźniki jakbyście sugerowali wysterować ten czwarty przekaźnik jako informacja dla pieca "grzej". Programowo czy sprzętowo? Innymi słowy jeśli jeden dowolny zadziała, lub wszystkie trzy przekaźniki zadziałają to ten czwarty też ma zawsze zadziałać. Jeśli żaden nie zadziała to ten czwarty też ma być wyłączony. Myslałem by wejście czwartego przekaźnika zsumować zaporowo sprzętowo diodami 1n4007 z 3 wyjść esp.
Programowo, w każdej chwili będziesz mógł (w razie potrzeby) zmienić logikę działania.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Sprzętowo pewniejsze i chyba takie rozwiązanie jako pierwsze przetestuje
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Duch__ wrote: Fri Nov 08, 2024 12:57 pm Sprzętowo pewniejsze i chyba takie rozwiązanie jako pierwsze przetestuje
Lepiej programowo. Tak jak koledzy również podpowiadają. Możesz wtedy zrobić ewentualne opóźnienie zadziałania czwartego przekaźnika i co tylko będzie trzeba. Bardziej elastyczne rozwiązanie. Jeśli masz to wygenerowane w GG to już wtedy prawdopodobnie pozostają diody. Co do GG nie jestem pewien.
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Soft będzie własny. GG nie ma pełnej funkcjonalności co bym potrzebował.
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Jak obrócić stan wyjścia kanału termostatu? Ma mieć logiczną 1 kiedy nie grzeje.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Duch__ wrote: Sat Nov 09, 2024 12:06 pm Jak obrócić stan wyjścia kanału termostatu? Ma mieć logiczną 1 kiedy nie grzeje.
bool neg_value = !value;

o to chodzi?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277