Mając 3 termostaty na jednym esp i moduł z czterema przekaźniki jakbyście sugerowali wysterować ten czwarty przekaźnik jako informacja dla pieca "grzej". Programowo czy sprzętowo? Innymi słowy jeśli jeden dowolny zadziała, lub wszystkie trzy przekaźniki zadziałają to ten czwarty też ma zawsze zadziałać. Jeśli żaden nie zadziała to ten czwarty też ma być wyłączony. Myslałem by wejście czwartego przekaźnika zsumować zaporowo sprzętowo diodami 1n4007 z 3 wyjść esp.
Jeśli dla kotła a nie dla pompy to spokojnie diody wystarczą. Diody mogą być jeszcze mniejsze spokojnie. Kupisz 10szt. za 1zł.Duch__ wrote: Thu Nov 07, 2024 9:51 pm ... Myslałem by wejście czwartego przekaźnika zsumować zaporowo sprzętowo diodami 1n4007 z 3 wyjść esp.
A diody to na upartego i na pajęczynę można przypiąć do wyjść z GPIO. Tylko oczywiście mówimy o sterowaniu płytkami przekaźników lub płytką przekaźnikową a nie bezpośrednio cewkę przekaźnika.
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Programowo, w każdej chwili będziesz mógł (w razie potrzeby) zmienić logikę działania.Duch__ wrote: Thu Nov 07, 2024 9:51 pm Mając 3 termostaty na jednym esp i moduł z czterema przekaźniki jakbyście sugerowali wysterować ten czwarty przekaźnik jako informacja dla pieca "grzej". Programowo czy sprzętowo? Innymi słowy jeśli jeden dowolny zadziała, lub wszystkie trzy przekaźniki zadziałają to ten czwarty też ma zawsze zadziałać. Jeśli żaden nie zadziała to ten czwarty też ma być wyłączony. Myslałem by wejście czwartego przekaźnika zsumować zaporowo sprzętowo diodami 1n4007 z 3 wyjść esp.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
Lepiej programowo. Tak jak koledzy również podpowiadają. Możesz wtedy zrobić ewentualne opóźnienie zadziałania czwartego przekaźnika i co tylko będzie trzeba. Bardziej elastyczne rozwiązanie. Jeśli masz to wygenerowane w GG to już wtedy prawdopodobnie pozostają diody. Co do GG nie jestem pewien.Duch__ wrote: Fri Nov 08, 2024 12:57 pm Sprzętowo pewniejsze i chyba takie rozwiązanie jako pierwsze przetestuje
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
bool neg_value = !value;Duch__ wrote: Sat Nov 09, 2024 12:06 pm Jak obrócić stan wyjścia kanału termostatu? Ma mieć logiczną 1 kiedy nie grzeje.
o to chodzi?