Albo ja mam wyjątkowego pecha, albo aktualizacja softu głowicy popsuła jej działanie.
Po włączeniu timera z ustawioną temperaturą o 0,6 stopnia wyższą od aktualnej, głowica otwiera zawór na bliżej nieokreślony % i za chwilę ją zamyka. Po przerwaniu odliczania i powróceniu do trybu programu, następuje otwarcie i za chwilę zamknięcie zaworu.
Po włączeniu timera z temperaturą zadaną wyższą o 1,1 stopnia głowica otwiera zawór, po chwili go zamyka, po czym znów go otwiera na 100%. Dalszych jej działań nie sprawdzałem.
Na testowej bramce z niższą wersją softu głowicy nie było takiego zachowania.
problem w włączeniem ogrzewania - dzwine zachowanie
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Tak, po tej aktulaizacji głowice zachowują się inaczej. Te poprawki miały na celu wyeliminowanie problemu związanego z tym, że albo głowica niepotrzebnie zgłaszała grzanie (gdy była zmiana temperatury, głowica na chwilę się otwiera i zamyka - kiedyś wtedy zgłaszała na chwilę grzanie i włączała piec). Potem to było zmienione, ale efektem ubocznym tej zmiany było to, że głowica po zamianie nastawy lekko powyżej aktualnej temperatury, potrafiła się otworzyć i nie informować o tym, że się otworzyła, ani o potrzebie grzania (zgłaszałeś ten problem).lukfud wrote: Sun Dec 01, 2024 5:39 pm Albo ja mam wyjątkowego pecha, albo aktualizacja softu głowicy popsuła jej działanie.
Po włączeniu timera z ustawioną temperaturą o 0,6 stopnia wyższą od aktualnej, głowica otwiera zawór na bliżej nieokreślony % i za chwilę ją zamyka. Po przerwaniu odliczania i powróceniu do trybu programu, następuje otwarcie i za chwilę zamknięcie zaworu.
Po włączeniu timera z temperaturą zadaną wyższą o 1,1 stopnia głowica otwiera zawór, po chwili go zamyka, po czym znów go otwiera na 100%. Dalszych jej działań nie sprawdzałem.
Na testowej bramce z niższą wersją softu głowicy nie było takiego zachowania.
Teraz jest to poprawione, ale efekt uboczny jest taki, że trochę tam sobie silniczek pracuje, natomaist głowica na pewno w ciągu minuty od otwarcia albo się zamknie, albo zgłosi grzanie.
Timer tutaj nie ma nic do rzeczy. Głowica sama w sobie nie wie nic o timerze, a tylko dostaje nastawy temperautry z Boxa.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Tak, zgłaszałem, że głowica otwiera zawór i przez jakiś (dłuższy/krótszy) czas nie informuje o tym. Ale się włączała, bo tak chciałem.klew wrote: Sun Dec 01, 2024 5:59 pm Tak, po tej aktulaizacji głowice zachowują się inaczej. Te poprawki miały na celu wyeliminowanie problemu związanego z tym, że albo głowica niepotrzebnie zgłaszała grzanie (gdy była zmiana temperatury, głowica na chwilę się otwiera i zamyka - kiedyś wtedy zgłaszała na chwilę grzanie i włączała piec). Potem to było zmienione, ale efektem ubocznym tej zmiany było to, że głowica po zamianie nastawy lekko powyżej aktualnej temperatury, potrafiła się otworzyć i nie informować o tym, że się otworzyła, ani o potrzebie grzania (zgłaszałeś ten problem).
Teraz jest to poprawione, ale efekt uboczny jest taki, że trochę tam sobie silniczek pracuje, natomaist głowica na pewno w ciągu minuty od otwarcia albo się zamknie, albo zgłosi grzanie.
Pomijając "puste przejazdy" teraz nie robi tego co ma robić, czyli włączyć ogrzewanie, kiedy zwiększam temperaturę zadaną.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Ustaw ją i obserwuj przez kilka godzin/dni. Jeśłi nie będzie utrzymywać zadanej temperatury, to wtedy "jest źle"lukfud wrote: Sun Dec 01, 2024 6:18 pmTak, zgłaszałem, że głowica otwiera zawór i przez jakiś (dłuższy/krótszy) czas nie informuje o tym. Ale się włączała, bo tak chciałem.klew wrote: Sun Dec 01, 2024 5:59 pm Tak, po tej aktulaizacji głowice zachowują się inaczej. Te poprawki miały na celu wyeliminowanie problemu związanego z tym, że albo głowica niepotrzebnie zgłaszała grzanie (gdy była zmiana temperatury, głowica na chwilę się otwiera i zamyka - kiedyś wtedy zgłaszała na chwilę grzanie i włączała piec). Potem to było zmienione, ale efektem ubocznym tej zmiany było to, że głowica po zamianie nastawy lekko powyżej aktualnej temperatury, potrafiła się otworzyć i nie informować o tym, że się otworzyła, ani o potrzebie grzania (zgłaszałeś ten problem).
Teraz jest to poprawione, ale efekt uboczny jest taki, że trochę tam sobie silniczek pracuje, natomaist głowica na pewno w ciągu minuty od otwarcia albo się zamknie, albo zgłosi grzanie.
Pomijając "puste przejazdy" teraz nie robi tego co ma robić, czyli włączyć ogrzewanie, kiedy zwiększam temperaturę zadaną.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Jeśli nie mogę podnieść temperatury o 0,5 stopnia (nie potrzebuję więcej) to już "jest źle" i dla mnie ta głowica stała się bezużyteczna.klew wrote: Sun Dec 01, 2024 6:20 pm Ustaw ją i obserwuj przez kilka godzin/dni. Jeśłi nie będzie utrzymywać zadanej temperatury, to wtedy "jest źle"![]()
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Czy to co opisujecie to ten "problem" ?
Już wczoraj to zauważyłem, że HM pokazuje grzanie, a głowica jest na zero.
Dopiero jak róźnica jest ok. 0.5°C to głowica się otwiera.
Już wczoraj to zauważyłem, że HM pokazuje grzanie, a głowica jest na zero.
Dopiero jak róźnica jest ok. 0.5°C to głowica się otwiera.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Termostat HM działa w oparciu o histerezę, a RC o PID-a. Nawet jak wszystkie RC są powiązane z HM (termostat nadrzędny) to i tak każdy termostat sam decyduje kiedy zacząć grzać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
W tym momencie jest to dla mnie "trochę" dziwne.pzygmunt wrote: Sun Dec 01, 2024 8:22 pm Nawet jak wszystkie RC są powiązane z HM (termostat nadrzędny) to i tak każdy termostat sam decyduje kiedy zacząć grzać.
Mam własne źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe).
Jeżeli ustawie w sterowniku kotła "daną" temperature kotła i wody w układzie grzewczym z histerezą +/- 0,2°C to sterownik tak stara się dobrać wartość zaworu mieszkającego, żeby to co ustawiłem było spełnione (nawet "kosztem" temperatury kotła).
Natomiast teraz ustawiając w HM np: 22°C głowica RC zaczyna dopiero otwierać się przy 21,5°C.
Ale ja chce mieć 22°C, +/- 0,2, a nie 21.5 lub mniej zanim głowica SAMA zdecyduje, kiedy ma się otworzyć.
Na dotychczasowych głowicach "manualnych", jeżeli ustawiłem 22°C (3 i dwie kreski) to w pomieszczeniu było +/- 22°C, a teraz przy HM i RC temperatura musi spaść do 21,5°C, żeby głowica zaczęła się otwierać.
Przy kotłach (na paliwa stałe) nagłe otwarcie lub zamknięcie głowicy, dość mocno "zaburza" pracę kotła.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Jeżeli algorytm głowicy jest "PID"-em, to czy nie powinna się wreszcie bardziej otworzyć ?
Temperatura zadana: 22.5°C, temperatura w pomieszczeniu 21,8°C
Cały czas otwarcie jest 36%.
Chyba, że steruje ją inny algorytm, który się nie "uczy" tylko działa bardziej liniowo lub logarytmicznie ?
Temperatura zadana: 22.5°C, temperatura w pomieszczeniu 21,8°C
Cały czas otwarcie jest 36%.
Chyba, że steruje ją inny algorytm, który się nie "uczy" tylko działa bardziej liniowo lub logarytmicznie ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.