Podłączenie do włącznika schodowego

Sterownik jednokanałowy
Zezuulec
Posts: 6
Joined: Fri Jan 03, 2025 11:55 am

Post

Czyli (też jestem "lajkonikiem" w spr elektro) jeśli mam instalację z puszkami u góry (pod sufitem) a w gniazdach schodowych mam takie podłączenie jak na zdjęciach to nie da się podłączyć ROW-01 - bez kombinowania z dodatkowymi przewodami?
IMG_3649.jpeg
IMG_3648.jpeg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Pisząc o "gniazdach schodowych" masz na myśli wyłączniki schodowe gdzie możesz zaświecać/gasić z dwóch miejsc ?
Czy w puszkach masz N i L ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Zezuulec
Posts: 6
Joined: Fri Jan 03, 2025 11:55 am

Post

Tak, dokładnie chodzi po wyłączniki/włączniki schodowe - przepraszam, za błędne określenie.
Hm, a jak w prosty sposób to sprawdzić - to po pierwsze,
a po drugie to jak odpiąłem niebieski w jednym z włączników to mogłem zgasić na drugim zapalić ale na tym pierwszym już co odpiąłem niebieski już nic nie mogłem zrobić, to samo się działo po odpięciu przewodu żółto/zielonego, jak odpiąłem brązowy to nigdzie nic nie działało
Zezuulec
Posts: 6
Joined: Fri Jan 03, 2025 11:55 am

Post

To jeszcze żeby "uprościć" ma prawdopodobnie tzw. stara instalacje z puszkami pod sufitem - i chce podłączyć do schodowego włącznika który jest poprowadzony jak na zdjęciu - do tego prawego skrajnego przewodu. Instalacja jest wykonana kablem trzyżyłowym. Przy powiększeniu zdjęcia przy puszce sufitowej widać oznaczenia kabli który jest do czego. O ile to cokolwiek zmieni/ułatwi
P1000650.jpeg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zezuulec
Posts: 6
Joined: Fri Jan 03, 2025 11:55 am

Post

Czyli wygląda na to, że mam bez N.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Niekoniecznie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Zezuulec
Posts: 6
Joined: Fri Jan 03, 2025 11:55 am

Post

:shock:
To jak mogę to sprawdzić ?
Jako nie-elektryk
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Zezuulec wrote: Sat Jan 04, 2025 11:46 am :shock:
To jak mogę to sprawdzić ?
Jako nie-elektryk
W tym miejscu co zrobiłeś zdjęcie wygląda że nie ma N chociaż widac tylko włącznik a nie puszke. Pytanie co jest przy drugim wlaczniku. Jeżeli tam nic nie ma to też nie przesądzone bo można moduł dać w puszkę pod sufitem. Jako nie-elektrykowi poradziłbym jednak konsultacje z elektrykiem lub kimś kto cokolwiek wie na ten temat. Radzenie na forum może być mylące a w przypadku zbiegu niekorzystnych okoliczności skończyć się różnie.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Zezuulec
Posts: 6
Joined: Fri Jan 03, 2025 11:55 am

Post

I to jest rozsądne i racjonalne podejście.

Biorę "na warsztat" jakiegoś elektryka'

Mimo wszystko dzięki za pomoc
Lomax1983
Posts: 311
Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
Location: Małe Trójmiasto
Has thanked: 1 time

Post

Dlaczego połączenia są w puszce u góry?? Jest to system który przestał istnieć z 20 lat temu. Połączenia w puszkach pod osprzętem są o znacznie praktyczniejsze.

Return to “ZAMEL ROW-01”