Post

@Adriano coś ewidentnie ci te wskazania zaburza, widać że wraz ze spadkiem temperatury rośnie ci wilgotność. Ja mam GKW-01 zamontowane w łazience gdzie w ciągu dnia słońce różnie operuje jak o ktoś bierze prysznic i temperatura trzyma się w miarę na stałym poziomie.
Nie masz może rekuperacji? Nie nawiewa ci chłodnego powietrza ? Jakaś wentylacja coś w tym stylu ?
Też sprawdzałem certyfikowanym miernikiem wskazania zarówno THW-01( tu wiadomo usypia się na 10 minut , dlatego wskazania trzeba uśrednić) jak i GKW-01 i nie odbiegały one znacząco od normy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Adriano wrote: Tue Aug 20, 2024 5:42 pm
Dzięki za przesłaną historię pomiarów.
Niestety na razie nie wiemy co może być przyczyną takich wskazań.
Od strony softu będziemy robić jedną aktualizację, która poprawia algorytm korygowania odczytu temperatury w pomieszczeniu, ale to powinno dać mniej więcej stałą korektę i nie tłumaczy tych nagłych skoków/spadków w pomiarach.

Mamy kilka pomysłów co można dalej sprawdzić, ale w tej sprawie będziemy się kontaktować telefonicznie.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Ja bym jeszcze zeobil sobie mini laba. Zebrał je wszystkie w jedno miejsce takie które jest odseparowane od potencjalnych czynników zewnętrznych (promienie słoneczne, rekuperacja itd) obok postawił że 3 termometry i porównywał do średniej z tych termometrów.

Mam spore doświadczenie z różnymi termostatami zarówno renomowanych znanych firm jak i totalnych niebrandowanych chińczyków.
Powiem tak - chinczyki z wifi odjeżdżały mi do nawet 4 stopni i ich nie montuje. Markowe po wifi potrafią odjechać o 1,5-2 stopnie. Markowe ale po zigbee zasilane z 230V (z zasilaczem w obudowie) do 1 stopnia.
Najlepiej wypadają zigbee bateryjne - zazwyczaj max 0.3 stopnia.

I mówię tu o termostatach na labie lezących obok siebie w tych samych warunkach środowiskowych.

Inna sprawa że miałem.tez przypadek że że w puszkach w ścianie czuć było wyraźnie chłód gdy wiał wiatr...I termostat szalał

Trudny temat - wiele czynników może tu być.
Dlatego preferuję znanej marki (ze sterowania ogrzew) naścienne, bateryjne po zigbee 😀😀😀

Żeby było jasne - nie odnoszę się do GKW. Tym bardziej że koledzy piszą że u nich nie ma problemu.
Po prostu z mojego doświadczenia wynika ze najlepiej sprawdzają się te o których piszę bo mamy wyelininowane kilka potencjalnych czynników jak wpływ zasilacza, przekaźnika, modułu wifi czy wykonania i osadzenia puszek instalac.

Porównaj je w domowym labie. Jak będzie ok.to będziesz szukał.przyczyny w czynnikach zewnętrznych.

Jeszcze coś mi.sie przypomniało. Kolega miał problem gdy termostat doramkowy umieścił w 3 puszkowym pionowym układzie nad ściemniaczem 230V. Ściemniać, się grzał i ciepło przenosiło do łączonej puszki powyzej w.ktorej był.termostat.

Więcej dziwnych przypadków.nie pamiętam 😀😀
Mam nadzieję że znajdziesz rozwiązanie zagadki
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
becON
Posts: 36
Joined: Thu Nov 16, 2017 12:02 am
Has thanked: 1 time

Post

Jak się skończyła ta historia?
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

becON wrote: Sat Nov 30, 2024 12:37 am Jak się skończyła ta historia?
Zamel próbował się kontaktować z Adriano, aby rozwiązać jakoś temu problem (np przyjechać na miejsce i sprawdzić co tam dokładnie się dzieje), ale z tego co wiem to nie udało się skontaktować bezpośrednio.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Cokictamkloc
Posts: 8
Joined: Sun Jan 05, 2025 9:48 pm

Post

Specjalnie założyłem konto żeby opisać ten problem. Czujnik wewnętrzny który jest w GKW jest przekłamywany przez elektronikę oraz wyświetlacz przez co zawyża pomiar temperatury , w moim przypadku temperatura obok sterownika ponad 3* większą , pomogło podpięcie drugiego czujnika i oddalenie go o 50cm. Śmiech na sali że kupujesz termostat który nie działa prawidłowo i jeszcze kosztuje takie pieniądze. Jakbym wiedział że to jest taka padaka kupiłbym Salusa z czujnikiem radiowym. Mam nadzieję że sprzedawca uzna zwrot z możliwością oddania pieniędzy
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Proszę przesłać urządzenie do nas. Zdiagnozujemy go i oczywiście rozwiążemy problem pozytywnie.
43-200 Pszczyna