W instrukcji i opisie urządzenia masz wszystko podane: https://supla.zamel.com/product/sterown ... wy-sbw-02/mmmm wrote: Mon Apr 28, 2025 1:32 pm W specyfikacji widzę:
- Parametry styków przekaźnika - 2 x NO 3 A / 250 V AC (styk zwierny beznapięciowy)
- Maksymalna obciążalność wyjścia - 3 A / 250 V AC
To sugeruje mi "cokolwiek" w rozumieniu max 3 A / 250 V AC.
Jest jednak jeszcze:
- Maksymalny prąd wyjścia - 3 A / 24 V AC,
czego nie rozumiem w kontekście powyższego.
Dlatego próbuję potwierdzić że jednak mogę obciążyć styki do max 3 A / 250 V AC.
SBW 02 zmiana funkcji przekaźnika
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Najlepsze suple dla Twojego domu 
O! I to jest słuszna koncepcja - cytując klasykaRobert Błaszczak wrote: Mon Apr 28, 2025 12:45 pm [...]
Jedynie co mógłbyś zrobić to wysterować innym przekaźnikiem / stycznikiem z cewką zasilaną z 24V.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
mmmm
- Posts: 4
- Joined: Mon Apr 28, 2025 6:25 am
Mam wszystko podane, nawet wypisałem punty z instrukcji dotyczące pytania.klew wrote: Mon Apr 28, 2025 1:52 pmW instrukcji i opisie urządzenia masz wszystko podane: https://supla.zamel.com/product/sterown ... wy-sbw-02/mmmm wrote: Mon Apr 28, 2025 1:32 pm W specyfikacji widzę:
- Parametry styków przekaźnika - 2 x NO 3 A / 250 V AC (styk zwierny beznapięciowy)
- Maksymalna obciążalność wyjścia - 3 A / 250 V AC
To sugeruje mi "cokolwiek" w rozumieniu max 3 A / 250 V AC.
Jest jednak jeszcze:
- Maksymalny prąd wyjścia - 3 A / 24 V AC,
czego nie rozumiem w kontekście powyższego.
Dlatego próbuję potwierdzić że jednak mogę obciążyć styki do max 3 A / 250 V AC.
Jednak nie jest to dla mnie jasne, gdyż informacje są niespójne lub źle je rozumiem, dlatego pytam.
Chcę jedynie potwierdzenie że jednak mogę obciążyć styki do max 3 A / 250 V AC, lub że źle interpretuję zapisy instrukcji i nie mogę tego zrobić aby nie uszkodzić urządzenia.
Jeżeli źle jednak rozumiem, to przepraszam za zamieszanie, ale czego wówczas dotyczy informacja Maksymalna obciążalność wyjścia - 3 A / 250 V AC?
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Tu masz rację, ponieważ opisy na obudowie oraz instrukcji nie są tożsame. Obudowa sugeruje podłączanie 24v, instrukcja oraz specyfikacja na stronie pozwalają na 230v. Myślę, że możesz podłączyć 230v, ale ostatecznie może @Mirosław F. się wypowie.
Nie zmienisz go na pewno w on/off bez wymiany oprogramowania.
Nie zmienisz go na pewno w on/off bez wymiany oprogramowania.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Faktycznie specyfikacja na stronie www produktu potwierdza możliwość załączania obwodów 230V.
Pytanie do Zamela, czy od strony projektowej SBW-02 jest przygotowany na takie napięcie i prąd (grubość ścieżek, odstępy, itp.)?
Pytanie do Zamela, czy od strony projektowej SBW-02 jest przygotowany na takie napięcie i prąd (grubość ścieżek, odstępy, itp.)?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Wtrącę się do tej dyskusji pytaniem; czy to, że do "zbudowania" urządzenia wykorzystano elementy o parametrach zdecydowanie przewymiarowanych czyni to urządzenie w całości zgodnym z tymi parametrami?
No to sobie odpowiem
; nie!!! I cieszę się, że są tam lepsze elementy, ale w całości urządzenie dopuszczone zostało (certyfikaty) na rynek już z konkretnymi - bezpiecznymi parametrami. Pozostałe elementy użyte do projektu już nie muszą, albo nie spełniają tych najwyższych wymogów. Dodatkowo producent stosuje jakiś
margines bezpieczeństwa, bo trudno sobie wyobrazić, żeby urządzenia pracowały na granicy tych parametrów.
Chodzi między innymi o wytrzymałość napięciową, mechaniczną, termiczną, itd...
No to sobie odpowiem
Chodzi między innymi o wytrzymałość napięciową, mechaniczną, termiczną, itd...
Przepraszam za post pod postem, ale ...przepraszam za formę mojego poprzedniego wpisu - temat jednak dotyczy bezpieczeństwa!!!
Dlatego tak zareagowałem. Wróciłem do instrukcji SRW-02 i ...wątpliwości poruszane w tym temacie udzieliły się także mnie.
Dane techniczne z instrukcji;
1. Parametry styków przekaźnika: 2 x NO 3 A / 250 V AC (styk zwierny beznapięciowy),
i
2. "Maksymalna obciążalność wyjścia: 3 A / 250 V AC" (WYJŚCIA)!!!
Na tej podstawie (ten drugi parametr) można by dopuścić zastosowanie napięcia 230V dla styków przekaźnika.
Przynajmniej tak ja to rozumiem.
Dla "spokojności sumienia"
zwróciłbym się z zapytaniem do "Zamela".
Niemniej nauczony skromną praktyką wolałbym unikać takich sytuacji, gdzie "zwyczajowo" raczej nie spodziewałbym się na tym module napięcia niebezpiecznego.
Dlatego tak zareagowałem. Wróciłem do instrukcji SRW-02 i ...wątpliwości poruszane w tym temacie udzieliły się także mnie.
Dane techniczne z instrukcji;
1. Parametry styków przekaźnika: 2 x NO 3 A / 250 V AC (styk zwierny beznapięciowy),
i
2. "Maksymalna obciążalność wyjścia: 3 A / 250 V AC" (WYJŚCIA)!!!
Na tej podstawie (ten drugi parametr) można by dopuścić zastosowanie napięcia 230V dla styków przekaźnika.
Przynajmniej tak ja to rozumiem.
Dla "spokojności sumienia"
Niemniej nauczony skromną praktyką wolałbym unikać takich sytuacji, gdzie "zwyczajowo" raczej nie spodziewałbym się na tym module napięcia niebezpiecznego.
-
kiler88
- Posts: 339
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
- Been thanked: 1 time
SRW-02 != SBW-02RomanG wrote: Tue Apr 29, 2025 6:56 am Przepraszam za post pod postem, ale ...przepraszam za formę mojego poprzedniego wpisu - temat jednak dotyczy bezpieczeństwa!!!
Dlatego tak zareagowałem. Wróciłem do instrukcji SRW-02 i ...wątpliwości poruszane w tym temacie udzieliły się także mnie.
Dane techniczne z instrukcji;
1. Parametry styków przekaźnika: 2 x NO 3 A / 250 V AC (styk zwierny beznapięciowy),
i
2. "Maksymalna obciążalność wyjścia: 3 A / 250 V AC" (WYJŚCIA)!!!
Na tej podstawie (ten drugi parametr) można by dopuścić zastosowanie napięcia 230V dla styków przekaźnika.
Przynajmniej tak ja to rozumiem.
Dla "spokojności sumienia"zwróciłbym się z zapytaniem do "Zamela".
Niemniej nauczony skromną praktyką wolałbym unikać takich sytuacji, gdzie "zwyczajowo" raczej nie spodziewałbym się na tym module napięcia niebezpiecznego.
Przepraszam! Z rozpędu napisałem, a chodziło o "SBW".
Jeszcze raz przeczytałem wątek i ...okazuję się, że to co napisałem już wcześniej inni pisali. Mea culpa!
Sorry!
Natomiast tutaj chodzi o bezpieczeństwo i dlatego temat podjąłem. Być może niepotrzebnie, a może ... potrzebnie?!
Jeszcze raz przeczytałem wątek i ...okazuję się, że to co napisałem już wcześniej inni pisali. Mea culpa!
Natomiast tutaj chodzi o bezpieczeństwo i dlatego temat podjąłem. Być może niepotrzebnie, a może ... potrzebnie?!
-
robertklepacki94
- Posts: 1931
- Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja bym osobiście trzymał się tego co jest na urządzeniu bo to na nim widnieje znak CE.
Instrukcje często robi się na zasadzie kopiuj/wkjej i błąd się może zdarzyć.
Instrukcje często robi się na zasadzie kopiuj/wkjej i błąd się może zdarzyć.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023