LukiSpajder wrote: Tue May 06, 2025 7:01 pm
vajera wrote: Tue May 06, 2025 6:55 pm

To możesz jeszcze sprawdzić, jak będzie działać, gdy w Cloud wyłączysz tę opcję "zmiana temperatury..." 😉
To samo przy wyłączonym w Cloud ;)
Jesteś pewny, że to samo? Nastawa temperatury powinna się zmienić, ale termostat powinien jednocześnie pozostać w trybie tygodniowym pokazując za ile godzin wejdzie następny program.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Tue May 06, 2025 7:03 pm
LukiSpajder wrote: Tue May 06, 2025 6:55 pm @Vajera pytanie nie w bieżącym temacie ale na temat :D
Kupiłem na testy jeszcze tego sonoff trvzb trochę potestowałem ;) a czy można zmienić ten parametr przez telnet ;

Code: Select all

Temperature accuracy (numeric)
Temperature control accuracy. The range is -0.2 ~ -1°C, with an interval of 0.2, and the default is -1. If the temperature control accuracy is selected as -1°C (default value) and the target temperature is 26 degrees, then TRVZB will close the valve when the room temperature reaches 26 degrees and open the valve at 25 degrees. If -0.4°C is chosen as the temperature control accuracy, then the valve will close when the room temperature reaches 26 degrees and open at 25.6 degrees.Note: Only version v1.3.0 or higher is supported.. Value can be found in the published state on the temperature_accuracy property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"temperature_accuracy": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"temperature_accuracy": NEW_VALUE}. The minimal value is -1 and the maximum value is -0.2. The unit of this value is °C.
Można...o ile firmware Twojej głowicy to wspiera - próbowałem u siebie i nie bangla.

Spróbuj najpierw:

read-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011

i napisz co dostajesz w odpowiedzi.
takie coś :

Code: Select all


>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
read-attribute 3 0xFC11 0x6011
>Device 7143
>>read-attribute 3 64529 24593
>>Reading attribute failed
>
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Najpoważniejszą wadą Sonoff TRVZB jest dość głośna praca w porównaniu z różnymi klonami Tuya. Z moich obserwacji wynika, że zmniejszając ten parametr %otwarcia głowicy jesteśmy w stanie to poprawić, ale oczywiście każdy musi przetestować to na własnych uszach 😉

Proponuję zacząć od:

write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x600B U8 1 75

w razie czego można jeszcze spróbować:

write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x600B U8 1 50

50, 75 = % otwarcia głowicy gdy dostaje polecenie grzania, można oczywiście testować dowolne wartości 0-100%.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Tue May 06, 2025 7:05 pm
LukiSpajder wrote: Tue May 06, 2025 7:01 pm
vajera wrote: Tue May 06, 2025 6:55 pm

To możesz jeszcze sprawdzić, jak będzie działać, gdy w Cloud wyłączysz tę opcję "zmiana temperatury..." 😉
To samo przy wyłączonym w Cloud ;)
Jesteś pewny, że to samo? Nastawa temperatury powinna się zmienić, ale termostat powinien jednocześnie pozostać w trybie tygodniowym pokazując za ile godzin wejdzie następny program.
to racja jeśli jest ustawiona w programie temperatura to tak się zachowuje , ale jeśli w programie ustawione jest OFF to dalej program wymusza na głowicy OFF mimo przestawienia głowicy pokrętłem - chyba że takie założenia były ;)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Tue May 06, 2025 7:10 pm
vajera wrote: Tue May 06, 2025 7:03 pm
LukiSpajder wrote: Tue May 06, 2025 6:55 pm @Vajera pytanie nie w bieżącym temacie ale na temat :D
Kupiłem na testy jeszcze tego sonoff trvzb trochę potestowałem ;) a czy można zmienić ten parametr przez telnet ;

Code: Select all

Temperature accuracy (numeric)
Temperature control accuracy. The range is -0.2 ~ -1°C, with an interval of 0.2, and the default is -1. If the temperature control accuracy is selected as -1°C (default value) and the target temperature is 26 degrees, then TRVZB will close the valve when the room temperature reaches 26 degrees and open the valve at 25 degrees. If -0.4°C is chosen as the temperature control accuracy, then the valve will close when the room temperature reaches 26 degrees and open at 25.6 degrees.Note: Only version v1.3.0 or higher is supported.. Value can be found in the published state on the temperature_accuracy property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"temperature_accuracy": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"temperature_accuracy": NEW_VALUE}. The minimal value is -1 and the maximum value is -0.2. The unit of this value is °C.
Można...o ile firmware Twojej głowicy to wspiera - próbowałem u siebie i nie bangla.

Spróbuj najpierw:

read-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011

i napisz co dostajesz w odpowiedzi.
takie coś :

Code: Select all


>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
read-attribute 3 0xFC11 0x6011
>Device 7143
>>read-attribute 3 64529 24593
>>Reading attribute failed
>
To wygląda na to, że Twoja głowica również nie ma najnowszego firmware - musiałbyś sparować ją na chwilę z bramką Sonoffa i zrobić aktualizację.

PS. dla pewności możesz dać jeszcze:

b]read-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x600b[/b]

jeżeli ten rozkaz zwróci jakąś wartość to jest, tak jak napisałem powyżej.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Tue May 06, 2025 7:11 pm Najpoważniejszą wadą Sonoff TRVZB jest dość głośna praca w porównaniu z różnymi klonami Tuya. Z moich obserwacji wynika, że zmniejszając ten parametr %otwarcia głowicy jesteśmy w stanie to poprawić, ale oczywiście każdy musi przetestować to na własnych uszach 😉

Proponuję zacząć od:

write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x600B U8 1 75

w razie czego można jeszcze spróbować:

write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x600B U8 1 50

50, 75 = % otwarcia głowicy gdy dostaje polecenie grzania, można oczywiście testować dowolne wartości 0-100%.
oki :D to działa ja testuje na zaworku tak wiec wyszło że nawet do 40 % można zmniejszyć i dopiero coś zaczęło się przymykać. Ale w porwaniu z ME167 to te sonoffy dużo szybciej zamykają zawór . Rozumie że tego parametru złączenia nie można zmienić bo stopień od zadanej to trochę dużo przy monitorowania temperatury w supli do dziesiątek :D ;)

EDIT:
takie coś ; ;)

Code: Select all

>Device 7143
>>read-attribute 3 64529 24587
>>Reading attribute successful - data value is 0x761e, data type is 0x20
>
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Tue May 06, 2025 6:06 pm
klew wrote: Tue May 06, 2025 5:38 pm Wg mnie to dziwne zachowanie, że przekręcenie głowicy zmieniłoby na stałe ustawienia programu.
Taką zmianę łatwo zrobić nawet nieświadomie i o ile przejście w tryb manualny (na stałe lub tymczasowo) jest czymś czego można się spodziewać, to edycji harmonogramu bym się nie spodziewał
Zgadzam się z Tobą w tej kwestii - ktoś z domowników albo nawet gości może zupełnie nieświadomie zmienić program, na cały tydzień ale podobno są sterowniki, które tak robią - @lukasz06 Ty chyba o takim pisałeś?

EDIT W konsoli jest już polecenie set-device-flags - jak chcecie to mogę dodać flagę, która pozwoli na wybór "czasowy override" vs "stała zmiana" i drugą "auto na głowicy " = Supla off vs Supla harmonogram (z przełączeniem auto głowicy na manual).
Tak, ja tak pisałem bo mam taki sterownik - regulator pokojowy firmy Tech. Ale tam raczej nikt nieświadomie tego nie zrobi. Myślę jednak, że Twój pomysł jest lepszy😉
Według mnie wybór "czasowy override" byłby spoko
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Wgrałem najnowszą wersję i jest elegancko :) Aplikacja szybko reaguje, zniknęły wcześniejsze problemy.
Tylko tym razem zmiana temperatury w aplikacji, podczas trwania programu, zmienia ją tylko na chwilę i wraca do nastawy z programu.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Tue May 06, 2025 10:53 pm Wgrałem najnowszą wersję i jest elegancko :) Aplikacja szybko reaguje, zniknęły wcześniejsze problemy.
Tylko tym razem zmiana temperatury w aplikacji, podczas trwania programu, zmienia ją tylko na chwilę i wraca do nastawy z programu.
Już miałem Ci napisać, że u mnie działa prawidłowo i nawet nagrałem bardzo ładny filmik, ale przypomniałem sobie, że też nie działało i że u siebie mam już poprawkę - wczoraj tyle tych zmian i prób było, że sam się już pogubiłem ;)
Wypróbuj 0.7.72-07/05/2025 - wydaje się działać prawidłowo.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Wed May 07, 2025 9:56 am
lukasz06 wrote: Tue May 06, 2025 10:53 pm Wgrałem najnowszą wersję i jest elegancko :) Aplikacja szybko reaguje, zniknęły wcześniejsze problemy.
Tylko tym razem zmiana temperatury w aplikacji, podczas trwania programu, zmienia ją tylko na chwilę i wraca do nastawy z programu.
Już miałem Ci napisać, że u mnie działa prawidłowo i nawet nagrałem bardzo ładny filmik, ale przypomniałem sobie, że też nie działało i że u siebie mam już poprawkę - wczoraj tyle tych zmian i prób było, że sam się już pogubiłem ;)
Wypróbuj 0.7.72-07/05/2025 - wydaje się działać prawidłowo.
Oczywiście już jest super, dobra robota :)
Ps. Też bawiłem się tymi procentami otwarcia , też super, tylko fajnie jakby w apce było to widać.