vajera wrote: Sun May 18, 2025 9:10 pm
lukasz06 wrote: Sun May 18, 2025 3:40 pm
...
Niestety w kod wkradł się mały, ale złośliwy błąd
W wolnej chwili wgraj wersję
0.7.90-18/05/2025 lub wyższą i jeszcze raz wyślij polecenie:
write-attribute nr_kanału_Supla_zaworu 0xFC11 0x5008 0x42 11 0A00090000003C00000078
a następnie te dwa
read-attribute - z 0x5008 i 0x5010.
No i to wydaje się działać
W tej chili jest tak jak napisałeś tj; zawór otwiera się na 1m i ma przerwę 2 min, czyli cykl trwa 3min x9 jak pisałeś =27min
Teraz pytanie jak to zmienić ( przeliczać), żebym mógł dobrać odpowiedni cykl, muszę trochę potestować.
Powiedzmy zawór otwarty 15min/0,5h przerwy?
Drugie pytanie, co zrobić, gdy nie chcę używać podlewania cyklicznego, Może jakiś wirtualny przekaźnik?
Musiało by to być jakoś prosto działać w sensie wyboru trybu A/M
Trzecie pytanko, jak zrobić warunek, aby po przekroczeniu X litrów zawór się zamknął ( czy to się da w ogóle?)
Logi z konsoli
Code: Select all
write-attribute 0 0xFC11 0x5008 0x42 11 0A00090000003C00000078
>Device 25374
>>write-attribute 0 0xFC11 0x5008 0x42 0xB
>A:0:9:0:0:0:3C:0:0:0:78:Write attribute async request sent
read-attribute 0 0xFC11 0x5008
>Device 25374
>>read-attribute 0 64529 20488
>>Reading attribute successful - data type is 0x42, data size is 11
>Data = 0xa, 0x1, 0x9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x78,
read-attribute 0 0xFC11 0x5009
>Device 25374
>>read-attribute 0 64529 20489
>>Reading attribute successful - data type is 0x42, data size is 11
>Data = 0xa, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,