OK, sprawdzę logi również pod tym kątem.cinas wrote: Wed May 28, 2025 10:43 am Wgrałem , zbieram logi , ale nie wiem kiedy uciekła częstotliwość aktualnie pokazuje 9.53Hz
Zgłoszenia nowych urządzeń [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
cinas
- Posts: 650
- Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
- Location: Kaczory
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Uciekła częstotliwość aktualnie pokazuje 9.53 - nie wiem kiedy uciekło na 100% w 8.01 było OKvajera wrote: Wed May 28, 2025 10:41 amCzekając na @klew możesz ewentualnie wrzucić logi z 0.8.8-28/05/2025 - będzie za kwadrans.cinas wrote: Wed May 28, 2025 10:27 am Jak numerki się zgadzają to , nie działa dzielenie dalej mam w power 98 a w energy i produced teraz jest 0 , więc chyba kanał nie wyświetla informacji po przecinku , to chyba @klew by musiał się wypowiedzieć
Suma mocy czynnej jest 99 a na kanale power mam 98 ( zawsze jest -1 niezależnie od mocy )
Kanał Energy i Produced Energy pozostają z stanem 0
Kanał Power wskazuje moc w W
Bramka straciła połączenie z WIFI co powinno być widoczne w logach , zrestartowałem bramkę
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Sprawdziłem logi - licznik faktycznie raportuje 953, porównałem z poprzednimi logami - wcześniej raportował 4999, więc problem leży po stronie układu pomiarowego licznika lub coś mu się w pamięci namieszało - jest tam jakaś opcja "reset"?cinas wrote: Wed May 28, 2025 11:24 am Uciekła częstotliwość aktualnie pokazuje 9.53 - nie wiem kiedy uciekło na 100% w 8.01 było OK
Myślę, że to akurat jest OK, tam mogą być nieznaczne różnice - możliwe, że jest to powód, dla którego te wartości są raportowane oddzielnie.Suma mocy czynnej jest 99 a na kanale power mam 98 ( zawsze jest -1 niezależnie od mocy )
Tutaj coś nie bangla z tym KPOP, w logach jest:Kanał Energy i Produced Energy pozostają z stanem 0
value jest typu double I chwilę później trafia do ->setValue() - jak dasz 2 albo 3 miejsca po przecinku, to nic się nie zmienia?msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(0), value: 0.280000
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
cinas
- Posts: 650
- Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
- Location: Kaczory
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Dla testów wyłączyłem 1 fazę ( oznaczona jako X ) i z niej czyta częstotliwość podłączyłem i jest poprawnievajera wrote: Wed May 28, 2025 11:51 amSprawdziłem logi - licznik faktycznie raportuje 953, porównałem z poprzednimi logami - wcześniej raportował 4999, więc problem leży po stronie układu pomiarowego licznika lub coś mu się w pamięci namieszało - jest tam jakaś opcja "reset"?cinas wrote: Wed May 28, 2025 11:24 am Uciekła częstotliwość aktualnie pokazuje 9.53 - nie wiem kiedy uciekło na 100% w 8.01 było OK
Myślę, że to akurat jest OK, tam mogą być nieznaczne różnice - możliwe, że jest to powód, dla którego te wartości są raportowane oddzielnie.Suma mocy czynnej jest 99 a na kanale power mam 98 ( zawsze jest -1 niezależnie od mocy )Tutaj coś nie bangla z tym KPOP, w logach jest:Kanał Energy i Produced Energy pozostają z stanem 0
value jest typu double I chwilę później trafia do ->setValue() - jak dasz 2 albo 3 miejsca po przecinku, to nic się nie zmienia?msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(0), value: 0.280000
Podsumowanie
Licznik działa poprawnie
Jest jakiś problem z kanałem KPOP nie wyświetla danych po przecinku
Aby przyspieszyć raportowanie licznika należy wydać komendę po połączeniu się telnet z bramką
custom-cmd NUMER_KANAŁU_LICZNIKA_NA_BRAMCE 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000020
Jest najmniejsza wartość jaką przyjmuje licznik odpowiada to około 30s
Kanał Power Factory wartość nie zmienia się tam - nie mam pojęcia do czego go przykleić
Współczynnik mocy stoi na wartości -32,072
Nie mam pojęcia czy można zrobić reset licznika w instrukcji nic nie ma na ten temat
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W kolejnej wersji bramki, dodam to polecenie do procedury parowania tego czujnika.cinas wrote: Wed May 28, 2025 12:15 pm Dla testów wyłączyłem 1 fazę ( oznaczona jako X ) i z niej czyta częstotliwość podłączyłem i jest poprawnie
Podsumowanie
Licznik działa poprawnie
Jest jakiś problem z kanałem KPOP nie wyświetla danych po przecinku
Aby przyspieszyć raportowanie licznika należy wydać komendę po połączeniu się telnet z bramką
custom-cmd NUMER_KANAŁU_LICZNIKA_NA_BRAMCE 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000020
Jest najmniejsza wartość jaką przyjmuje licznik odpowiada to około 30s
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
skutacz
- Posts: 41
- Joined: Sun Feb 11, 2018 6:15 am
- Been thanked: 1 time
TAMPER działa prawidłowo.vajera wrote: Wed May 28, 2025 11:14 amSuper! Z logów widzę, że działa ALARM1 i TAMPER?
A jak oceniasz ten czujnik? Zrób test - ustaw czujnik w pozycji "zamknięty", odłącz bramkę od zasilania, zmień stan czujnika na otwórz, uruchom bramkę i zobaczy czy czujnik zaktualizuje stan a jeżeli tak, to po jakim czasie?
alarm1 to jest LOW BATTERY? ( nie wiem jak powinno działać )
Czujnik ogólnie fajny małe gabaryty szybka reakcja na zmianę stanu otwarty zamknięty
Test trwał około 70 min w tym czasie nie zaktualizował się stan czujnika ( po ruszeniu czujnika zadziałał tamper i stan zaktualizował się natychmiastowo ), restartuję teraz bramkę i zobaczymy czy po dłuższym czasie zmieni się stan czujnika
Usługi druku 3d
-
[email protected]
- Posts: 54
- Joined: Sun Jul 28, 2019 7:29 am
- Been thanked: 1 time
I SUPER!!!, działa jak ma działać przedstawia się tylko jako "POWER SWITCH" i żadnego licznika nie stwierdzono, kolejny raz dziękuję za dodanie urządzeniavajera wrote: Tue May 27, 2025 8:54 pm+BWNU (0.8.05) - proszę o feedback.[email protected] wrote: Tue May 27, 2025 7:27 pm Powitać,
Czy takie coś da radę dodać? Adapter USB
https://pl.aliexpress.com/item/10050075 ... pt=glo2pol
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Git! Nazwę i funkcję możesz oczywiście dowolnie zmienić.[email protected] wrote: Wed May 28, 2025 1:52 pm I SUPER!!!, działa jak ma działać przedstawia się tylko jako "POWER SWITCH" i żadnego licznika nie stwierdzono, kolejny raz dziękuję za dodanie urządzenia
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
cinas
- Posts: 650
- Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
- Location: Kaczory
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Właśnie dotarła bramka tuya i w aplikacji jak nic nie robię to odświeża się co około 30s , ale jest przycisk odśwież i on działa natychmiast czyli można odpytać licznik o parametry z poziomu bramki ,vajera wrote: Wed May 28, 2025 12:26 pmW kolejnej wersji bramki, dodam to polecenie do procedury parowania tego czujnika.cinas wrote: Wed May 28, 2025 12:15 pm Dla testów wyłączyłem 1 fazę ( oznaczona jako X ) i z niej czyta częstotliwość podłączyłem i jest poprawnie
Podsumowanie
Licznik działa poprawnie
Jest jakiś problem z kanałem KPOP nie wyświetla danych po przecinku
Aby przyspieszyć raportowanie licznika należy wydać komendę po połączeniu się telnet z bramką
custom-cmd NUMER_KANAŁU_LICZNIKA_NA_BRAMCE 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000020
Jest najmniejsza wartość jaką przyjmuje licznik odpowiada to około 30s
Można również wyzerować stany licznika z poziomu bramki - fajna funkcja : )
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wypróbuj:cinas wrote: Wed May 28, 2025 2:46 pm Właśnie dotarła bramka tuya i w aplikacji jak nic nie robię to odświeża się co około 30s , ale jest przycisk odśwież i on działa natychmiast czyli można odpytać licznik o parametry z poziomu bramki ,
custom-cmd nr_kanału_licznika 0xEF00 03 set 0 0
custom-cmd nr_kanału_licznika 0x00 00 set 0 0Można również wyzerować stany licznika z poziomu bramki - fajna funkcja : )