endrju_88 wrote: Tue Oct 07, 2025 3:24 pm
Może już było na forum ale nie mogę znaleźć tego wątku o sposobie ustawiania czujnika PIR , który zgłasza się jako IAS Zone sensor np.( _TZE200_3towulqd::TS0601 ) . Jest to czujnik 2 funkcyjny czyli illuminance i ruch ( LS ZONE). Jakie ten czujnik ma data pointy? Np. sensitivity lub czas powrotu stanu wzbudzenia do stanu ( no movement ) . Czy tego rodzaje czujniki IAS mają te same wspólne data pointy czy każdy z reguły ma numery ustawień indywidualne ? Funkcja Autoset ustawiana w GUI nie działa z tym czujnikiem . można prosić o instrukcję i listę data pointów do ustawienia czujnika w Telnet lub GUI?
Właśnie skończyłem sporą przebudowę w kodzie GUI, dzięki której będę mógł sukcesywnie dodawać gotowe definicje
datapoints dla konkretnych urządzeń Tuya (na wzór atrybutów Zigbee). Te czujniki pójdą na pierwszy ogień, ale jeżeli Ci się spieszy to definicje poniżej:
Code: Select all
[
9,
"sensitivity",
tuya.valueConverterBasic.lookup({
low: tuya.enum(0),
medium: tuya.enum(1),
high: tuya.enum(2),
}),
],
[
10,
"keep_time",
tuya.valueConverterBasic.lookup({
"10": tuya.enum(0),
"30": tuya.enum(1),
"60": tuya.enum(2),
"120": tuya.enum(3),
}),
],
102, "illuminance_interval", tuya.valueConverter.raw],
numeric("illuminance_interval", ea.STATE_SET)
.withValueMin(1)
.withValueMax(720)
.withValueStep(1)
.withUnit("minutes")
.withDescription("Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)"),
]
W temacie
autoset - to w teorii powinno działać z każdym czujnikiem binarnym - jesteś pewien, że nie działa?