Centrala sterująca napędu LIFE jak podłączyć Sbw-01

Jarcio125
Posts: 7
Joined: Sun Oct 12, 2025 7:45 pm

Post

Proszę o pomoc w podłączeniu do centrali sterującej napędu LIFE RG 1 DL
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Drugie pytanie dzisiaj o ten sam napęd viewtopic.php?t=17618 :) .
W tym wątku był moduł SBW-02, ale SBW-01 podłączasz tak samo.
Jarcio125
Posts: 7
Joined: Sun Oct 12, 2025 7:45 pm

Post

Dziekuje za tak szybka odpowiedź
Mam jeszcze pytanie o wyjście IN1 co ono daje podpiete do 14 czy musi być podłaczone do tego wyjścia w centralce?
Jarcio125
Posts: 7
Joined: Sun Oct 12, 2025 7:45 pm

Post

Chciałbym tylko uzyskać otwieranie i zamykanie bramy z aplikacji ewentualnie status czy brama jest zamknieta czy otwarta. i nie wiem o co chodzi z tym wyłaczaniem drugiego kanału w cloud. czy to sie wyłącza w aplikacji?
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Jarcio125 wrote: Sun Oct 12, 2025 9:04 pm Chciałbym tylko uzyskać otwieranie i zamykanie bramy z aplikacji ewentualnie status czy brama jest zamknieta czy otwarta. i nie wiem o co chodzi z tym wyłaczaniem drugiego kanału w cloud. czy to sie wyłącza w aplikacji?
Kanał wyłączasz na cloud.supla.org. A wyłączasz go po to, aby Ci się w aplikacji nie pokazywał kanał furki (jeśli nie jest podłączona). Resztę masz opisaną w tamtym temacie.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

RomanG wrote: Sun Oct 12, 2025 8:36 pm Drugie pytanie dzisiaj o ten sam napęd viewtopic.php?t=17618 :) .
W tym wątku był moduł SBW-02, ale SBW-01 podłączasz tak samo.
W SBW-01 jest trochę inaczej zasilanie. Trzeba na to zwrócić uwagę.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

pzygmunt wrote: Mon Oct 13, 2025 8:55 am
RomanG wrote: Sun Oct 12, 2025 8:36 pm Drugie pytanie dzisiaj o ten sam napęd viewtopic.php?t=17618 :) .
W tym wątku był moduł SBW-02, ale SBW-01 podłączasz tak samo.
W SBW-01 jest trochę inaczej zasilanie. Trzeba na to zwrócić uwagę.
Porównując oba, różnią się polaryzacją zasilania przy zasilaniu napięciem stałym, co - jak mi się wydaje - nie jest istotne, bo sterownik przyjmuje także napięcie przemienne. Podkreślam - tak mi się wydaje. :)
SBW-02 może być znamionowo zasilany napięciem już od 12V do 24V (ad/dc), a SBW-01, według opisu - 24V (ac/dc).
Podjąłem temat, bo być może jest coś istotnego, a pominąłem to i mogłoby to wprowadzać innych w błąd.

Return to “ZAMEL SBW-01”