Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 6:15 pm
vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 6:05 pm
LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 5:42 pm

ok TRVZ 06 wgrane wszystko od nowa, nie pokazuje stanu otwarcia , nie informuje nawet że grzeje w Supli . Jeśli głowica się zamknie brak zapotrzebowania na ciepło to wtedy w Supli pokazuje że grzeje i otwarcie 1% . Tak jakby odwrotnie informowała stan .
Jaki to model?
TRV06 ( ta głowica i ME167 wyglądają tak samo ta 06 trzeba kombinować aby pokazała stan baterii)

Code: Select all

 Manufacturer name _TZE284_o3x45p96 | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
Dzięki! Profesjonalnie wykonane logi pozwoliły wyłapać błąd - za kwadrans kolejna wersja ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
mariomar
Posts: 22
Joined: Thu Feb 11, 2021 10:14 am

Post

Też mam TRV06 i po aktualizacji do wersji 0.9.125-29/10/2025 zaczęło pokazywać prawidłowo otwarcie głowicy :P
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

klew wrote: Wed Oct 29, 2025 4:45 pm
Zibi_007 wrote: Wed Oct 29, 2025 10:08 am
Co to za ekran/urządzenie? Nspanel jakiś?
Aplikacja pod Windows. Jak ja bym miał robić zrzuty ekranu na telefonie, w tej ilości co do tej pory, to chyba bym zwariował :lol:
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 6:30 pm
LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 6:15 pm
vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 6:05 pm
Jaki to model?
TRV06 ( ta głowica i ME167 wyglądają tak samo ta 06 trzeba kombinować aby pokazała stan baterii)

Code: Select all

 Manufacturer name _TZE284_o3x45p96 | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
Dzięki! Profesjonalnie wykonane logi pozwoliły wyłapać błąd - za kwadrans kolejna wersja ;)
A tam profesjonalne - profesjonalnie to Ty je czytasz 😁.

Działa i wygląda że bardzo dobrze , wrzucę aktualizację na bramkę produkcyjną mam tam ME 167 i zobaczę 😁
Będę obserwował bo jest taki moment że pokazuje że grzeje i jest 1% powoli zwiększam nastaw ( chociaż ona powinna tylko dać podnieś temp . o 1 stopień a akceptuję 0,5 ) to słychać ruszyła ale nie zwiększasz się otwarcie w apce po zwiększeniu o następne 0,5 stopnia ruszy i pokazuje np.23%- może nie wysyła tych nastawa gdy ruch jest mały .
Spróbuje zebrać logi z tej sytuacji

Oczywiście to bardzo nie zauważalne po prostu przy testach to widać tak naprawdę przy normalnym użytkowaniu nikt nie będzie siedział przy grzejniku z uchem 😁.

Tak więc uważam że dział 👍👏
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

Zibi_007 wrote: Wed Oct 29, 2025 7:19 pm
klew wrote: Wed Oct 29, 2025 4:45 pm
Zibi_007 wrote: Wed Oct 29, 2025 10:08 am
Co to za ekran/urządzenie? Nspanel jakiś?
Aplikacja pod Windows. Jak ja bym miał robić zrzuty ekranu na telefonie, w tej ilości co do tej pory, to chyba bym zwariował :lol:
A co to za aplikacja ,jak można wiedzieć ??
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 7:25 pm A tam profesjonalne - profesjonalnie to Ty je czytasz 😁.
Właśnie, ze profesjonalne - zauważyłem, że "stara gwardia" potrafi ogarnąć temat a obecnie dostaje często logi, w których nic ma 😞
Działa i wygląda że bardzo dobrze , wrzucę aktualizację na bramkę produkcyjną mam tam ME 167 i zobaczę 😁
Będę obserwował bo jest taki moment że pokazuje że grzeje i jest 1% powoli zwiększam nastaw ( chociaż ona powinna tylko dać podnieś temp . o 1 stopień a akceptuję 0,5 ) to słychać ruszyła ale nie zwiększasz się otwarcie w apce po zwiększeniu o następne 0,5 stopnia ruszy i pokazuje np.23%- może nie wysyła tych nastawa gdy ruch jest mały .
Spróbuje zebrać logi z tej sytuacji

Oczywiście to bardzo nie zauważalne po prostu przy testach to widać tak naprawdę przy normalnym użytkowaniu nikt nie będzie siedział przy grzejniku z uchem 😁.

Tak więc uważam że dział 👍👏
Z Twoich logów widać, że raportuje skokowo.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 7:34 pm
LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 7:25 pm
Właśnie, ze profesjonalne - zauważyłem, że "stara gwardia" potrafi ogarnąć temat a obecnie dostaje często logi, w których nic ma 😞
Działa i wygląda że bardzo dobrze , wrzucę aktualizację na bramkę produkcyjną mam tam ME 167 i zobaczę 😁
Będę obserwował bo jest taki moment że pokazuje że grzeje i jest 1% powoli zwiększam nastaw ( chociaż ona powinna tylko dać podnieś temp . o 1 stopień a akceptuję 0,5 ) to słychać ruszyła ale nie zwiększasz się otwarcie w apce po zwiększeniu o następne 0,5 stopnia ruszy i pokazuje np.23%- może nie wysyła tych nastawa gdy ruch jest mały .
Spróbuje zebrać logi z tej sytuacji

Oczywiście to bardzo nie zauważalne po prostu przy testach to widać tak naprawdę przy normalnym użytkowaniu nikt nie będzie siedział przy grzejniku z uchem 😁.

Tak więc uważam że dział 👍👏
Z Twoich logów widać, że raportuje skokowo.
A to wszystko jasne, tu zebrane logi ale chyba nie potrzebne skoro z tamtych widać że raportuje skokowo .
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
robertklepacki94
Posts: 1932
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

PijanySmerf wrote: Wed Oct 29, 2025 7:33 pm
Zibi_007 wrote: Wed Oct 29, 2025 7:19 pm
klew wrote: Wed Oct 29, 2025 4:45 pm

Co to za ekran/urządzenie? Nspanel jakiś?
Aplikacja pod Windows. Jak ja bym miał robić zrzuty ekranu na telefonie, w tej ilości co do tej pory, to chyba bym zwariował :lol:
A co to za aplikacja ,jak można wiedzieć ??
Jeśli Win11 to pewnie podsystem Windows dla systemu Android (WSA), też korzystam ;)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

YoMan wrote: Wed Oct 29, 2025 10:51 am To teraz pytanie które głowice maja %?
Bosch, wszystkie Tuya z nazwą kodową MOES i ME167 (dotyczy wewnętrznej bazy Z2S) oraz prawdopodobnie SASWELL (mam taką w domu, to sprawdzę).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

A jest w nich możliwość wyboru grzania % lub 0/1?