Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości.
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
W temacie tej TRV 06
Jeśli mamy ustawione np. 16 stopni i przeskoczymy na 26 to w apce mrugnie otwarcie na pierścieniu w okolicach 80% a następnie wskoczy na 1% i tak pozostanie . A w tej sytuacji głowica otwiera się na 100% . Jeśli zwiększamy zakres temperatury powoli stan otwarcia aktualizuje się na bieżąco.
Jeśli głowica grzeje i ma otwarcie na np. 50% to po wyłączeniu bramki i ponownym włączaniu a w apce pokazuje że nie grzeje - ale tu to nie wiem czy można coś z tym zrobić bo z opisu głowicy wynika że tylko publikuje ile otwarta nie nie można odczytać .
Logi z opisanej sytuacji może coś będzie widać
Jeśli mamy ustawione np. 16 stopni i przeskoczymy na 26 to w apce mrugnie otwarcie na pierścieniu w okolicach 80% a następnie wskoczy na 1% i tak pozostanie . A w tej sytuacji głowica otwiera się na 100% . Jeśli zwiększamy zakres temperatury powoli stan otwarcia aktualizuje się na bieżąco.
Jeśli głowica grzeje i ma otwarcie na np. 50% to po wyłączeniu bramki i ponownym włączaniu a w apce pokazuje że nie grzeje - ale tu to nie wiem czy można coś z tym zrobić bo z opisu głowicy wynika że tylko publikuje ile otwarta nie nie można odczytać .
Logi z opisanej sytuacji może coś będzie widać
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by LukiSpajder on Thu Oct 30, 2025 4:01 am, edited 1 time in total.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Z drugiej strony czytając powyższe można dojść do wniosku, że jak wyślemy 100 to głowica otworzy się na 100%?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
Chyba nie można ją przełączyć w tryb 0/1 ,
Code: Select all
pi_heating_demand: Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"pi_heating_demand": VALUE} where VALUE is the % between 0 and 100. Reading (/get) this attribute is not possible.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Faktycznie można interpretować to że wysyłając rozkaz na ile się ma otworzyć . Ale to by można sprawdzić wysyłając jakiś rozkaz .vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 7:31 amZ drugiej strony czytając powyższe można dojść do wniosku, że jak wyślemy 100 to głowica otworzy się na 100%?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
Chyba nie można ją przełączyć w tryb 0/1 ,
Code: Select all
pi_heating_demand: Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"pi_heating_demand": VALUE} where VALUE is the % between 0 and 100. Reading (/get) this attribute is not possible.
I wtedy jakieś Twoje zaklęcie
( jeśli będzie potrzeba coś sprawdzić to mogę po południu oczywiście musiał byś mi przesłać zaklęcia - polecenia
Ale czy to nie za dużo dla programu już teraz ma algorytm dla tych głowic który pozwala korzystać z termometru zewnętrznego .
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Dochodzi do 100% i tak zostaje (na tych 100%)?LukiSpajder wrote: Thu Oct 30, 2025 3:36 am Jeśli zwiększamy zakres temperatury powoli stan otwarcia aktualizuje się na bieżąco.
Niestety Tuya custom cluster i system datapoints nie ułatwia życiaJeśli głowica grzeje i ma otwarcie na np. 50% to po wyłączeniu bramki i ponownym włączaniu a w apce pokazuje że nie grzeje - ale tu to nie wiem czy można coś z tym zrobić bo z opisu głowicy wynika że tylko publikuje ile otwarta nie nie można odczytać .
Możesz zrobić taki test - w trakcie gdy głowica grzeje a w aplikacji masz brak grzania:
GUI,
TCC,
wybierasz głowicę z listy,
w datapoint wpisz 3, typ 8ENUM, wartość 0 i wciśnij DataRequest
Możliwe reakcje:
- nic się nie wydarzy?
- Stan grzania zaktualizuje się w aplikacji?
- Głowica przestanie grzać?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Jeśli głowica pozwala na ręczne ustawienie % otwarcia, to można zrobić na niej termostat z dowolnym algorytmem, tylko trzeba go zaimplementować w bramce i wtedy to bramka staje się "termostatem sterującym", a głowica jest po prosty "zaworem", którym sterujemy.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
Albo mam déjà vu, albo rzeczywiście myśmy już to przerabiali.vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 7:31 amZ drugiej strony czytając powyższe można dojść do wniosku, że jak wyślemy 100 to głowica otworzy się na 100%?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
Chyba nie można ją przełączyć w tryb 0/1 ,
Code: Select all
pi_heating_demand: Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"pi_heating_demand": VALUE} where VALUE is the % between 0 and 100. Reading (/get) this attribute is not possible.
Byłem wtedy za zostawieniem sterowania algorytmowi głowicy (procentowe otwarcie) a nie za sterowaniem 0/1.
Testowaliśmy to wtedy.
Ewentualnie mi się przyśniło
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Jedno nie wyklucza drugiegoZibi_007 wrote: Thu Oct 30, 2025 9:59 am Albo mam déjà vu, albo rzeczywiście myśmy już to przerabiali.
Byłem wtedy za zostawieniem sterowania algorytmowi głowicy (procentowe otwarcie) a nie za sterowaniem 0/1.
Testowaliśmy to wtedy.
Ewentualnie mi się przyśniło![]()
Natomiast tę możliwość ma ograniczona grupa głowic i w tych sytuacjach ja też zostawiłbym decyzję głowicy, chyba że ktoś ma potrzebę sterowania 0/1 i już taką głowicę wcześniej zakupił.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277