Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:31 am A przełączenie na głowicy na program nie przełączy termostatu supla mimo załączonej flagi w GUI. Wersja oprogramowania głowicy to 3.02.05
Znalazłem coś takiego:

Code: Select all

operatingMode: () =>
        m.enumLookup({
            name: "operating_mode",
            cluster: "hvacThermostat",
            attribute: "operatingMode",
            reporting: {min: "10_SECONDS", max: "MAX", change: null},
            description: "Bosch-specific operating mode (overrides system mode)",
            lookup: {schedule: 0x00, manual: 0x01, pause: 0x05},
            zigbeeCommandOptions: manufacturerOptions,
        }),
  
Sprawdzę to, ale dopiero wieczorem, chyba że ktoś ma teraz dostęp do tej głowicy i spróbuje odczytać ten atrybut zarówno w trybie ręcznym i automatycznym:

C&A
klaster THEMOSTAT
atrybut 0x4007
BOSCH MANUFACTURER CODE
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:31 am

Jeśli chodzi o ten parametr to można go zmienić - rozumiem że to czas w po którym bramka wyśle takie zapytanie ?
Wracam jeszcze do tego parametru - tak, jak wcześniej napisałem, określa on % otwarcia zastawki, natomiast wychodzi na to, że jest zapisywalny, czyli w teorii pozwala na sterowanie zastawką.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:56 am
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:31 am

Jeśli chodzi o ten parametr to można go zmienić - rozumiem że to czas w po którym bramka wyśle takie zapytanie ?
Wracam jeszcze do tego parametru - tak, jak wcześniej napisałem, określa on % otwarcia zastawki, natomiast wychodzi na to, że jest zapisywalny, czyli w teorii pozwala na sterowanie zastawką.
Ok , ja tu myślałem o zmianie odczytu tego parametru po restarcie bramki.
Ale to mi wytłumaczyłeś przez configure-reporting tyle że po zmianie tego parametru i restarcie bramki . Ponownym odczycie pokazuje 0

A jeśli o wyłączenie tej głowicy to nie ma możliwości wyłączenia przez apke ?
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 11:06 am
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:56 am
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:31 am

Jeśli chodzi o ten parametr to można go zmienić - rozumiem że to czas w po którym bramka wyśle takie zapytanie ?
Wracam jeszcze do tego parametru - tak, jak wcześniej napisałem, określa on % otwarcia zastawki, natomiast wychodzi na to, że jest zapisywalny, czyli w teorii pozwala na sterowanie zastawką.
Ok , ja tu myślałem o zmianie odczytu tego parametru po restarcie bramki.
Ale to mi wytłumaczyłeś przez configure-reporting tyle że po zmianie tego parametru i restarcie bramki . Ponownym odczycie pokazuje 0

A jeśli o wyłączenie tej głowicy to nie ma możliwości wyłączenia przez apke ?
Trzeba wypróbować ten parameter operating mode - tam jest wartość 05 (pause) - może to?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 11:36 am
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 11:06 am
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:56 am

Wracam jeszcze do tego parametru - tak, jak wcześniej napisałem, określa on % otwarcia zastawki, natomiast wychodzi na to, że jest zapisywalny, czyli w teorii pozwala na sterowanie zastawką.
Ok , ja tu myślałem o zmianie odczytu tego parametru po restarcie bramki.
Ale to mi wytłumaczyłeś przez configure-reporting tyle że po zmianie tego parametru i restarcie bramki . Ponownym odczycie pokazuje 0

A jeśli o wyłączenie tej głowicy to nie ma możliwości wyłączenia przez apke ?
Trzeba wypróbować ten parameter operating mode - tam jest wartość 05 (pause) - może to?
No tak jest ta pauza nawet na wyświetlaczu się pojawia to pewnie to będzie off 😁
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:52 am
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:31 am A przełączenie na głowicy na program nie przełączy termostatu supla mimo załączonej flagi w GUI. Wersja oprogramowania głowicy to 3.02.05
Znalazłem coś takiego:

Code: Select all

operatingMode: () =>
        m.enumLookup({
            name: "operating_mode",
            cluster: "hvacThermostat",
            attribute: "operatingMode",
            reporting: {min: "10_SECONDS", max: "MAX", change: null},
            description: "Bosch-specific operating mode (overrides system mode)",
            lookup: {schedule: 0x00, manual: 0x01, pause: 0x05},
            zigbeeCommandOptions: manufacturerOptions,
        }),
  
Sprawdzę to, ale dopiero wieczorem, chyba że ktoś ma teraz dostęp do tej głowicy i spróbuje odczytać ten atrybut zarówno w trybie ręcznym i automatycznym:

C&A
klaster THEMOSTAT
atrybut 0x4007
BOSCH MANUFACTURER CODE
Potwierdzam zaklęcie działa głowica reaguje prawidłowo , nawet pauza się pojawiła 😁 w tej sytuacji w Supli termostat ustawił się na 5 stopni
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 4:33 pm
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:52 am
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:31 am A przełączenie na głowicy na program nie przełączy termostatu supla mimo załączonej flagi w GUI. Wersja oprogramowania głowicy to 3.02.05
Znalazłem coś takiego:

Code: Select all

operatingMode: () =>
        m.enumLookup({
            name: "operating_mode",
            cluster: "hvacThermostat",
            attribute: "operatingMode",
            reporting: {min: "10_SECONDS", max: "MAX", change: null},
            description: "Bosch-specific operating mode (overrides system mode)",
            lookup: {schedule: 0x00, manual: 0x01, pause: 0x05},
            zigbeeCommandOptions: manufacturerOptions,
        }),
  
Sprawdzę to, ale dopiero wieczorem, chyba że ktoś ma teraz dostęp do tej głowicy i spróbuje odczytać ten atrybut zarówno w trybie ręcznym i automatycznym:

C&A
klaster THEMOSTAT
atrybut 0x4007
BOSCH MANUFACTURER CODE
Potwierdzam zaklęcie działa głowica reaguje prawidłowo , nawet pauza się pojawiła 😁 w tej sytuacji w Supli termostat ustawił się na 5 stopni
Wow, dzięki! Postaram się to dodać wieczorem, ale sporo mi ułatwiłeś. Głowica chyba przestawia nastawę na minimum (5 st. C) w tym trybie, ewentualnie to jest ustawienie wynikające z antifrost protection.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 4:38 pm
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 4:33 pm
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:52 am

Znalazłem coś takiego:

[
Potwierdzam zaklęcie działa głowica reaguje prawidłowo , nawet pauza się pojawiła 😁 w tej sytuacji w Supli termostat ustawił się na 5 stopni
Wow, dzięki! Postaram się to dodać wieczorem, ale sporo mi ułatwiłeś. Głowica chyba przestawia nastawę na minimum (5 st. C) w tym trybie, ewentualnie to jest ustawienie wynikające z antifrost protection.
Możliwe że tak jest bo jeśli pauza włączona to głowica nie reaguje na +/- tylko wciśnięcie i przełączenie trybu działania jest możliwe .
Ale to można potwierdzić zmieniając tą temperaturę i zobaczyć co zwróci głowica
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Coś mi ta głowica bardzo grzeje ( chyba że musi przeprowadzić adaptacje kilka dni )
Pomyślałem że może ma aktywne to jak to sprawdzić :

Code: Select all

 Activate boost heating (binary)
Activate boost heating (opens TRV for 5 minutes). 
Value can be found in the published state on the
 boost_heating property. To read (/get) the value 
 publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get 
 with payload {"boost_heating": ""}. To write (/set) 
 a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"boost_heating": NEW_VALUE}.
  If value equals ON activate boost heating is ON, if OFF OFF.

    
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 7:04 pm Coś mi ta głowica bardzo grzeje ( chyba że musi przeprowadzić adaptacje kilka dni )
Pomyślałem że może ma aktywne to jak to sprawdzić :

Code: Select all

 Activate boost heating (binary)
Activate boost heating (opens TRV for 5 minutes). 
Value can be found in the published state on the
 boost_heating property. To read (/get) the value 
 publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get 
 with payload {"boost_heating": ""}. To write (/set) 
 a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"boost_heating": NEW_VALUE}.
  If value equals ON activate boost heating is ON, if OFF OFF.

    
Odczytaj atrybut 16451 (0x4043) + Bosch mfcode
0 OFF
1 ON
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”