vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:48 pm
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 10:23 pm
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 10:15 pm
Ewentualnie ustaw sobie
configure reporting dla tego parametru 0x4020 0 3600 0 - dodam to w kolejnej wersji.
zaraz ustawię
wgrane wszystko od nowa ver.0.139, reset głowicy zrobiłem
Dalej to samo czyli nie można przestawić temperatury w apce zaraz wraca na poprzednią :
Nastawy temp.rar
Wyłącznie w apce nie powoduje pause na głowicy :
On,Off.rar
Ustawienie programu w głowicy nie włączy programu w Supla :
program.rar
Może coś źle robię
para
U mnie wszystko to działa, łacznie z pauzą, ale ja tam wcześniej źle napisałem - ustaw to raportowanie dla parametru 0x4007 ENUM8 0 3600 0 BOSCH_MANUFACTURER_CODE.
Oki

właśnie miałem pisać że se nie mogę poradzić z tym zaklęciem

Szukałem czy się już ten parametr pojawił . Bo nie chciało go przyjąć
Ale to nowe zaklęcie poszło od strzału i wszystko pięknie działa


Nie myślałem że to ma tak duże znaczenie ale logi zebrałem przed wpisaniem .
Oczywiście będę obserwował