lukasz06 wrote: Thu Nov 13, 2025 8:16 pm Chciabym też włączyć funkcję otwartego okna, da się to zrobić?
Da się:
TCC
datapoint id 14
type BOOL
size 1
value 1 ON
0 OFF
ale czy to ma sens? Nie lepiej sparować termostat Supla z czujnikiem otwarcia okna?
Moderator: vajera
lukasz06 wrote: Thu Nov 13, 2025 8:16 pm Chciabym też włączyć funkcję otwartego okna, da się to zrobić?
Code: Select all
Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f |
model ID TS0601 |
Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017]
Code: Select all
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/29608Code: Select all
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV801Z.htmlTam jest DP o nazwie position, więc mogę spróbować go dodać?lukasz06 wrote: Fri Nov 14, 2025 9:24 am Dzięki za wyjaśnienie. Ogólnie ona chodziła w PID na Tuya i pokazuje procentowe otwarcie, a w Supli już nie pokazuje.
Ustawienie czujnika otwarcia okna w termostacie Supla działa w 100% lokalnie - skąd wniosek, że jest inaczej?Otwarcie okna wolałbym realizować lokalnie, dlatego pytałem.
Co to znaczy, że "ogólnie kuleje"?LukiSpajder wrote: Fri Nov 14, 2025 3:33 am Nowa głowica TRV801Z co prawda dodaje się do bramki przedstawia się :
https://a.aliexpress.com/_EQc3vpS
Niektóre nastawy działają ale ogólnie kuleje , powinna pracować w PID jak i w 0/1Code: Select all
Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017]
Sprawdzę to wszystko ogólnie to na trybie ręcznym ta łapka na wyświetlaczu to dział , wszystkie inne tryby przeskakują w off . Tu jeśli naciskam przycisk to przeskakuje po trybach a jeden z nich to off, czyli nie musimy zjechać temperaturą aby ją wyłączyć tak jak w innychvajera wrote: Fri Nov 14, 2025 9:44 amCo to znaczy, że "ogólnie kuleje"?LukiSpajder wrote: Fri Nov 14, 2025 3:33 am Nowa głowica TRV801Z co prawda dodaje się do bramki przedstawia się :
https://a.aliexpress.com/_EQc3vpS
Niektóre nastawy działają ale ogólnie kuleje , powinna pracować w PID jak i w 0/1Code: Select all
Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017]
Nastawa bramka -> głowica działa?
Nastawa głowica -> bramka działa?
Odczyt temperatury?
Informacja grzeje/nie grzeje?
ON/OFF głowica -> bramka?
ON/FF bramka -> głowica?
tryb AUTO?
Test zrobiony wyłączyłem bramkę na całą noc włączyłem rano ,głowica do tej pory się nie połączyła . Próba zmuszenia jej do połączenia przez zmianę temperatury nic nie dałyvajera wrote: Tue Nov 11, 2025 9:10 pmEksperymentowałem jeszcze z klastrem POLL CONTROL oraz dodałem odczyt wartości nastawy na głowicy po jej zmianie - w sumie drobne zmiany.LukiSpajder wrote: Tue Nov 11, 2025 6:56 pmRozumiem że dodałeś do tej głowicy toWersja 0.9.142-10/11/2025:
- poprawki w kodzie dotyczącym głowicy Bosch BTH-RA,
ustawienie przy parowaniuczy coś jeszcze co trzeba by przetestować ?Code: Select all
ustaw to raportowanie dla parametru 0x4007 ENUM8 0 3600 0 BOSCH_MANUFACTURER_CODE
Ta głowica jest dla mnie zagadką, jak połączy się z bramką, to pracuje idealnie, jest odporna na restarty itp. W którymś momencie dostaje amnezji (np. po dłuższym wyłączeniu bramki) i wtedy nie chce się z nią połączyć, natomiast po jakimś czasie "odżywa"?
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 9:44 amLukiSpajder wrote: Fri Nov 14, 2025 3:33 am Nowa głowica TRV801Z co prawda dodaje się do bramki przedstawia się :
https://a.aliexpress.com/_EQc3vpS
Niektóre nastawy działają ale ogólnie kuleje , powinna pracować w PID jak i w 0/1Code: Select all
Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017]
Code: Select all
<
Ustawienia
Programowanie Tygodniowe
Program tygodniowy
>
Tryb Tymczasowy
Włącz
Wykrywanie Otwarcia Okna
Sprawdzenie Okna
Opcje Ochrony
Ochrona przed Mrozem
Bateria Krytyczna
Zawór 30% ›
Temperatura
Górny Limit Temp...
35°C ›
Kalibracja
0.0°C >
Ekran
Jasność
Wysoki ›
Orientacja
W dót >
Czas Ekranu
15s >
Ustawienia temperatury
Tryb Komfort
20.0°C >
Tryb Ekonomiczny
15.0°C >
Tryb Anty-Zamarz...
5.0°C >
Blokada wzmocniona
Podwójna ochrona
Ustawienia Systemu
Tryb Systemu Tryb PID >
Tryb ciągu Tryb Automatyczny >