@vajera napisał ze na ikonkę baterii czasami trzeba trochę poczekać. U mnie tez w głowicy po sparowaniu później nie zawsze tak łatwo wprowadzić ją w tryb OFF ręcznie przy głowicy. Ale z apki faktycznie robi się to bez problemu.lukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:53 pm ...
Po pierwsze: Aby wejśc w tryb parowania trzeba przełączyć głowicę w tryb Off, a na głowicy teraz tego nie idzie zrobić.
Włączyłem więc ten tryb w aplikacji
Po drugie: ponowne parowanie nie pomogło
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
Kuba.DeX
- Posts: 96
- Joined: Tue Feb 02, 2021 4:00 pm
Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.ovajera wrote: Mon Dec 01, 2025 7:29 amPodobny przypadek:Kuba.DeX wrote: Mon Dec 01, 2025 4:25 am
Wewnętrzny, czekam na przesyłkę, żeby sprawdzić na zewnętrznym, ale nie wiem czy to coś zmieni, bo w momencie grzania do 23 dalej są strzałki z nastawy, a skoro Cloud tylko przesyła temperaturę, to coś to zmieni?
Temperatura na piecu 48, na tych grzejnikach wychodzi około 43 wtedy
https://www.reddit.com/r/homeassistant/ ... mperature/
i możliwe wyjaśnienie:
Wychodzi na to, że ten zewnętrzny czujnik może jednak coś zmienić?This is could be a physical effect of the "delay" in the heating action to result in the sensor reading a higher temperature. I used to have this issue when my sensor was in a stagnant spot in the centre of my house.
Now I have placed the sensor on the intake of my ducted system which is a high flow area, and it barely overshoots
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Przy prawidłowo działającej kalibracji i synchronizacji termometru zewnętrznego ten pomiar z termometru głowicy i z termometru zewnętrznego powinien być identyczny - u Ciebie nie jest, co oznacza, że kalibracja nie przechodzi albo głowica ją ignoruje.Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 pm Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.o
Gdyby to był jakiś nowy model głowicy, to łatwiej byłoby podejrzewać błędy w kodzie bramki, ale akurat ten ME167 jest mocno przetestowany.
Obawiam się, że możesz mieć trafiony egzemplarz/egzemplarze, aczkolwiek pewności nie mam.
Może dasz radę zebrać logi z pracy bramki?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Kuba.DeX
- Posts: 96
- Joined: Tue Feb 02, 2021 4:00 pm
To TRV06, napisałem już do majfrendów, przyjęli zgloszenie i wyślą do "wyższego zespołu". Chyba kolejne pójdą Sonoffy na tapetę w takim razievajera wrote: Sat Dec 06, 2025 6:16 pmPrzy prawidłowo działającej kalibracji i synchronizacji termometru zewnętrznego ten pomiar z termometru głowicy i z termometru zewnętrznego powinien być identyczny - u Ciebie nie jest, co oznacza, że kalibracja nie przechodzi albo głowica ją ignoruje.Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 pm Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.o
Gdyby to był jakiś nowy model głowicy, to łatwiej byłoby podejrzewać błędy w kodzie bramki, ale akurat ten ME167 jest mocno przetestowany.
Obawiam się, że możesz mieć trafiony egzemplarz/egzemplarze, aczkolwiek pewności nie mam.
Głupie pytanie, ale jest gdzieś instrukcja do tego?
Last edited by Kuba.DeX on Sat Dec 06, 2025 6:24 pm, edited 1 time in total.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Możesz też, o ile nie dasz rady zebrać logów, podesłać mi jeden egzemplarz do przetestowania.Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 pm Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.o
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wiosną kupiłem na A..o 6 TRVZB po 69 zł/sztuka, jeden okazał się trafiony, ale przedwczoraj sprzedawca przysłał nowy - tamtego nawet nie chciał. Wiosna to zawsze najlepszy czas na hurtowy zakup głowicKuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:18 pmTo TRV06, napisałem już do majfrendów, przyjęli zgloszenie i wyślą do "wyższego zespołu". Chyba kolejne pójdą Sonoffy na tapatę w takim razievajera wrote: Sat Dec 06, 2025 6:16 pmPrzy prawidłowo działającej kalibracji i synchronizacji termometru zewnętrznego ten pomiar z termometru głowicy i z termometru zewnętrznego powinien być identyczny - u Ciebie nie jest, co oznacza, że kalibracja nie przechodzi albo głowica ją ignoruje.Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 pm Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.o
Gdyby to był jakiś nowy model głowicy, to łatwiej byłoby podejrzewać błędy w kodzie bramki, ale akurat ten ME167 jest mocno przetestowany.
Obawiam się, że możesz mieć trafiony egzemplarz/egzemplarze, aczkolwiek pewności nie mam.![]()
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Kuba.DeX
- Posts: 96
- Joined: Tue Feb 02, 2021 4:00 pm
Jak chińczyk nie będzie chciał ich odsyłać, a pewnie nie, to Ci wyślę, dam znaka na priv. Logi bym zebrał, ale nie znalazłem żadnej instrukcji?vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 6:18 pmMożesz też, o ile nie dasz rady zebrać logów, podesłać mi jeden egzemplarz do przetestowania.Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 pm Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.o
viewtopic.php?p=212178#p212178Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:26 pmJak chińczyk nie będzie chciał ich odsyłać, a pewnie nie, to Ci wyślę, dam znaka na priv. Logi bym zebrał, ale nie znalazłem żadnej instrukcji?vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 6:18 pmMożesz też, o ile nie dasz rady zebrać logów, podesłać mi jeden egzemplarz do przetestowania.Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 pm Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.o
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
Kuba.DeX
- Posts: 96
- Joined: Tue Feb 02, 2021 4:00 pm
Otworzyłem jeszcze jedną taką samą głowicę i ta ma histerezę 0.8 i przyjmuje termometr zewnętrzny jako swój. Czyli 3 na 4 trefneKuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:26 pmJak chińczyk nie będzie chciał ich odsyłać, a pewnie nie, to Ci wyślę, dam znaka na priv. Logi bym zebrał, ale nie znalazłem żadnej instrukcji?vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 6:18 pmMożesz też, o ile nie dasz rady zebrać logów, podesłać mi jeden egzemplarz do przetestowania.Kuba.DeX wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 pm Taka ciekawostka, jakby głowice ignorowały termometr zewnętrzny, do obu głowic ten sam termometr wpięty, powyżej te wbudowane. I jak widać mimo tej samej temperatury to jeden już zaczął grzać pod swoją wewnętrzną temperaturę O.o
Ale ja zdałem sobie teraz sprawę, że jej nigdy nie byłozzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 5:58 pm@vajera napisał ze na ikonkę baterii czasami trzeba trochę poczekać. U mnie tez w głowicy po sparowaniu później nie zawsze tak łatwo wprowadzić ją w tryb OFF ręcznie przy głowicy. Ale z apki faktycznie robi się to bez problemu.lukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:53 pm ...
Po pierwsze: Aby wejśc w tryb parowania trzeba przełączyć głowicę w tryb Off, a na głowicy teraz tego nie idzie zrobić.
Włączyłem więc ten tryb w aplikacji
Po drugie: ponowne parowanie nie pomogło
Wyciągnięcie baterii i wciśnięcie przycisku pomogło, i jest, nawet pełna