Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Tue Dec 16, 2025 11:34 am @vajera wiesz co... tak patrzę w te logi i pogłębiam swoją wiedzę w tym temacie...
faktycznie jak sparować te poprzedzające komunikaty co pokazałeś TRV_HEATING_SETPOINT_MSG przed TRV_SCHEDULE_MODE_MSG
to największy czas wychodzi 0.299s. Dlatego tak coś czuję że Ci się uda... i przyszedł mi pewien pomysł do głowy
Oczywiście pozostawiam go to Tobie do rozpatrzenia przede wszystkim pod kątem możliwości, Twojego czasu itp. No i inni którym nie musi się to podobać co zaproponuję.
Skoro Ci się uda, a uda... to może by zrobić takie małe "podwójne" zabezpieczenie...
W momencie kiedy termostat będzie szedł w tryb SCHEDULE wyłączyć w ogóle w bramce reakcję na TRV_HEATING_SETPOINT_MSG.
Ponieważ dotyczy to tych bateryjnych i zapewne każdy je przestawia od czasu do czasu,
lub w przypadku potrzeby włączenia podświetlania bo na baterii bardzo przygasa nie wyłączy się SCHEDULE przypadkowo strzałkami
oraz dodatkowo gdy spróbuje przestawić szybko zorientuje się w jakim trybie jest termostat bez konieczności sprawdzania w telefonie
Dodatkowo zabezpieczy przed jakimś dziwnym niespodziewanym wysłaniem tego Setpointa z termostatu i wyłączenia SCHEDULE.
Co o tym myślisz/ myślicie? No chyba że wyłączenie w cloud automatycznego wyłączenia po przestawieniu załatwi to w ten sam sposób.
To już jest w bramce zaimplementowane a właśnie teraz zajmuję się tuningiem tego mechanizmu ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 11:51 am
To już jest w bramce zaimplementowane a właśnie teraz zajmuję się tuningiem tego mechanizmu ;)
:shock: :)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Matko Boska, pomyliłem tematy. Miało być tutaj. To jeszcze raz:

No to masz to! Prawie...
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem? :oops:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pm
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Matko Boska, pomyliłem tematy. Miało być tutaj. To jeszcze raz:

No to masz to! Prawie...
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem? :oops:
:lol:

Progi są na ten moment następujące:

- dla trybu AUTO głowicy/termostatu próg = 3000 ms, tzn. w ciągu 3 sekund od naciśnięcia przycisku AUTO komunikaty o zmianie wartości nastawy będą ignorowane,

- dodatkowo każdy komunikat o nastawie dostaje 500 ms kwarantanny - jeżeli w tym czasie przyjdzie wiadomość o wejściu w tryb AUTO, to taki komunikat nigdzie nie poleci.

Wersja testowa jest z logami, które w przypadku termostatów są dosyć intensywne i te progi mogą czasami nie zadziałać - zwłaszcza jeżeli wejdziesz w tryb crazy clicker ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pm
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem? :oops:
W tych logach chyba nie ma tej sytuacji?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Drogą do sukcesu wydaje się być spokojne klikanie. Jeśli przed każdym wciśnięciem "M" zrobimy te minimum 3 sekundy (aż np. zgaśnie wyświetlacz na zasilaniu bateryjnym) przerwy, to przełączanie działa w nieskończoność (no na tyle, ile mogłem sprawdzić - u mnie "katuję" kilkanaście minut i cały czas działa, jak powinno :)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 2:32 pm
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pm
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem? :oops:
W tych logach chyba nie ma tej sytuacji?
Powinna być na samym końcu, bo zaraz po niej wyłączyłem monitor.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 2:27 pm
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pm
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Matko Boska, pomyliłem tematy. Miało być tutaj. To jeszcze raz:

No to masz to! Prawie...
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem? :oops:
:lol:

Progi są na ten moment następujące:

- dla trybu AUTO głowicy/termostatu próg = 3000 ms, tzn. w ciągu 3 sekund od naciśnięcia przycisku AUTO komunikaty o zmianie wartości nastawy będą ignorowane,

- dodatkowo każdy komunikat o nastawie dostaje 500 ms kwarantanny - jeżeli w tym czasie przyjdzie wiadomość o wejściu w tryb AUTO, to taki komunikat nigdzie nie poleci.

Wersja testowa jest z logami, które w przypadku termostatów są dosyć intensywne i te progi mogą czasami nie zadziałać - zwłaszcza jeżeli wejdziesz w tryb crazy clicker ;)
A Ty za szybko piszesz ;-) Nie nadążam odpowiadać...
"Crazy clicker" to mój pseudonim z czasów używania QuickJoy'a :lol:
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:36 pm
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 2:32 pm
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pm

Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem? :oops:
W tych logach chyba nie ma tej sytuacji?
Powinna być na samym końcu, bo zaraz po niej wyłączyłem monitor.
No właśnie jest i w najciekawszym momencie się urywa :P
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”