To już jest w bramce zaimplementowane a właśnie teraz zajmuję się tuningiem tego mechanizmuzzrr wrote: Tue Dec 16, 2025 11:34 am @vajera wiesz co... tak patrzę w te logi i pogłębiam swoją wiedzę w tym temacie...
faktycznie jak sparować te poprzedzające komunikaty co pokazałeś TRV_HEATING_SETPOINT_MSG przed TRV_SCHEDULE_MODE_MSG
to największy czas wychodzi 0.299s. Dlatego tak coś czuję że Ci się uda... i przyszedł mi pewien pomysł do głowy
Oczywiście pozostawiam go to Tobie do rozpatrzenia przede wszystkim pod kątem możliwości, Twojego czasu itp. No i inni którym nie musi się to podobać co zaproponuję.
Skoro Ci się uda, a uda... to może by zrobić takie małe "podwójne" zabezpieczenie...
W momencie kiedy termostat będzie szedł w tryb SCHEDULE wyłączyć w ogóle w bramce reakcję na TRV_HEATING_SETPOINT_MSG.
Ponieważ dotyczy to tych bateryjnych i zapewne każdy je przestawia od czasu do czasu,
lub w przypadku potrzeby włączenia podświetlania bo na baterii bardzo przygasa nie wyłączy się SCHEDULE przypadkowo strzałkami
oraz dodatkowo gdy spróbuje przestawić szybko zorientuje się w jakim trybie jest termostat bez konieczności sprawdzania w telefonie
Dodatkowo zabezpieczy przed jakimś dziwnym niespodziewanym wysłaniem tego Setpointa z termostatu i wyłączenia SCHEDULE.
Co o tym myślisz/ myślicie? No chyba że wyłączenie w cloud automatycznego wyłączenia po przestawieniu załatwi to w ten sam sposób.
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup 
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Matko Boska, pomyliłem tematy. Miało być tutaj. To jeszcze raz:vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup![]()
No to masz to! Prawie...
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pmMatko Boska, pomyliłem tematy. Miało być tutaj. To jeszcze raz:vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup![]()
No to masz to! Prawie...
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem?![]()
Progi są na ten moment następujące:
- dla trybu AUTO głowicy/termostatu próg = 3000 ms, tzn. w ciągu 3 sekund od naciśnięcia przycisku AUTO komunikaty o zmianie wartości nastawy będą ignorowane,
- dodatkowo każdy komunikat o nastawie dostaje 500 ms kwarantanny - jeżeli w tym czasie przyjdzie wiadomość o wejściu w tryb AUTO, to taki komunikat nigdzie nie poleci.
Wersja testowa jest z logami, które w przypadku termostatów są dosyć intensywne i te progi mogą czasami nie zadziałać - zwłaszcza jeżeli wejdziesz w tryb crazy clicker
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W tych logach chyba nie ma tej sytuacji?Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pmZa którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem?vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup![]()
![]()
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Drogą do sukcesu wydaje się być spokojne klikanie. Jeśli przed każdym wciśnięciem "M" zrobimy te minimum 3 sekundy (aż np. zgaśnie wyświetlacz na zasilaniu bateryjnym) przerwy, to przełączanie działa w nieskończoność (no na tyle, ile mogłem sprawdzić - u mnie "katuję" kilkanaście minut i cały czas działa, jak powinnovajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup![]()
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Powinna być na samym końcu, bo zaraz po niej wyłączyłem monitor.vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 2:32 pmW tych logach chyba nie ma tej sytuacji?Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pmZa którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem?vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup![]()
![]()
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036A Ty za szybko piszeszvajera wrote: Tue Dec 16, 2025 2:27 pmZibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pmMatko Boska, pomyliłem tematy. Miało być tutaj. To jeszcze raz:vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup![]()
No to masz to! Prawie...
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem?![]()
Progi są na ten moment następujące:
- dla trybu AUTO głowicy/termostatu próg = 3000 ms, tzn. w ciągu 3 sekund od naciśnięcia przycisku AUTO komunikaty o zmianie wartości nastawy będą ignorowane,
- dodatkowo każdy komunikat o nastawie dostaje 500 ms kwarantanny - jeżeli w tym czasie przyjdzie wiadomość o wejściu w tryb AUTO, to taki komunikat nigdzie nie poleci.
Wersja testowa jest z logami, które w przypadku termostatów są dosyć intensywne i te progi mogą czasami nie zadziałać - zwłaszcza jeżeli wejdziesz w tryb crazy clicker![]()
"Crazy clicker" to mój pseudonim z czasów używania QuickJoy'a
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
No właśnie jest i w najciekawszym momencie się urywaZibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:36 pmPowinna być na samym końcu, bo zaraz po niej wyłączyłem monitor.vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 2:32 pmW tych logach chyba nie ma tej sytuacji?Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:18 pm
Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem?![]()
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277