A możesz podpowiedzieć co w GUI ustawić dla histerezy 0,2LukiSpajder wrote: Sat Jan 10, 2026 6:37 amHisterezę można ustawić tylko przez telnet a wygodniejszy sposób przez GUI zakładka C & A .bokk wrote: Sat Jan 10, 2026 4:39 am W jednym pomieszczeniu mam 2 głowice SONOFF TRVZB spięte z 1 termometrem SONOFF SNZB-02P. Po aktualizacji głowic do 1.4.1 zaobserwowałem że uruchamiają się przy różnych temperaturach pomimo ustawieniu w Cloud histerezy 0,2.
Połączyłem się z bramką przez Telnet i po wprowadzeniu
read-attribute 1 0xFC11 0x6011
read-attribute 2 0xFC11 0x6011
otrzymałem odpowiedź
1 głowica = 0xFFEC (INT16) czyli 0,2
2 głowica = 0xFFD8 (INT16) czyli 0,4
Czy histerezę zmienić przez Telnet czy zostawić jak jest i zostanie przesłana z Cloud do głowicy
Z Clouda to nie działa ,może jak @vajera kiedyś będzie robił porządki to wyłączę te wszystkie pola które nie pełnią funkcji tak aby były zablokowane
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Dziękuję! @LukiSpajder - Twoja wiedza w temacie funkcji bramki jest naprawdę imponująca - gdybyś się kiedyś nudził, to może zrobisz jakiś mini tutorial obrazkowy np. w temacie głowic I termostatów?LukiSpajder wrote: Sat Jan 10, 2026 6:37 am Histerezę można ustawić tylko przez telnet a wygodniejszy sposób przez GUI zakładka C & A .
Z Clouda to nie działa ,może jak @vajera kiedyś będzie robił porządki to wyłączę te wszystkie pola które nie pełnią funkcji tak aby były zablokowane
Pozwolę sobie dodać kilka słów komentarza:
- TRVZB i histereza: w sumie mogę dodać ustawianie tej wartości z Cloud, nie zrobiłem tego wcześniej, bo przez dłuższy czas tylko TRVZB miał taką opcję (i to dopiero od wersji 1.3.0 bodajże), ale teraz ma ją kilka modeli termostatów ściennych,
- fixed correction: jest dokładnie tak, jak @LukiSpajder napisał i zilustrował - włączasz flagę, wypisujesz stałą wartość korekty z plusem albo minusem i powinno zadziałać;
- TRV cooperative childlock: od samego początku wprowadziłem zasadę, że decydujący głos ma termostat Supla - ustawienie blokady w Cloud blokuje głowicę bez możliwości wyłączenia tej blokady w samej głowicy; znacznie później z inicjatywy kolegi @PijanySmerf dodałem tę flagę (cooperative) jako alternatywę - wtedy zmiana w głowicy propaguje na termostat i vice versa;
tak na marginesie uwaga do teamu Supla (@klew, @mipolansk) - rozważaliście możliwość ustawienia blokady z poziomu aplikacji? A może chociaż sama sygnalizacja jej włączenia jakąś kłódką?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
C&A-> klaster Sonoff custombokk wrote: Sat Jan 10, 2026 7:35 amA możesz podpowiedzieć co w GUI ustawić dla histerezy 0,2LukiSpajder wrote: Sat Jan 10, 2026 6:37 amHisterezę można ustawić tylko przez telnet a wygodniejszy sposób przez GUI zakładka C & A .bokk wrote: Sat Jan 10, 2026 4:39 am W jednym pomieszczeniu mam 2 głowice SONOFF TRVZB spięte z 1 termometrem SONOFF SNZB-02P. Po aktualizacji głowic do 1.4.1 zaobserwowałem że uruchamiają się przy różnych temperaturach pomimo ustawieniu w Cloud histerezy 0,2.
Połączyłem się z bramką przez Telnet i po wprowadzeniu
read-attribute 1 0xFC11 0x6011
read-attribute 2 0xFC11 0x6011
otrzymałem odpowiedź
1 głowica = 0xFFEC (INT16) czyli 0,2
2 głowica = 0xFFD8 (INT16) czyli 0,4
Czy histerezę zmienić przez Telnet czy zostawić jak jest i zostanie przesłana z Cloud do głowicy
Z Clouda to nie działa ,może jak @vajera kiedyś będzie robił porządki to wyłączę te wszystkie pola które nie pełnią funkcji tak aby były zablokowane
atrybut temperature accuracy(czy jakoś podobnie - on jest dosyć jasno tam opisany)
w value wpisujesz 0xFFEC, co odpowiada wartości -20 (bo podajesz wartość ×100) i Write Attribute
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Dzięki, zmienione, działa prawidłowovajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:57 amC&A-> klaster Sonoff custombokk wrote: Sat Jan 10, 2026 7:35 amA możesz podpowiedzieć co w GUI ustawić dla histerezy 0,2LukiSpajder wrote: Sat Jan 10, 2026 6:37 am
Histerezę można ustawić tylko przez telnet a wygodniejszy sposób przez GUI zakładka C & A .
Z Clouda to nie działa ,może jak @vajera kiedyś będzie robił porządki to wyłączę te wszystkie pola które nie pełnią funkcji tak aby były zablokowane
atrybut temperature accuracy(czy jakoś podobnie - on jest dosyć jasno tam opisany)
w value wpisujesz 0xFFEC, co odpowiada wartości -20 (bo podajesz wartość ×100) i Write Attribute
viewtopic.php?p=224396#p224396LukiSpajder wrote: Sat Jan 10, 2026 3:30 am Jeśli chodzi o tą korektę głowicy to może to ustawić w kanale termostatu , włączyć tą flagę poniżej wpisać wartość korekty i zresetować bramkę :
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:54 am - fixed correction: jest dokładnie tak, jak @LukiSpajder napisał i zilustrował - włączasz flagę, wypisujesz stałą wartość korekty z plusem albo minusem i powinno zadziałać;
Faktycznie korekta działa
Aaa to o to chodzi z tym przełączaniem w bramce. Bo ja się tym wczoraj bawiłem i finalnie już po jakimś czasie na głowicy chciałem wyłączyć CL i nie mogłem. Pamiętałem że w jednej z głowic przełączałem CL na głowicy i ustawienie zmieniało się na cloudzie. Uznałem ostatecznie że to znowu jedna z głowic swoim życiem żyjevajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:54 am - TRV cooperative childlock: od samego początku wprowadziłem zasadę, że decydujący głos ma termostat Supla - ustawienie blokady w Cloud blokuje głowicę bez możliwości wyłączenia tej blokady w samej głowicy; znacznie później z inicjatywy kolegi @PijanySmerf dodałem tę flagę (cooperative) jako alternatywę - wtedy zmiana w głowicy propaguje na termostat i vice versa;
tak na marginesie uwaga do teamu Supla (@klew, @mipolansk) - rozważaliście możliwość ustawienia blokady z poziomu aplikacji? A może chociaż sama sygnalizacja jej włączenia jakąś kłódką?
To by był bardzo dobry pomysłtak na marginesie uwaga do teamu Supla (@klew, @mipolansk) - rozważaliście możliwość ustawienia blokady z poziomu aplikacji? A może chociaż sama sygnalizacja jej włączenia jakąś kłódką?
Jak blokujesz w cloud to na dobre. Nie odblokujesz z głowicy. Tak to miało działać i nie kolidować z możliwością blokady z samej głowicy. Jak się tak dobrze zastanowić, to słuszna koncepcja, bo żadna osoba niepowołana (dziecko, lokator, nielubiany małżonek itd.) nie zmieni nic bez dostępu do aplikacji.zzrr wrote: Sat Jan 10, 2026 10:40 amAaa to o to chodzi z tym przełączaniem w bramce. Bo ja się tym wczoraj bawiłem i finalnie już po jakimś czasie na głowicy chciałem wyłączyć CL i nie mogłem. Pamiętałem że w jednej z głowic przełączałem CL na głowicy i ustawienie zmieniało się na cloudzie. Uznałem ostatecznie że to znowu jedna z głowic swoim życiem żyjevajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:54 am - TRV cooperative childlock: od samego początku wprowadziłem zasadę, że decydujący głos ma termostat Supla - ustawienie blokady w Cloud blokuje głowicę bez możliwości wyłączenia tej blokady w samej głowicy; znacznie później z inicjatywy kolegi @PijanySmerf dodałem tę flagę (cooperative) jako alternatywę - wtedy zmiana w głowicy propaguje na termostat i vice versa;
tak na marginesie uwaga do teamu Supla (@klew, @mipolansk) - rozważaliście możliwość ustawienia blokady z poziomu aplikacji? A może chociaż sama sygnalizacja jej włączenia jakąś kłódką?A po prostu zostało na niej to ustawienie z bramki wychodzi na to
![]()
Kłódka lub inny symbol (np. LC) w aplikacji to dobry pomysł.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tak. To że można zrobić blokadę bez możliwości odblokowania na głowicy to przy dzieciach małych bardzo dobre rozwiązanie. Dziecko małe to jak sobie coś na cel weźmie to już koniec...Zibi_007 wrote: Sat Jan 10, 2026 1:50 pm Jak blokujesz w cloud to na dobre. Nie odblokujesz z głowicy. Tak to miało działać i nie kolidować z możliwością blokady z samej głowicy. Jak się tak dobrze zastanowić, to słuszna koncepcja, bo żadna osoba niepowołana (dziecko, lokator, nielubiany małżonek itd.) nie zmieni nic bez dostępu do aplikacji.
Kłódka lub inny symbol (np. LC) w aplikacji to dobry pomysł.
-
m4cko123
- Posts: 16
- Joined: Fri Oct 31, 2025 9:38 pm
Mam taki sam problem i u mnie to nie działavajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:57 amC&A-> klaster Sonoff custombokk wrote: Sat Jan 10, 2026 7:35 amA możesz podpowiedzieć co w GUI ustawić dla histerezy 0,2LukiSpajder wrote: Sat Jan 10, 2026 6:37 am
Histerezę można ustawić tylko przez telnet a wygodniejszy sposób przez GUI zakładka C & A .
Z Clouda to nie działa ,może jak @vajera kiedyś będzie robił porządki to wyłączę te wszystkie pola które nie pełnią funkcji tak aby były zablokowane
atrybut temperature accuracy(czy jakoś podobnie - on jest dosyć jasno tam opisany)
w value wpisujesz 0xFFEC, co odpowiada wartości -20 (bo podajesz wartość ×100) i Write Attribute
głowica TRVZB z softem 1.3.0
Z2S Gateway version: Z2S-1.1.36-09/01/26
odczyt z temperature accuracy:
Reading attribute successful!
Data value is 65516(0xFFEC)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
przy nastawie na 22°C głowica grzeje do 22, wyłącza się i pozostaje wyłączona aż temperatura spadnie do 21°C