To może przy okazji zapytam. Czy ktoś oprócz @vajera i mnie używa Telnetu? @Lukasz06, @LukiSpajder?
Bo jeśli jest nas kilka osób, a większość rzeczy można zrobić w GUI, to może warto "odchudzić" bramkę o ten element?
Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
UWAGA - to jest bardzo niebezpieczna zabawka - jeżeli mamy ustawione opóźnienie GUI np. na 60 sekund a w ramach zabawy ustawimy sobie SOFT_RESTART co 60 sekund, to bramka wpadnie w pętlę resetów i tylko tryb konfiguracyjny może ją uratowaćvajera wrote: Thu Jan 15, 2026 7:59 pm Event: {Z2S_SUPLA_EVENT_ON_EVERY_24_HOURS}
from source channel: [GATEWAY EVENTS]
Action: {SOFT_RESTART}
on destination channel: [GATEWAY EVENTS]
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Robiłem kiedyś test (w kodzie są odpowiednie #define wyłączające kompilację Telnetu) - oszczędność pamięci jest praktycznie żadna, o FLASH póki co nie musimy się martwićZibi_007 wrote: Thu Jan 15, 2026 8:11 pm To może przy okazji zapytam. Czy ktoś oprócz @vajera i mnie używa Telnetu? @Lukasz06, @LukiSpajder?
Bo jeśli jest nas kilka osób, a większość rzeczy można zrobić w GUI, to może warto "odchudzić" bramkę o ten element?
No i ten sentyment z młodości...dir...cd...format c:\
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
A będzie można bez telnetu np. z Cloud uruchomić GUI na bramce, bo ja teraz tak uruchamim bramkę jak mam wyłączone GUIZibi_007 wrote: Thu Jan 15, 2026 8:11 pm To może przy okazji zapytam. Czy ktoś oprócz @vajera i mnie używa Telnetu? @Lukasz06, @LukiSpajder?
Bo jeśli jest nas kilka osób, a większość rzeczy można zrobić w GUI, to może warto "odchudzić" bramkę o ten element?
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
W Cloud nie ma opcji, pod którą mógłbym się podpiąć...Telnetu póki co nie chcę się pozbywać, bo jest tam jeszcze kilka unikalnych funkcji.bokk wrote: Thu Jan 15, 2026 8:16 pmA będzie można bez telnetu np. z Cloud uruchomić GUI na bramce, bo ja teraz tak uruchamim bramkę jak mam wyłączone GUIZibi_007 wrote: Thu Jan 15, 2026 8:11 pm To może przy okazji zapytam. Czy ktoś oprócz @vajera i mnie używa Telnetu? @Lukasz06, @LukiSpajder?
Bo jeśli jest nas kilka osób, a większość rzeczy można zrobić w GUI, to może warto "odchudzić" bramkę o ten element?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
No czasami używam. Ale jeśli bardzo by to ją miało odchudzić. Jednak moim zdaniem szkoda. Telnet szybki, niezawodny.Zibi_007 wrote: Thu Jan 15, 2026 8:11 pm To może przy okazji zapytam. Czy ktoś oprócz @vajera i mnie używa Telnetu? @Lukasz06, @LukiSpajder?
Bo jeśli jest nas kilka osób, a większość rzeczy można zrobić w GUI, to może warto "odchudzić" bramkę o ten element?
@vajera Opiszę pewną rzecz którą mam zrobioną fizycznie u siebie. Dla niektórych może będzie to ciekawostka i pomysł do zrobienia u siebie bo bezpośrednio takiej funkcji w SUPLI nie ma a jest to tak banalnie proste. Brakuje komuś przy termostatach wyłączenia ogrzewania jednym przełącznikiem bez dodatkowych akcji, warunków itp?
Przy kotle jest ZigBee podwójny przekaźnik. Jeden ustawiony jako źródło ciepła a drugi to normalny przekaźnik.
Już mówię do czego on służy... On jest po prostu szeregowo podłączony ze źródłem ciepła i stanowi pojedynczy wyłącznik całego ogrzewania niezależnie od tego co wołają termostaty. Wiadomo... jeśli go rozłączę w aplikacji wyłączam grzanie kotła dla całego systemu bo jest szeregowo ze źródłem ciepła.
I teraz pytanie i prośba o podpowiedź. Jeśli hipotetycznie padnie ten podwójny przekaźnik całe ogrzewanie się wyłączy. A w aplikacji pozostaje jako włączony i przekaźnik i źródło ciepła.
Da się na obecnych akcjach wymusić jakoś żeby w takiej sytuacji aktualizowało stan takiego przekaźnika. Mamy EVERY. Można go sprawdzać powiedzmy co minutę. Ale jak go sprawdzić że jest on nieaktywny?
Przy kotle jest ZigBee podwójny przekaźnik. Jeden ustawiony jako źródło ciepła a drugi to normalny przekaźnik.
Już mówię do czego on służy... On jest po prostu szeregowo podłączony ze źródłem ciepła i stanowi pojedynczy wyłącznik całego ogrzewania niezależnie od tego co wołają termostaty. Wiadomo... jeśli go rozłączę w aplikacji wyłączam grzanie kotła dla całego systemu bo jest szeregowo ze źródłem ciepła.
I teraz pytanie i prośba o podpowiedź. Jeśli hipotetycznie padnie ten podwójny przekaźnik całe ogrzewanie się wyłączy. A w aplikacji pozostaje jako włączony i przekaźnik i źródło ciepła.
Da się na obecnych akcjach wymusić jakoś żeby w takiej sytuacji aktualizowało stan takiego przekaźnika. Mamy EVERY. Można go sprawdzać powiedzmy co minutę. Ale jak go sprawdzić że jest on nieaktywny?
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Po prostu ustaw mu (GUI/Telnet) keepalive np. na 60 a timeout np. na 90.zzrr wrote: Thu Jan 15, 2026 9:09 pm @vajera Opiszę pewną rzecz którą mam zrobioną fizycznie u siebie. Dla niektórych może będzie to ciekawostka i pomysł do zrobienia u siebie bo bezpośrednio takiej funkcji w SUPLI nie ma a jest to tak banalnie proste. Brakuje komuś przy termostatach wyłączenia ogrzewania jednym przełącznikiem bez dodatkowych akcji, warunków itp?![]()
Przy kotle jest ZigBee podwójny przekaźnik. Jeden ustawiony jako źródło ciepła w bramce a drugi to normalny przekaźnik.
Już mówię do czego on służy... On jest po prostu szeregowo podłączony ze źródłem ciepła i stanowi pojedynczy wyłącznik całego ogrzewania niezależnie od tego co wołają termostaty. Wiadomo... jeśli go rozłączę w aplikacji wyłączam grzanie kotła dla całego systemu bo jest szeregowo ze źródłem ciepła.
I teraz pytanie i prośba o podpowiedź. Jeśli hipotetycznie padnie ten podwójny przekaźnik całe ogrzewanie się wyłączy. A w aplikacji pozostaje jako włączony i przekaźnik i źródło ciepła.
Da się na obecnych akcjach wymusić jakoś żeby w takiej sytuacji aktualizowało stan takiego przekaźnika. Mamy EVERY. Można go sprawdzać powiedzmy co minutę. Ale jak go sprawdzić że jest on nieaktywny?
Bramka będzie pytać przekaźnik o jego stan co 60 sekund, chyba, że w międzyczasie sam go zaraportuje - wtedy odliczanie zacznie się od nowa.
Jeżeli w ciągu 90 sekund nie dostanie żadnego komunikatu z przekaźnika uzna, że jest offline i tak go zaznaczy w aplikacji.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Takiego czegoś nie robiłem i już szukam jakichś informacji gdzie i jak i próbuję. START TIMER przy starcie ma być włączony rozumiem? Czy w tym rozwiązaniu nie ma to znaczenia?vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 9:20 pm
Po prostu ustaw mu (GUI/Telnet) keepalive np. na 60 a timeout np. na 90.
Bramka będzie pytać przekaźnik o jego stan co 60 sekund, chyba, że w międzyczasie sam go zaraportuje - wtedy odliczanie zacznie się od nowa.
Jeżeli w ciągu 90 sekund nie dostanie żadnego komunikatu z przekaźnika uzna, że jest offline i tak go zaznaczy w aplikacji.
EDIT:
Znalazłem
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
To jest "stary" mechanizm bramki - prawie rok już funkcjonuje. START/STOP TIMER nie ma tutaj żadnego znaczenia.zzrr wrote: Thu Jan 15, 2026 9:26 pmTakiego czegoś nie robiłem i już szukam jakichś informacji gdzie i jak i próbuję. START TIMER przy starcie ma być włączony rozumiem? Czy w tym rozwiązaniu nie ma to znaczenia?vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 9:20 pm
Po prostu ustaw mu (GUI/Telnet) keepalive np. na 60 a timeout np. na 90.
Bramka będzie pytać przekaźnik o jego stan co 60 sekund, chyba, że w międzyczasie sam go zaraportuje - wtedy odliczanie zacznie się od nowa.
Jeżeli w ciągu 90 sekund nie dostanie żadnego komunikatu z przekaźnika uzna, że jest offline i tak go zaznaczy w aplikacji.
EDIT:
Znalazłem
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277