Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Jan 19, 2026 3:27 pm
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 3:20 pm ....
Jedna uwaga - w tej wersji keepalive/timeout nie działa po uruchomieniu bramki - w trakcie tej procedury inicjalizacji głowicy - mogę to oczywiście dodać.
Bardzo proszę wytłumacz to dokładniej... jak to nie działa jak działa ;)
Ok. Sprawdziłem tak na szybko ustawiając na 60 keepalive i 60 timeout w czterech termostatach. Bez restartu bramki z dwóch termostatach wyjąłem baterię. Po ok. minucie obie w odstępie 15 s. weszły w aplikacji w tryb offline.

Ustawiałbym timeout +20% do keepalive - tak na wszelki wypadek ;)

O co chodzi z tym że nie działa po uruchomieniu bramki?
EDIT:
Chodzi o to że ta procedura sprawdzenia zadziała pierwszy raz dopiero po tym ustawionym czasie. Tak?
Bo jesli tak to sie zastanawiam żeby tak obiektywnie do tego podejść czy takie sprawdzenie przy starcie warto robić czy nie. Jakie tego mogą być konsekwencje dla pracy bramki kosztem takiego sprawdzenia od razu przy uruchomieniu.
Zrób test - termostat online, wyłącz bramkę z zasilania, wyjmij baterię z głowicy i włącz bramkę.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 3:34 pm
Ustawiałbym timeout +20% do keepalive - tak na wszelki wypadek ;)
... tak zrobię
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 3:34 pm .....
Zrób test - termostat online, wyłącz bramkę z zasilania, wyjmij baterię z głowicy i włącz bramkę.
bramka online
T1 - wyjeta bateria, w aplikacji offline
T2 - online
Wyłączam bramkę:
Wyciągam baterię z T2
Po starcie:
T1 aktywny brak oczywiście informacji z termometru tylko kreseczki, nawet po kilku minutach nie przechodzi w offline
T2 aktywny brak oczywiście informacji z termometru tylko kreseczki, nawet po kilku minutach nie przechodzi w offline

EDIT:
Teraz rozumiem co miałeś na myśli. Po restarcie jeśli offline to tego nie pokaże. Czyli trzeba by coś jeszcze z tym zrobić. Tak?

EDIT:
Jeszcze zrobiłem coś takiego:
po kilku minutach do tego T2 włożyłem baterię. Zameldował się w bramce i w aplikacji.
Wyjąłem mu baterię i po ok 75s. zgodnie z ustawieniem przeszedł w Offline.
a T1 dalej aktywny od startu bramki bez pomiaru temperatury ale nie Offline
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Jan 19, 2026 3:45 pm
EDIT:
Teraz rozumiem co miałeś na myśli. Po restarcie jeśli offline to tego nie pokaże. Czyli trzeba by coś jeszcze z tym zrobić. Tak?

EDIT:
Jeszcze zrobiłem coś takiego:
po kilku minutach do tego T2 włożyłem baterię. Zameldował się w bramce i w aplikacji.
Wyjąłem mu baterię i po ok 75s. zgodnie z ustawieniem przeszedł w Offline.
a T1 dalej aktywny od startu bramki bez pomiaru temperatury ale nie Offline
Wypróbuj w takim razie 1.2.10-19/01/26
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 4:41 pm ......
Wypróbuj w takim razie 1.2.10-19/01/26
Robi się...
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 6:41 am
lukasz06 wrote: Mon Jan 19, 2026 6:27 am U mnie skolei na sonoff często przechodzi w offline mimo tego że kiedyś mial ustawiony keepalieve, na 720 s, teraz jest na 0. Nic nie mogę zdalnie zmienić.
Bramka w tym samym pomieszczeniu.
Na ten moment bramka nie wykorzystuje parametru keepalive w przypadku termostatów - może masz na myśli timeout?
Pisząc przechodzi offline mówisz o sytuacji, gdy kanał Supla termostatu jest "na czerwono " w aplikacji i wyświetla się opis "offline", czy po prostu o braku reakcji głowicy na zdalne ustawienia?

Bramka LOGS czy NO_LOGS? GUI tryb/czas opóźnienia?
TRV - wersja firmware?
Skolei 2 głowica, ta nieszczęsna Tuya jest w aplikacji wyłączona przez czujnik otwarcia okna, mimo jego zamknięcia i ustawienia odpowiedniej flagi w Gui. , a w rzeczywistości grzejnik grzeje.
Coś mogę jeszcze ustawić/zmienić?
1. W aplikacji widoczne jest "otwarcie" okna - czyli czujnik musi sygnalizować taki stan do termostatu Supla?
2. Spróbuj na moment odpiąć ten czujnik z termostatu (w Cloud) i zobacz jak się zachowuje?
3. To jest ta sama bramka? Jeżeli inna to podaj te same informacje o niej jak powyżej?
A więc tak. Obie głowie są narożnych bramkach.
Po po pierwsze pomyliłem keepalieve z timeout 😉
Jeśli chodzi o tego Sonoffa i jego stan, to taka sytuacja zdarzyła mi się 2-3 razy. Wtedy cały kanał termostatu jest w aplikacji niedostępny i pisze offline. Czerwona kropka.
Wersja no logs 1.2.8 Standard Gui, opóźnienie 60s,
Trv firmware 1.4.1
Druga to ta Tuya co męczyliśmy 😉
Inna bramka - wersja 1.2.2 Gateway+Devices+ Channels, opóźnienie też 60s.
Tak myślę, że mogło to być po aktualizacji bramki, Albin na ile wiem kiedy. Sytuacja zdarzyła się 2 razy.
Odepnę jeszcze ten tem czujnik okna od termostatu i poobserwuję. Wersji firmware glowicy nie mogę odczytać. Ewentualne sparuje ją jeszcze raz.
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 4:41 pm .....
Wypróbuj w takim razie 1.2.10-19/01/26
@vajera po restarcie bramki termostaty które są Offline po ustawionym czasie przełączają się na offline co w aplikacji widać jasno i wyraźnie.
W trakcie pracy bramki termostat który hipotetycznie "padnie" po ustawionym czasie przełącza się w tryb Offline co oczywiście też przekłada się na odpowiedni widok w aplikacji.
Podsumowując...
O to chodziło. Pełna satysfakcja. Dziękuję.
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@lukasz06 sprawdź na wersji v1.2.10. Były zmiany dotyczące działania powiadomienia o Offline
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Jan 19, 2026 5:26 pm
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 4:41 pm .....
Wypróbuj w takim razie 1.2.10-19/01/26
@vajera po restarcie bramki termostaty które są Offline po ustawionym czasie przełączają się na offline co w aplikacji widać jasno i wyraźnie.
W trakcie pracy bramki termostat który hipotetycznie "padnie" po ustawionym czasie przełącza się w tryb Offline co oczywiście też przekłada się na odpowiedni widok w aplikacji.
Podsumowując...
O to chodziło. Pełna satysfakcja. Dziękuję.
Teraz znalazłem w kodzie tej procedury inicjalizacyjnej komentarz:

Code: Select all

 return; //TODO timeout control
 
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 5:43 pm Teraz znalazłem w kodzie tej procedury inicjalizacyjnej komentarz:

Code: Select all

 return; //TODO timeout control
 
I sądzisz że wiem o co chodzi? :)
Spróbuję zgadnąć. Timeout był wyłączony? :)
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Jan 19, 2026 5:46 pm
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 5:43 pm Teraz znalazłem w kodzie tej procedury inicjalizacyjnej komentarz:

Code: Select all

 return; //TODO timeout control
 
I sądzisz że wiem o co chodzi? :)
To był taki komentarz dla mnie samego - do zrobienia kontrola timeout w trakcie inicjalizacji, więc można przyjąć, że zadanie wykonane ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA