Jak podłączyć Zamel SBW-02 do Beninca Bull6M.S

User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

A skąd tam w ogóle 12V?
Sprawdź jakie masz napięcie pomiędzy zaciskiem A2 w SBW i 14 w PRZEKAŹNIKU.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Napięcie pomiędzy zaciskiem A2 w SBW i 14 w PRZEKAŹNIKU = 26,8V
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

No to takie same napięcie powinieneś mieć na IN2 po zadziałaniu przekaźnika. Chyba że ten Twój multimetr nie nadąża za zmianami napięcia z 0V na 26,8V.

Weź kawałek przewodu i zewrzyj A1 z IN2 na SBW. W aplikacji powinien Ci się zmienić stan. Pokaż też ustawienia z Cloud tego SBW. Tylko proszę zrób zrzut ekranu z komputera, a nie ze smartfona.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Zwierając kawałkiem przewodu zacisk A1 z IN2 zmienił się widok bramy na otwarty
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

foto
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

No to w Cloud jest wszystko ok, SBW jest sprawny.
W tej sytuacji pozostaje Ci sprawdzenie, czy na 100% wykonane są połączenia jak na schemacie 2. Może być też problem ze stykami przekaźnika.

Ja tu już nic więcej nie pomogę. Jeśli sam nie wiesz jak to sprawdzić, to poproś fachowca.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Dziękuje za pomoc.
Jak to zadziała to się odezwę. Jutro jeszcze sprawdzę kabelki czy dobrze są podłączone.
Pozdrawiam
User avatar
malarz
Posts: 506
Joined: Wed Jan 27, 2021 4:04 pm
Been thanked: 2 times

Post

A ni jest tak, że sterownik bramy na użytym wyjściu sygnalizacji stanu próbuje mrygać lampą i dlatego jest to "cykanie" przekaźnika.
Próbuję przerobić pomysły na działające projekty w ArduinoIDE.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Nie znam tych gniazd przekaźnikowych, dlatego mógłby ktoś wytłumaczyć, dlaczego na obudowie są 2 wersje schematów? Chodzi o możliwość zastosowania przekaźników 1x NO/NC lub 2xNO/NC? Patrząc na zdjęcie na ten prawy schemat to zacisk wspólny jest na 21 a nie na 11, na 12 NC a 14 NO. Może dlatego dalej kolega nie ma sygnalizacji.
@rybu4 na próbę podłącz kabelek, który masz w 11 do 21
finder gniazdo.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

djalex wrote: Thu Mar 05, 2026 10:45 pm Nie znam tych gniazd przekaźnikowych, dlatego mógłby ktoś wytłumaczyć, dlaczego na obudowie są 2 wersje schematów? Chodzi o możliwość zastosowania przekaźników 1x NO/NC lub 2xNO/NC? Patrząc na zdjęcie na ten prawy schemat to zacisk wspólny jest na 21 a nie na 11, na 12 NC a 14 NO. Może dlatego dalej kolega nie ma sygnalizacji.
@rybu4 na próbę podłącz kabelek, który masz w 11 do 21.
@djalex, to może być dobry trop. No ale to autor pytania mając multimetr powinien sobie ogarnąć.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL SBW-02”