Hektorek wrote: Wed Mar 25, 2026 8:54 pm
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 5:38 pm
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 5:32 pm
Ma ustawienie czułości od 1 do 50. W teorii ze skokiem co 1, ale w praktyce różnicę widać raczej co 5. Nie mam teraz dostępu do bramki z konkretnie tym czujnikiem, ale poszukiwane ustawienie powinno być normalnie dostępne w GUI. Szukaj sensitivity (numeric).
Zakładka C&A, klaster IAS ZONE, atrybuty SENSITIVITY LEVELS i LEVEL
Rozumiem,że w zaznaczonym polu zmieniać wartość co 5 dziesiętne do otrzymania zadowalającego efektu?
Ps
Dla mnie czarna magia z tymi atrybutami, jakie c&a czy TCC ,który endpoint, clasters itd dla konkretnego modelu urządzenia wybrać.
Szacun za wiedzę w tym temacie.
To pole, które zaznaczyłeś określa rozmiar atrybutu w bajtach - ponieważ wybrałeś predefiniowany atrybut, to bramka automatycznie wstawiła jego typ (U8) i rozmiar (1), więc tych pól nie zmieniaj.
Poniżej masz dwa pola - jedno do wyboru predefiniowanych wartości atrybutu (ten akurat takowych nie posiada) i drugie (poniżej), w którym wpisujesz wartość atrybutu - w Twoim przypadku będzie to oczekiwana czułość.
Pamiętaj, żeby na moment przed naciśnięciem przycisku Write Attribute obudzić czujnik, np. naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy.
Możesz też najpierw spróbować odczytać (Read Attribute) wartość atrybutu SENSIVITY LEVELS, która powie Ci ile poziomów czułości ten czujnik (teoretycznie) posiada.