vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:25 pm ....
Naciśnięcie przycisku parowania na 1-2 sekundy powoduje, że czujnik włącza odbiornik i przez kilka sekund nasłuchuje bramkę.
Dodatkowo ciekawostka. jak przytrzymam przycisk 2 sekundy na czujniku w bramce włącza sie tryb parowania. Ale to w tym czujniku nie jest wg instrukcji jeszcze parowanie. Do parowania trzeba dłużej. W każdym razie tez nie pomogło.
Wstawiam screan ustawień.
Motion.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 6:39 pm Dodatkowo ciekawostka. jak przytrzymam przycisk 2 sekundy na czujniku w bramce włącza sie tryb parowania. Ale to w tym czujniku nie jest wg instrukcji jeszcze parowanie. Do parowania trzeba dłużej. W każdym razie tez nie pomogło.
To byłby chyba pierwszy przypadek w historii bramki, że urządzenie ZigBee włącza tryb parowania w bramce - jesteś tego pewny? Jeżeli tak, to zbierz logi z takiej operacji, bo to zdarzenie godne opisania.

Druga kwestia - na Twoim zrzucie ekranu widać wyłączony przełącznik ASYNC a komunikat poniżej świadczy o asynchronicznym wysłaniu komunikatu.

Zacznij od początku - ep 35, IL MS, IL, Read Attribute (bez ASYNC) - sekundę przed Read Attribute naciśnij ten przycisk parowania w czujniku (na sekundę).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:52 pm
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 6:39 pm Dodatkowo ciekawostka. jak przytrzymam przycisk 2 sekundy na czujniku w bramce włącza sie tryb parowania. Ale to w tym czujniku nie jest wg instrukcji jeszcze parowanie. Do parowania trzeba dłużej. W każdym razie tez nie pomogło.
To byłby chyba pierwszy przypadek w historii bramki, że urządzenie ZigBee włącza tryb parowania w bramce - jesteś tego pewny? Jeżeli tak, to zbierz logi z takiej operacji, bo to zdarzenie godne opisania.

Druga kwestia - na Twoim zrzucie ekranu widać wyłączony przełącznik ASYNC a komunikat poniżej świadczy o asynchronicznym wysłaniu komunikatu.

Zacznij od początku - ep 35, IL MS, IL, Read Attribute (bez ASYNC) - sekundę przed Read Attribute naciśnij ten przycisk parowania w czujniku (na sekundę).
Zaraz to wszystko zrobię tylko czymś się podzielę. Leciałem po kolei testowo enpointy i robiłem read attribute. Na 38 odczytał dane. Następnie wysłałem ustawienia dla Temperature Measurement i później odczyt i dostałem to:
Reading attribute successful!
Data value is 2537(0x9E9)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
Dla Iluminance jest jakis inny zaraz popróbuję.
Do tego co napisałeś wyżej... ASYNC było włączane i wyłączane. Co do włączania automatycznie trybu parowania tak. Jestem pewny. Powtórzyłem to kilka razy. Czy to co mi sie udalo zrobić coś pomaga? Aaa... i jeszcze testowałem z przyciskaniem przycisku przed read ale jak zadziałało zresetowałem czujnik i zadziałał odczyt na 38 bez naciskania. Ale tylko działa na razie to dla Iluminance. Co @vajera dalej robić? Logi oczywiście z tego naciśnięcia i włączenia parowania auto zrobię.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 7:13 pm
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:52 pm
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 6:39 pm Dodatkowo ciekawostka. jak przytrzymam przycisk 2 sekundy na czujniku w bramce włącza sie tryb parowania. Ale to w tym czujniku nie jest wg instrukcji jeszcze parowanie. Do parowania trzeba dłużej. W każdym razie tez nie pomogło.
To byłby chyba pierwszy przypadek w historii bramki, że urządzenie ZigBee włącza tryb parowania w bramce - jesteś tego pewny? Jeżeli tak, to zbierz logi z takiej operacji, bo to zdarzenie godne opisania.

Druga kwestia - na Twoim zrzucie ekranu widać wyłączony przełącznik ASYNC a komunikat poniżej świadczy o asynchronicznym wysłaniu komunikatu.

Zacznij od początku - ep 35, IL MS, IL, Read Attribute (bez ASYNC) - sekundę przed Read Attribute naciśnij ten przycisk parowania w czujniku (na sekundę).
Zaraz to wszystko zrobię tylko czymś się podzielę. Leciałem po kolei testowo enpointy i robiłem read attribute. Na 38 odczytał dane. Następnie wysłałem ustawienia dla Temperature Measurement i później odczyt i dostałem to:
Reading attribute successful!
Data value is 2537(0x9E9)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
Dla Iluminance jest jakis inny zaraz popróbuję.
Do tego co napisałeś wyżej... ASYNC było włączane i wyłączane. Co do włączania automatycznie trybu parowania tak. Jestem pewny. Powtórzyłem to kilka razy. Czy to co mi sie udalo zrobić coś pomaga? Aaa... i jeszcze testowałem z przyciskaniem przycisku przed read ale jak zadziałało zresetowałem czujnik i zadziałał odczyt na 38 bez naciskania. Ale tylko działa na razie to dla Iluminance. Co @vajera dalej robić? Logi oczywiście z tego naciśnięcia i włączenia parowania auto zrobię.
Czyli w Zigbee2MQTT mają błąd - jest tak samo, jak w czujniku, który miałem kiedyś od Krzysztofa - na 35 jest IAS a na 38 T/H i ILLUMINANCE - poprawię to przy pierwszej okazji.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 7:18 pm
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 7:13 pm
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:52 pm

To byłby chyba pierwszy przypadek w historii bramki, że urządzenie ZigBee włącza tryb parowania w bramce - jesteś tego pewny? Jeżeli tak, to zbierz logi z takiej operacji, bo to zdarzenie godne opisania.

Druga kwestia - na Twoim zrzucie ekranu widać wyłączony przełącznik ASYNC a komunikat poniżej świadczy o asynchronicznym wysłaniu komunikatu.

Zacznij od początku - ep 35, IL MS, IL, Read Attribute (bez ASYNC) - sekundę przed Read Attribute naciśnij ten przycisk parowania w czujniku (na sekundę).
Zaraz to wszystko zrobię tylko czymś się podzielę. Leciałem po kolei testowo enpointy i robiłem read attribute. Na 38 odczytał dane. Następnie wysłałem ustawienia dla Temperature Measurement i później odczyt i dostałem to:
Reading attribute successful!
Data value is 2537(0x9E9)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
Dla Iluminance jest jakis inny zaraz popróbuję.
Do tego co napisałeś wyżej... ASYNC było włączane i wyłączane. Co do włączania automatycznie trybu parowania tak. Jestem pewny. Powtórzyłem to kilka razy. Czy to co mi sie udalo zrobić coś pomaga? Aaa... i jeszcze testowałem z przyciskaniem przycisku przed read ale jak zadziałało zresetowałem czujnik i zadziałał odczyt na 38 bez naciskania. Ale tylko działa na razie to dla Iluminance. Co @vajera dalej robić? Logi oczywiście z tego naciśnięcia i włączenia parowania auto zrobię.
Czyli w Zigbee2MQTT mają błąd - jest tak samo, jak w czujniku, który miałem kiedyś od Krzysztofa - na 35 jest IAS a na 38 T/H i ILLUMINANCE - poprawię to przy pierwszej okazji.
No ale mi w C&A ILLUMINANCE na 38 chyba nie działa. Udało sie tylko z temperaturą. No chyba że coś muszę ustawić inaczej. ?
Last edited by zzrr on Wed Apr 15, 2026 7:46 pm, edited 2 times in total.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 7:31 pm
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 7:18 pm
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 7:13 pm
Zaraz to wszystko zrobię tylko czymś się podzielę. Leciałem po kolei testowo enpointy i robiłem read attribute. Na 38 odczytał dane. Następnie wysłałem ustawienia dla Temperature Measurement i później odczyt i dostałem to:
Reading attribute successful!
Data value is 2537(0x9E9)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
Dla Iluminance jest jakis inny zaraz popróbuję.
Do tego co napisałeś wyżej... ASYNC było włączane i wyłączane. Co do włączania automatycznie trybu parowania tak. Jestem pewny. Powtórzyłem to kilka razy. Czy to co mi sie udalo zrobić coś pomaga? Aaa... i jeszcze testowałem z przyciskaniem przycisku przed read ale jak zadziałało zresetowałem czujnik i zadziałał odczyt na 38 bez naciskania. Ale tylko działa na razie to dla Iluminance. Co @vajera dalej robić? Logi oczywiście z tego naciśnięcia i włączenia parowania auto zrobię.
Czyli w Zigbee2MQTT mają błąd - jest tak samo, jak w czujniku, który miałem kiedyś od Krzysztofa - na 35 jest IAS a na 38 T/H i ILLUMINANCE - poprawię to przy pierwszej okazji.
No ale mi w C&A ILLUMINANCE na 38 chyba nie działa. Udało sie tylko z temperaturą. No chyba że coś muszę ustawić inaczej. ?
A na 35? Przetestuj może kilka innych, albo zbierz logi z oświetlania/zaciemniania czujnika, to zlokalizujemy endpoint.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 7:38 pm
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 7:31 pm
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 7:18 pm
Czyli w Zigbee2MQTT mają błąd - jest tak samo, jak w czujniku, który miałem kiedyś od Krzysztofa - na 35 jest IAS a na 38 T/H i ILLUMINANCE - poprawię to przy pierwszej okazji.
No ale mi w C&A ILLUMINANCE na 38 chyba nie działa. Udało sie tylko z temperaturą. No chyba że coś muszę ustawić inaczej. ?
A na 35? Przetestuj może kilka innych, albo zbierz logi z oświetlania/zaciemniania czujnika, to zlokalizujemy endpoint.
Ok. Zaraz popróbuję z tym zaciemnieniem jak nie trafię w C&A bo poszukam.
W logu poniżej w miejscu [2026-04-15 21:34:41.008] bramka włączyła parowanie jak trzymałem naciśnięty ok 6s. przycisk w czujce. Zrobiłem to samo dla czujki nie sparowanej na nowo wgranym sofcie. Jeśli nie jest sparowana to się nie włącza.
nowy.rar
Poniżej log z próby zaciemniania. Ustawiłem tak by nie reagowała na ruch i regulowałem tylko oświetleniem. Ale czy coś w logach sie zapisało to nie wiem. Bo na konsolce to nie widziałem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera znalazłem też trochę na necie, w efekcie mam potwierdzone endpointy.

EDIT:
Dość ciekawy opis. Może się przyda.
MOSZB-130-14x Technical Manual - Motion Sensor.pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 8:59 pm @vajera znalazłem też trochę na necie, w efekcie mam potwierdzone endpointy.

EDIT:
Dość ciekawy opis. Może się przyda.
MOSZB-130-14x Technical Manual - Motion Sensor.pdf
Znalazłem ten sam dokument i chciałem go tutaj wrzucić, ale byłeś pierwszy ;)

W związku z zawartością tego dokumentu mam pytanie:

1. endpoint 0x23 IAS - tutaj daję ALARM_1/TAMPER/LOW BATTERY
2. endpoint 0x26 - tutaj TEMP,
3. endpoint 0x27 - tutaj ILLUMINANCE,
4. endpoint 0x22, 0x28, 0x29 - to są takie odpowiedniki operacji logicznych na poziomie urządzenia 0/1 w zależności od aktywacji PIR i warunków temperatury lub oświetlenia - chcesz tutaj 3x BINARY_SENSOR - będziesz z tego korzystał ustawiając progi temperatury/oświetlenia w urządzeniu czy raczej wolisz logikę Supla?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 16, 2026 9:47 am ...
W związku z zawartością tego dokumentu mam pytanie:

1. endpoint 0x23 IAS - tutaj daję ALARM_1/TAMPER/LOW BATTERY
2. endpoint 0x26 - tutaj TEMP,
3. endpoint 0x27 - tutaj ILLUMINANCE,
4. endpoint 0x22, 0x28, 0x29 - to są takie odpowiedniki operacji logicznych na poziomie urządzenia 0/1 w zależności od aktywacji PIR i warunków temperatury lub oświetlenia - chcesz tutaj 3x BINARY_SENSOR - będziesz z tego korzystał ustawiając progi temperatury/oświetlenia w urządzeniu czy raczej wolisz logikę Supla?
Widzę że nie omijasz niczego. Godne podziękowań, więc dzięki.
Tak myślę, żeby to było zgodne z tym co będzie przydatne w użytku. Myślę że jeśli chodzi o aktywność alarmu w uzależnieniu od temperatury czy światła to się już wczoraj zastanawiałem jak to z tym by było przy ewentualnej możliwości ustawiania tego. Jeśli chodzi o powiązanie tego sprzętowo z lumi to raczej można zrezygnować. Co do temperatury chyba też. Jak Ty @vajera byś podpowiedział mając w tym zdecydowanie lepsze doświadczenie?
Powiedz przy okazji jak przy takich czujkach wygląda później ustawienie TIMEOUT alarmu po aktywacji bo też coś o tym było i ewentualnie ustawień LED. Chociaż z LED to też nie wiem czy aż tak bardzo to potrzebne. Chociaż... może by warto mieć możliwość jej włączania lub wyłączania.
EDIT:
Próbuję sobie w ogóle wyobrazić sytuację w której uaktywnienie alarmu uzależnione od temperatury lub światła miało by sens i nie mam pomysłu ;) ? Aczkolwiek po coś to w tej czujce zrobili. Hmm
EDIT: Co by nie zdecydować najważniejsze by dało się ustawiać z poziomu lokalnego bramki. W miarę możliwości oczywiście. Alarm będzie w domku letniskowym z jednym pomieszczeniem na parterze gdzie internet jest a chwilami nie ma. Jest sąsiad który w najgorszym, twu twu scenariuszu gdzie internet zawiedzie ma z założenia usłyszeć alarm.