Proponuję wyrzucić TAMPER i LOW BATTERY - skoro i tak ich nie raportuje a stan baterii aktualizuje się prawidłowo.zzrr wrote: Thu Apr 16, 2026 6:27 pm @vajera w necie sa sprzeczne informacje co do tego TAMPERA. Ale znalazłem nowszy manual od tego co był wcześniej wstawiony. Zerknij proszę na 5 stronę.
MOSZB-15X.pdf
EDIT:
Miałem włączony i zostawiony czujnik na zasilaniu 2.3V. po ok. 30 minutach, dosłownie minutę temu ikonki baterii zmieniły status na 50%. To jest wartość prawidłowa lub bliska prawidłowejBo czujnik działa w zakresie ok. 1.8V - 3V. Poniżej jest już OUT
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LOW BATERY raportuje. Tylko atrybut jest odczytywany przez CONTACT zamiast przez kanał LOW BATERY. Działa to tak że jak zakryłem czujkę ruchu to zmniejszając napięcie zasilania przy zejściu do 2V jest reakcja LOW BATERY. Po chwili zjechałem o 0.1 V i też poszedł raport. Tylko nie ten kanal go odczytał. Więc co do TAMPERA to pewnie że tak ale z tym LOW BATERY może jeszcze nie rezygnujmy? Co Ty na to?vajera wrote: Thu Apr 16, 2026 6:45 pmProponuję wyrzucić TAMPER i LOW BATTERY - skoro i tak ich nie raportuje a stan baterii aktualizuje się prawidłowo.zzrr wrote: Thu Apr 16, 2026 6:27 pm @vajera w necie sa sprzeczne informacje co do tego TAMPERA. Ale znalazłem nowszy manual od tego co był wcześniej wstawiony. Zerknij proszę na 5 stronę.
MOSZB-15X.pdf
EDIT:
Miałem włączony i zostawiony czujnik na zasilaniu 2.3V. po ok. 30 minutach, dosłownie minutę temu ikonki baterii zmieniły status na 50%. To jest wartość prawidłowa lub bliska prawidłowejBo czujnik działa w zakresie ok. 1.8V - 3V. Poniżej jest już OUT
EDIT:
Coś sprostuje dla pewności... Bo napisałem że jest reakcja LOW BATERY. To mogło być mylące. Jest reakcja LOW BATERY po stronie czujki i wysyła raport. Tylko na ten raport reaguje kanał CONTACT.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Nie raportuje - widać to w Twoich logach. TAMPER to bit nr 2, LOW BATTERY nr 4 - te bity są cały czas równe 0.zzrr wrote: Thu Apr 16, 2026 6:54 pmLOW BATERY raportuje. Tylko atrybut jest odczytywany przez CONTACT zamiast przez kanał LOW BATERY. Działa to tak że jak zakryłem czujkę ruchu to zmniejszając napięcie zasilania przy zejściu do 2V jest reakcja LOW BATERY. Po chwili zjechałem o 0.1 V i też poszedł raport. Tylko nie ten kanal go odczytał. Więc co do TAMPERA to pewnie że tak ale z tym LOW BATERY może jeszcze nie rezygnujmy? Co Ty na to?vajera wrote: Thu Apr 16, 2026 6:45 pmProponuję wyrzucić TAMPER i LOW BATTERY - skoro i tak ich nie raportuje a stan baterii aktualizuje się prawidłowo.zzrr wrote: Thu Apr 16, 2026 6:27 pm @vajera w necie sa sprzeczne informacje co do tego TAMPERA. Ale znalazłem nowszy manual od tego co był wcześniej wstawiony. Zerknij proszę na 5 stronę.
MOSZB-15X.pdf
EDIT:
Miałem włączony i zostawiony czujnik na zasilaniu 2.3V. po ok. 30 minutach, dosłownie minutę temu ikonki baterii zmieniły status na 50%. To jest wartość prawidłowa lub bliska prawidłowejBo czujnik działa w zakresie ok. 1.8V - 3V. Poniżej jest już OUT
EDIT:
Coś sprostuje dla pewności... Bo napisałem że jest reakcja LOW BATERY. To mogło być mylące. Jest reakcja LOW BATERY po stronie czujki i wysyła raport. Tylko na ten raport reaguje kanał CONTACT.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
@vajera Przestawiłem 30 minut temu zasilanie na 2V. To ta granica. Nie wiem czy zadziałał również CONTACT bo teraz nasunął mi sie wniosek że przy szybkim spadku napięcia może raportuje alarm. A przy powolnym jak poniżej. Jeszcze to sprawdzę bo podlącze syrenkę. Ale zadziałał Przed chwilą po 30 minutach od ustawienia 2V LOW BATERY na bramce. 
EDIT:
Może w logu mi zabrakło tego. Nie wiem o co chodzi
Poziom baterii pokazuje 5%
EDIT:
Może w logu mi zabrakło tego. Nie wiem o co chodzi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
edm
- Posts: 677
- Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
- Been thanked: 2 times
Bardzo dziękuje. Przetestowane na szybko i to co sprawdzałem działa.vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 2:49 pm+BWNU:1.5.6-13/04/26edm wrote: Fri Apr 10, 2026 10:13 pm Proszę o dodanie.
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (_TZE204_clrdrnya::TS0601)
Proszę aby w aplikacji supla była możliwość włączania / wyłączania 2 funkcji.
sensor_ctrl "no", "off" - włącza / wyłącza czujnik ruchu (radar)
relay_state "off", "on" - ręczne sterowanie przekaźnikiem.
Reszta ustawień wystarczy jak będzie z poziomu bramki "Tuya custom cluster (0xEF00) devices".
Czujnik obecności 24 GHz + czujnik natężenia oświetlenia + przekaźnik.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005652985047.html
Testowałem krótko na aplikacji Tuya i zapowiada się dobrze. Ma możliwość lokalnego (automatic) sterowania przekaźnikiem po wykryciu ruchu i zdefiniowanego natężenia oświetlenia. Ponadto sporą ilość ustawień / dostosowań samego radaru, włącznie z wycinaniem obszaru.
Edycja.
Informacyjnie dodam, że z aplikacji Tuya smart nie działa funkcja "Breaker polarity", która w config nazwana jest relay_polarity "close", "open". Po wybraniu opcji closed otrzymuje komunikat "not supported". Także przekaźnik zastosowany jest tylko NO.
Nie wszystko działa również z dostępnych opcji w "Break mode". Po wyborze mandatory (field control), lub not support nie przyjmuje tych opcji i wraca na poprzednią jaka była ustawiona. W config jest to relay_mode "force", "none".
Poza w/w pozostałe funkcje dają się zastosować.
Poglądowo załączam oficjalny config. I screen z aplikacji Tuya.Code: Select all
Code Type Values presence_state Enum { "range": [ "none", "presence" ] } sensitivity Integer { "unit": "", "min": 1, "max": 9, "scale": 0, "step": 1 } near_detection Integer { "unit": "m", "min": 0, "max": 1000, "scale": 2, "step": 10 } far_detection Integer { "unit": "m", "min": 150, "max": 1000, "scale": 2, "step": 10 } checking_result Enum { "range": [ "checking", "check_success", "check_failure", "others", "comm_fault", "radar_fault" ] } target_dis_closest Integer { "unit": "m", "min": 0, "max": 1000, "scale": 2, "step": 1 } confirm_delay Integer { "unit": "秒", "min": 0, "max": 500, "scale": 2, "step": 1 } fading_time Integer { "unit": "秒", "min": 5, "max": 1500, "scale": 0, "step": 1 } cli String { "maxlen": 255 } illuminance Integer { "unit": "lux", "min": 0, "max": 4200, "scale": 1, "step": 1 } trigger_sensitivity Integer { "unit": "", "min": 1, "max": 7, "scale": 0, "step": 1 } trigger_distance Integer { "unit": "m", "min": 0, "max": 1000, "scale": 2, "step": 10 } relay_mode Enum { "range": [ "standard", "local", "force", "none" ] } relay_state Enum { "range": [ "off", "on" ] } running_sta Enum { "range": [ "off", "on" ] } illumin_threshold Integer { "unit": "lux", "min": 0, "max": 4200, "scale": 1, "step": 1 } relay_polarity Enum { "range": [ "close", "open" ] } block_time Integer { "unit": "秒", "min": 1, "max": 600, "scale": 1, "step": 1 } param_result Enum { "range": [ "none", "trigdis_err", "dis_near", "dis_far", "relay_no", "inhibit_err", "polarity_err" ] } sensor_ctrl Enum { "range": [ "no", "off", "occupy", "unoccupy" ] }
Proszę o drobną modyfikację. Dodanie możliwości ON/OFF radaru z poziomu aplikacji supla.
Dokładnie chodzi o to.
Code: Select all
Sensor state
0 => turn sensor ON
1 => turn sensor OFFWziąłem udział w Supla Offline Party 2023 
@vajera myślę że mogę podsumować to co udało mi się posprawdzać.
Kanał LOW BATTERY działa i to co ciekawe tak jak zgadywałem pod sam koniec. Zadziałał tylko LOW BATTERY a CONTACT nie. On raportuje co ok. 30 minut. Przy ustawionych 1.9V dokładnie po 27 minutach zmienił stan na kanale LOW BATTERY, kanał CONTACT nie drgnął.
Podsumowując... Działa wszystko oprócz tego TAMPERA.
Raport TEMP i ILLUMINANCE co 1min.
Raport do kanału LOW BATTERY i stan baterii co 30min.
Raport CONTACT natychmiast.
Raport szybkiego spadku napięcia <=2V natychmiast na kanał CONTACT
Z ciekawości pomierzyłem pobór prądu tej czujki. W stanie kiedy nie raportuje niczego 25uA
Zapowiada się bardzo fajnie. Coś mogę jeszcze po swojej stronie zrobić?
Kanał LOW BATTERY działa i to co ciekawe tak jak zgadywałem pod sam koniec. Zadziałał tylko LOW BATTERY a CONTACT nie. On raportuje co ok. 30 minut. Przy ustawionych 1.9V dokładnie po 27 minutach zmienił stan na kanale LOW BATTERY, kanał CONTACT nie drgnął.
Podsumowując... Działa wszystko oprócz tego TAMPERA.
Raport TEMP i ILLUMINANCE co 1min.
Raport do kanału LOW BATTERY i stan baterii co 30min.
Raport CONTACT natychmiast.
Raport szybkiego spadku napięcia <=2V natychmiast na kanał CONTACT
Z ciekawości pomierzyłem pobór prądu tej czujki. W stanie kiedy nie raportuje niczego 25uA
Zapowiada się bardzo fajnie. Coś mogę jeszcze po swojej stronie zrobić?
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU:1.5.16-16/04/26LukiSpajder wrote: Thu Apr 16, 2026 4:46 pm Nieśmiało się przypomnę , jestem ciekawy jak to będzie działać . A że nie da się dodać do żadnej komercyjnej bramki to nie można sprawdzić .
Jedyną nadzieją w Supla - zigbee
Nazwa czujnika po aktualizacji zmieniła się na sonoff
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
@vajera wiesz co... tak myślę teraz i jednej rzeczy nie rozumiem jednak. Może Ty coś zaradzisz. Jaki to ma sens że jak napięcie spadnie do 2V to idzie raport alarmu do kanału CONTACT a jak jest już poniżej to za 30 minut uruchamia się kanał LOW BATTERY? Rozumiem gdyby ten spadek napięcia uruchamiał właśnie LOW BATTERY. Hmm 
To może jeszcze raz logi spróbuje powtórzyć z tego momentu spadku napięcia do 2V. jak myślisz?
EDIT:
@vajera o tych bitach dot. baterii coś piszą w tej instrukcji nowszej na 11str. download/file.php?id=44086
To może jeszcze raz logi spróbuje powtórzyć z tego momentu spadku napięcia do 2V. jak myślisz?
EDIT:
@vajera o tych bitach dot. baterii coś piszą w tej instrukcji nowszej na 11str. download/file.php?id=44086
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU:1.5.16-16/04/26 - wymaga usunięcia czujnika z bramki i dodania go ponownie.edm wrote: Thu Apr 16, 2026 7:36 pm Bardzo dziękuje. Przetestowane na szybko i to co sprawdzałem działa.
Proszę o drobną modyfikację. Dodanie możliwości ON/OFF radaru z poziomu aplikacji supla.
Dokładnie chodzi o to.Reszta bez mian.Code: Select all
Sensor state 0 => turn sensor ON 1 => turn sensor OFF
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Thu Apr 16, 2026 8:45 pm @vajera wiesz co... tak myślę teraz i jednej rzeczy nie rozumiem jednak. Może Ty coś zaradzisz. Jaki to ma sens że jak napięcie spadnie do 2V to idzie raport alarmu do kanału CONTACT a jak jest już poniżej to za 30 minut uruchamia się kanał LOW BATTERY? Rozumiem gdyby ten spadek napięcia uruchamiał właśnie LOW BATTERY. Hmm
To może jeszcze raz logi spróbuje powtórzyć z tego momentu spadku napięcia do 2V. jak myślisz?
EDIT:
@vajera o tych bitach dot. baterii coś piszą w tej instrukcji nowszej na 11str. download/file.php?id=44086
To potwierdza Twoje obserwacje, bramka wykrywa bit nr 3 i sygnalizuje go poprzez kanał LOW BATTERY.Bit3: When the battery is below 2.2 VDC. Battery bit is set high and “Zone Status” is transmitted to the coordinator.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277