Silnik do rolet wewnętrznych RSD-M01 Aqara [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 6:40 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:28 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 5:47 pm

coś takiego dostałem w odpowiedzi

Reading attribute successful!
Data value is 4648295357585817600(0x4082100000000000)
Data type is NULL(0x0)
Data size is 0x0
Spróbuj może chwilę wcześniej obudzić urządzenie (jakiś przycisk?)?
Znalazłem miejsce, gdzie on raportuje wersję, ale to jest w tej paczce F7, więc nie da się tego odczytać na żądanie - musiałbym gdzieś to zapisywać.
wybudziłem napęd tym przyciskiem na dole reset ale za każdym razem otrzymuje tą samą odpowiedz . Wersja softu przydała by się do aktualizacji czy mamy najnowszy czy robić ota. Co prawda ja mam bramkę aquara ale w Zigbee+Supla jest ota do po co kombinować :D . Jedyny problem to jak wersja softu siedzi w urządzeniu . Bramka aquara zaraz po parowaniu pokazuje numer oprogramowania - ale jak to jest rozwiązane :D ;)
Rozumie że ten problem odczytu dotyczy całej grupy urządzeni aquara ?
Możesz zrobić logi z parowania - tam jest numer wersji - mogę go odczytać z logów.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:45 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 6:40 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:28 pm
Możesz zrobić logi z parowania - tam jest numer wersji - mogę go odczytać z logów.
Logi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:08 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:45 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 6:40 pm
Możesz zrobić logi z parowania - tam jest numer wersji - mogę go odczytać z logów.
Logi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32
Tutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 7:16 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:08 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:45 pm
Możesz zrobić logi z parowania - tam jest numer wersji - mogę go odczytać z logów.
Logi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32
Tutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?
Jest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7 :D ;)
a w aquara wyświetla 0.0.0_1432
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:56 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 7:16 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:08 pm

Logi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32
Tutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?
Jest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7 :D ;)
a w aquara wyświetla 0.0.0_1432
Wszystko się zgadza:

Code: Select all

F7 attribute[22] = 0x0D(13)
[21:36:05][483772][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[23] = 0x23(35)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[24] = 0x20(32)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[25] = 0x0E(14)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[26] = 0x00(0)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[27] = 0x00(0)
Czytając od końca: 00 00 14 32
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:08 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:56 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 7:16 pm
Tutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?
Jest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7 :D ;)
a w aquara wyświetla 0.0.0_1432
Wszystko się zgadza:

Code: Select all

F7 attribute[22] = 0x0D(13)
[21:36:05][483772][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[23] = 0x23(35)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[24] = 0x20(32)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[25] = 0x0E(14)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[26] = 0x00(0)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[27] = 0x00(0)
Czytając od końca: 00 00 14 32
Napewno te dane wysyła po naciśnięciu przycisku reset ale czy to raportuje cyklicznie i czy można tak wywołać chyba tylko Ty znasz odpowiedź 😁😉
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 8:19 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:08 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:56 pm

Jest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7 :D ;)
a w aquara wyświetla 0.0.0_1432
Wszystko się zgadza:

Code: Select all

F7 attribute[22] = 0x0D(13)
[21:36:05][483772][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[23] = 0x23(35)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[24] = 0x20(32)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[25] = 0x0E(14)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[26] = 0x00(0)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[27] = 0x00(0)
Czytając od końca: 00 00 14 32
Napewno te dane wysyła po naciśnięciu przycisku reset ale czy to raportuje cyklicznie i czy można tak wywołać chyba tylko Ty znasz odpowiedź 😁😉
Raportuje cyklicznie, bo tam jest m.in. stan baterii, wywołać nie można, ale można zapisać gdzieś w danych urządzenia i później umożliwić odczyt.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:21 pm
LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 8:19 pm
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:08 pm

Wszystko się zgadza:

Code: Select all

F7 attribute[22] = 0x0D(13)
[21:36:05][483772][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[23] = 0x23(35)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[24] = 0x20(32)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[25] = 0x0E(14)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[26] = 0x00(0)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[27] = 0x00(0)
Czytając od końca: 00 00 14 32
Napewno te dane wysyła po naciśnięciu przycisku reset ale czy to raportuje cyklicznie i czy można tak wywołać chyba tylko Ty znasz odpowiedź 😁😉
Raportuje cyklicznie, bo tam jest m.in. stan baterii, wywołać nie można, ale można zapisać gdzieś w danych urządzenia i później umożliwić odczyt.
Czyli cyklicznie i po naciśnięciu przycisku reset . Czyli jest szansa że to jakoś wciśniesz w bramkę 😁😉