Cześć.JarekJarek wrote: Sat Mar 16, 2019 8:47 pm Trochę już wymiękam...
Chodziło prawidłowo ze dwa dni i znów zaczęło się to samo...
Wywaliłem wszystko z supla.fracz.com i zrobiłem od nowa, nie pomogło.
Wezwałem serwis do pieca, dalej to samo.
Wymieniłem router, bo czasami zrywał połączenie, dalej to samo.
Oczywiście mogę, przechodzić dwa, trzy razy dziennie na sterowanie ręczne i potem wracać do trybu automatycznego ale chyba nie o to chodzi w tym ustrojstwie...
Ostatnia rzecz jakiej nie robiłem, to usunięcie konta na supla.org i robienie wszystkiego od początku...
Chyba, ze Ktoś mi pomoże w innym rozwiązaniu ?
Pozdrawiam wszystkich : )
Jarek
![]()
Nie wiem czy pomogę ale u mnie powodem takiego zachowania termostatu było zrywanie połączenia z supla.
To widać w panelu gdzie jest napisane "ostatnie połączenie".
Przy konfiguracji softu ustawiałem pamięć przekażnika reset.
I teraz jak termostat włączył grzanie a w międzyczasie był reset połączenia to po połączeniu przekażnik już zostawał rozłączony.
Fracz o tym nie wie bo tego nie sprawdza.
Zmieniłem konfigurację na "pamiętaj stan".
I teraz nawet po utracie połączenia i wznowieniu przekażnik wraca do stanu z przed utraty.
Sprawdzaj może to to.