Się namieszało (sterowanie piecem i dwa czujniki temp.)

PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

JarekJarek wrote: Sat Mar 16, 2019 8:47 pm Trochę już wymiękam...
Chodziło prawidłowo ze dwa dni i znów zaczęło się to samo...
Wywaliłem wszystko z supla.fracz.com i zrobiłem od nowa, nie pomogło.
Wezwałem serwis do pieca, dalej to samo.
Wymieniłem router, bo czasami zrywał połączenie, dalej to samo.
Oczywiście mogę, przechodzić dwa, trzy razy dziennie na sterowanie ręczne i potem wracać do trybu automatycznego ale chyba nie o to chodzi w tym ustrojstwie...

Ostatnia rzecz jakiej nie robiłem, to usunięcie konta na supla.org i robienie wszystkiego od początku...

Chyba, ze Ktoś mi pomoże w innym rozwiązaniu ?

Pozdrawiam wszystkich : )
Jarek

Image
Cześć.
Nie wiem czy pomogę ale u mnie powodem takiego zachowania termostatu było zrywanie połączenia z supla.
To widać w panelu gdzie jest napisane "ostatnie połączenie".
Przy konfiguracji softu ustawiałem pamięć przekażnika reset.
I teraz jak termostat włączył grzanie a w międzyczasie był reset połączenia to po połączeniu przekażnik już zostawał rozłączony.
Fracz o tym nie wie bo tego nie sprawdza.
Zmieniłem konfigurację na "pamiętaj stan".
I teraz nawet po utracie połączenia i wznowieniu przekażnik wraca do stanu z przed utraty.
Sprawdzaj może to to.
JarekJarek
Posts: 18
Joined: Sat Feb 23, 2019 8:14 pm

Post

Nie wiem czy pomogę ale u mnie powodem takiego zachowania termostatu było zrywanie połączenia z supla.
To widać w panelu gdzie jest napisane "ostatnie połączenie".
Przy konfiguracji softu ustawiałem pamięć przekażnika reset.
I teraz jak termostat włączył grzanie a w międzyczasie był reset połączenia to po połączeniu przekażnik już zostawał rozłączony.
Fracz o tym nie wie bo tego nie sprawdza.
Zmieniłem konfigurację na "pamiętaj stan".
I teraz nawet po utracie połączenia i wznowieniu przekażnik wraca do stanu z przed utraty.
Sprawdzaj może to to.
Hmmm...
U mnie w logach wszystko wygląda w porządku... Bo "ostatnie połączenie" masz na myśli logi na fracz ?
Jeśli chodzi o soft, to kupowałem sonoff`y z wgranym softem i nie mam pojęcia jak to się robi... Zakładam, że kupowałem od doświadczonych w tych względach ludzi... : )
PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

info o połączeniu w cloud.supla
Klikasz konkretne urządzenie i po lewej jest to info.
Czasem jak szybko zmieniają się dane czujników ( przyrost lub spadek wartości odczytywanej ) to połączenie się na chwilę wiesza.
I to wystarczyło by po ponownym połączeniu przekażnik już był rozłączony.
Ja wgrywałem ponownie soft multi do sonoff dual R2 i od tej pory termostaty chodzą idealnie.
JarekJarek
Posts: 18
Joined: Sat Feb 23, 2019 8:14 pm

Post

Wygląda OK : )
Od kilku dni działa bez zarzutu...

Pozdrawiam
Jarek

Return to “Pomoc”