Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

Przepraszam ale wpisuje w putty 192.168.4.1 i nie łączy się. Czy mam jakiś port ustawić ?
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

to samo Com co do programowania

Image
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

Mpx Tipo: 200.00
Mpx Compensation: 750
Read MPX zero offset: 86
CONNECTING WIFI
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

w porządku.

Czy można zmierzyć napięcie na obu końcach rezystancji 180Kohm?
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

Napięcie po obu stronach jest 6,40V
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Kolego, jak może być 6,4V jak czujnik jest zasilany napięciem 5V ???
Chyba, że go podłączyłeś do większego napięcia.
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

Zasilam starą ładowarką od NOKI AC-8E
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Ten czujnik musi być zasilany tylko i wyłącznie napięciem 5V (+/- 0,25V).
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

A możesz polecić jakiś sprawdzony zasilacz 5v. No chyba że jak już zamontuje docelowo to napięcie spadnie do 5v. Bo mam plan aby w szambie był sam czujnik, a w garażu będzie zasilacz oraz nodemcu v3. Długość przewodu około 8m.

Return to “Pomysły i koncepcje”