v2.3.10 - supla-server - prośba o testy

Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Co jeszcze zauważyłem - w ramach testu 2.3.11.
Nie wiem do konca, czy też tak bylo w poprzedniej wersji ( ale chyba nie).
Np. Moduł bramowy ( u mnie Yunshan ).
Jak przestawie czas załączenia przekaźnika np z 0,5s na 2sek i zapiszę.
To zmiana dopiero nastąpi po restarcie modułu  ( yunshana ).
Tak samo jak przestawie z funkcji  otwierania/zamykania np bramy garażowej z czasem np 0,5sek , na otwieranie drzwi z czasem 10sek i zapiszę to przestawi moduł się  dopiero po restarcie.
Edit:
Natomiast zmiany w apce (2.3.17) np z bramy na drzwi wyświetlają się poprawnie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Zwróć uwagę czy moduły się restartują po naciśnięciu "Zapisz".
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Nie.
Nie resetuje się.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Na cloud.supla.org masz ten sam efekt ?
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

pzygmunt wrote: Sun Aug 04, 2019 6:47 pm Na cloud.supla.org masz ten sam efekt ?
Tak. Na cloud.supla.org
Konto "beta" usunąłem.
Mam jeszcze nightly.supla.org, ale tam nie sprawdzałem.
Zauważyłem jeszcze, że jak powtórzę "zapisz" jeszcze raz to wtedy moduł się restartuje.
Czyli jak zrobię dwa razy to samo to wtedy już jest ok.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jaka przeglądarka ?
Może musisz po prostu dłużej zaczekać po pierwszym zapisie ?
Jak robię test to zaraz po zapisie następuje restart.
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Na kompie Chrome.
W telefonie też Chrome.
Poniżej na zdjęciu.
Było ustawione 2 sek.
Zmieniłem na 0,5 sek
Dałem "zapisz"
Ale przekaźnik dalej załącza się na 2 sekundy.
Więc jeszcze raz naciskam 0,5 sek, daje "zapisz" i wtedy widzę, że moduł się rozłącza i jak się na nowo połączy  ( ok 1 -2 sek ) wtedy już przekaźnik działa prawidłowo.
Może to tylko tak u mnie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Zrobiłem teraz to na telefonie, a na kompie miałem podgląd.
Mam 10 modułów.
Za pierwszym naciśnięciem "zapisz" rozłączyło się  tylko 5 modułów ( bez tego  co na nim robię zmiany )
A za drugim naciśnięciem "zapisz" pozostałe  5. ( łącznie z tym na którym robię zmiany).
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jest to jakiś trop. Mam pewien pomysł. Jak wprowadzę zmiany to się odezwę abyś w miarę możliwości to jeszcze raz przetestował.
User avatar
fracz
Posts: 2256
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków

Post

Robert Błaszczak wrote: Sun Aug 04, 2019 9:45 am Cloud 2.3.11 i SLW-01. Próba ustawienia np. losowego koloru skutkuje błędem Internal server error (Firefox 68.0.1 oraz Edge).
Dzięki - poprawione. Wydamy w kolejnej łatce.

Return to “CLOUD”