Wskazania licznika energii MEW-01

kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

Nie słyszałem o odwróconej fazie. Jak to sprawdzić?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wrzuć screeny z poszczególnych faz to może będzie widać czy któraś jest odwrócona
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

I jeszcze jedno. Weź miernik (nie probówkę) i podłącz jeden przewód do L1 w MEW-01. Drugi do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik. Powinno pokazać 0V. Jak
Pokaże 240V to znaczy że masz przekładnik nie na tej gazie co trzeba.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

3 fazy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

Z tym że L1 ma 2 wyprowadzenia S1 i S2. Do którego podlaczyc?
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Zamień miejscami końce przekładnika na L3 - wygląda, że masz odwrotnie podłączony
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Jak dla mnie przekładniki na fazie 3 jest podłączony odwrotnie
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

Faktycznie na 2 fazach energia zwrócona jest większa niż pobrana. Odwrócić te przetworniki?
kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

A co z faza 1? Zwrócona też jest większa niż pobrana
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Obróć przekładnik na trzeciej fazie
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL MEW-01”