Wskazania licznika energii MEW-01
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
Nie słyszałem o odwróconej fazie. Jak to sprawdzić?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
I jeszcze jedno. Weź miernik (nie probówkę) i podłącz jeden przewód do L1 w MEW-01. Drugi do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik. Powinno pokazać 0V. Jak
Pokaże 240V to znaczy że masz przekładnik nie na tej gazie co trzeba.
Pokaże 240V to znaczy że masz przekładnik nie na tej gazie co trzeba.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
3 fazy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
Z tym że L1 ma 2 wyprowadzenia S1 i S2. Do którego podlaczyc?
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Zamień miejscami końce przekładnika na L3 - wygląda, że masz odwrotnie podłączony
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
Faktycznie na 2 fazach energia zwrócona jest większa niż pobrana. Odwrócić te przetworniki?
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
A co z faza 1? Zwrócona też jest większa niż pobrana