ESP8266 Primary GUI - Termostat
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Ale co się dzieje? Użyłeś opcji czyszczenia eepromu?tijo wrote: Sat Sep 21, 2019 9:58 pm Pokłóciłem się z termostatem....2h próbuję różnych konfiguracji i doopa...a dziwne bo poprzednia wersja testowa odpaliła od strzała....
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
tijo
- Posts: 264
- Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm
- Been thanked: 1 time
Dzisiaj zacznę zabawę od nowa z "trzeźwym" umysłem...No własnie nie wyczyściłem eepromu i zaktualizowałem przez webgui
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
kanał 1 - Tryb AUTO - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - Tryb MANUAL - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - Ustawia temperaturę termostatu co -/+ 0,5 stopnia dla wilgotności jest to -/+ 1, po 10s temperatura zostanie zapisana do eeproma
kanał 4 - Wyświetla ustawioną temperaturę termostatu lub wartość wilgotnośći
kanał 5 - Wyświetla stan przekaźnika termostatu
Ta wersja umożliwia ustawienie termostatu w trybie grzania lub chłodzenia:
1. Tryb grzania
Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
2. Tryb chłodzenia
Tryb chłodzenia, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 30 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony, chłodziarka działa tak długo aż temperatura zmierzona spadnie do 23 stopni (25 – 2 = 23). Wtedy przekaźnik wyłączy chłodziarkę. Przekaźnik załączy ponownie chłodziarkę, jeżeli temperatura wzrośnie do 25 stopni.
3. Tryb wilgotność
Działa w zasadzie tak samo jak tryb chłodzenia tylko zamiast temperatury sprawdzana jest wilgotność
wersja 4.1
-możliwość określenia GPIO z poziomu konfiguracji urządzenia
Każda zmiana GPIO w konfiguracji wymaga restartu urządzenia!
wersja 4.2
-możliwość określenia ile dodać kanałów DSów maksymalnie 8, jeżeli będziesz chcieli zmniejszyć ilość musisz usunąć urządzenie z clouda.
-możliwość sterowania trybami AUTO oraz MANUAL za pomocą przycisków
-dioda sygnalizująca pracę termostatu - jeżeli zapalona termostat wyłączony
wersja 4.3
-dodałem obsługę DS18B20 oraz DHT22 z jednego urządzenia
-sterowanie termostatem w zależności od wilgotności (DHT22)
-sterowanie przekaźnikiem z odwrotną logiką
-konfigurowanie urządzenia tylko z trybu konfiguracji! w trybie normalnej pracy tylko są dostępne ustawienia termostatu, clouda oraz wifi
wersja 4.4
-możliwość zmiany wartości wilgotności z poziomu aplikacji
-możliwość ustawienia histerezy dla trybu wilgotność
-umożliwiłem konfigurowanie czujników DS oraz DHT bez potrzeby robienia restartu urządzenia
-usprawniłem wczytywanie GUI
Przed wgraniem zalecam zrobić erase flash.
Pozdro
kanał 2 - Tryb MANUAL - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - Ustawia temperaturę termostatu co -/+ 0,5 stopnia dla wilgotności jest to -/+ 1, po 10s temperatura zostanie zapisana do eeproma
kanał 4 - Wyświetla ustawioną temperaturę termostatu lub wartość wilgotnośći
kanał 5 - Wyświetla stan przekaźnika termostatu
Ta wersja umożliwia ustawienie termostatu w trybie grzania lub chłodzenia:
1. Tryb grzania
Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
2. Tryb chłodzenia
Tryb chłodzenia, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 30 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony, chłodziarka działa tak długo aż temperatura zmierzona spadnie do 23 stopni (25 – 2 = 23). Wtedy przekaźnik wyłączy chłodziarkę. Przekaźnik załączy ponownie chłodziarkę, jeżeli temperatura wzrośnie do 25 stopni.
3. Tryb wilgotność
Działa w zasadzie tak samo jak tryb chłodzenia tylko zamiast temperatury sprawdzana jest wilgotność
wersja 4.1
-możliwość określenia GPIO z poziomu konfiguracji urządzenia
Każda zmiana GPIO w konfiguracji wymaga restartu urządzenia!
wersja 4.2
-możliwość określenia ile dodać kanałów DSów maksymalnie 8, jeżeli będziesz chcieli zmniejszyć ilość musisz usunąć urządzenie z clouda.
-możliwość sterowania trybami AUTO oraz MANUAL za pomocą przycisków
-dioda sygnalizująca pracę termostatu - jeżeli zapalona termostat wyłączony
wersja 4.3
-dodałem obsługę DS18B20 oraz DHT22 z jednego urządzenia
-sterowanie termostatem w zależności od wilgotności (DHT22)
-sterowanie przekaźnikiem z odwrotną logiką
-konfigurowanie urządzenia tylko z trybu konfiguracji! w trybie normalnej pracy tylko są dostępne ustawienia termostatu, clouda oraz wifi
wersja 4.4
-możliwość zmiany wartości wilgotności z poziomu aplikacji
-możliwość ustawienia histerezy dla trybu wilgotność
-umożliwiłem konfigurowanie czujników DS oraz DHT bez potrzeby robienia restartu urządzenia
-usprawniłem wczytywanie GUI
Przed wgraniem zalecam zrobić erase flash.
Pozdro
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Ale przekaźnik sterowany z aplikacji bez termostatu? Jeżeli tak to można pomyśleć.tijo wrote: Sun Sep 22, 2019 4:24 pm wiem że oczekuję za dużo...ale czy jest mozliwość dodania kanału dla drugiego przekaźnika co by klimę załączył?? to już wtedy wodotrysk jak pieron!!
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Dawid84
- Posts: 154
- Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
- Location: Piekary Śląskie
Czy da się ten soft upakowac w sonoff basic? I jak dobrze zrozumiałem wszystkie DS-y podłączamy pod jedno GPIO?
Pozdrawiam
Dawid
Dawid