Wskazania licznika energii MEW-01

czupyt
Posts: 18
Joined: Thu Nov 15, 2018 11:58 am

Post

pzygmunt wrote: Tue Nov 26, 2019 10:14 am Od tego bym zaczął.
Odciąłem zasilanie zasilacza, niestety licznik dalej wskazuje produkcje energii. Nie pozostanie mi chyba nic jak sprawdzić przekładniki na innych przewodach.
czupyt
Posts: 18
Joined: Thu Nov 15, 2018 11:58 am

Post

Jakby ktoś miał podobne objawy jak ja i się zastanawiał czy zasilacz czy coś wiszące obok MEW01 na szynie ma wpływ na działanie, to według Zamela nie ma, chociazby i kilka zasilaczy było. Mi padły przekładniki.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dzięki za info.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Witam kolegów. Jeśli możecie - bardzo proszę o podpowiedź.
Kupiłem licznik z w/W tematu, podłączyłem i...
Wszystkie moce czynne mam na + (Na każdej fazie). Różnica pomiędzy wskazaniami licznika (PGE) a tym urządzeniem są KATASTROFALNE. Na liczniku - w ciągu doby: 28,8 kw na Zemelu: 4,16 kw. Skąd bierze się tą różnicą?
Nie produkuję energii. Wszystkie moce bierne są na minusie (Na każdej fazie). Już nie wiem co zmienić?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czy przekładniki na pewno są przed samym licznikiem, lub za nim ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Tak, przekładniki są za licznikiem, w szafce w mieszkaniu. Licznik jest na klatce schodowej.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czy przypadkiem nie odczytałeś licznika głównego na wszystkie mieszkania ?
Sprawdź czy nie pomieszałeś faz. Faza 1 do przekładnika 1, 2 do 2 i 3 do 3.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Sprawdziłem bardzo dokładnie. 1 do 1 itd.
Zastanawia mnie tylko ( przed chwilą sprawdzałem). Mam teraz wszystko na plusie a faza 1 moc bierna na minusie.
Czy kąty mogą mieć jakieś znaczenie? Wszystkie są na minusie.
Te wahania "skaczą"
Beku
Posts: 453
Joined: Tue Nov 06, 2018 1:49 pm

Post

A może przekładniki założone na odwrót ? Jeśli nie to może walnięte ...
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Zresetowałem wszystko. Mam takie pomiary:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL MEW-01”