OK, ale w sofcie na Mini, od djack2017 2.8.3, nie widzę ustawienia *relay flag. Jeżeli jest, to proszę wyprowadźcie mnie z błędu i wskażcie gdzie to ustawić? No i podstawowe pytanie do Dźwiedź, czy zmiana w innych przełącznikach powiodła się???Dźwiedź wrote: Fri Jan 31, 2020 12:11 pmModułów mam sporo , więc chciałbym uniknąć zmiany firmware. Tasmota też mi chodzi po głowie, ale póki co nie chciałbym rezygnować z Supli. tym bardziej że samoczynnych zapaleń/zgaszeń nie obserwuję. Narazie testowo zmieniłem w konfiguracji w modułów *relay flag z domyślnego RESET na RESTORE_FORCE. Do tej pory problem się na nich nie pojawił, ale być może to tylko przypadek. Jutro tak samo zmienię ustawienia pozostałych przełączników i za jakiś czas napiszę czy to coś pomogło.milion81 wrote: Fri Jan 31, 2020 9:20 am Miałem to samo. Czasem samo się zapalało, czasem trzeba kilka razy kliknąć żeby zapalić, czasem samo gasło. Czasem = przynajmniej raz dziennie. Hardware to incany dopuszkowy, shelly 1, sonoff mini, na wszystkich to samo. W te same moduły wgrałem tasmote i problem zniknął.
Włącznik manualny czasem nie działa
-
rafalfarba
- Posts: 49
- Joined: Mon Nov 25, 2019 11:48 am
4xSonoff RF (GUI Generic), 3xSonoff Basic (GUI Generic), 5×ESP-01S (GUI Generic), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi), 2xSonoff Mini (soft od djack2017). 1xWemosD1 (GUI Generic licznik impulsów + czujnik ilości opału HC-SR04+przekaźnik)
-
lukosław
- Posts: 119
- Joined: Mon Oct 28, 2019 8:20 am
W sofcie od djack nie ma możliwości ustawienia tego parametru. Panowie wcześniej pisali najprawdopodobniej o innej wersji (m. in o inCan). Większość softów która przewija się przez forum jest na zasadzie kopiuj/wklej+ jakieś małe przeróbki, więc z dużym prawdopodobieństwiem dzielą tez wspólne bugi.
-
djack2017
- Posts: 784
- Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
- Been thanked: 1 time
Problem polega na tym, że mieszana obsługa włączania/wyłączania (harmonogram lub apka na smartfonie i przycisk fizyczny) nie była, przynajmniej u mnie, w pełni zaimplementowana. W tym sensie, że np. włączenie przyciskiem fizycznym, a wyłączenie z apki lub harmonogramu nie jest przez przycisk "pamiętane". Czyli następne wciśnięcie przycisku nie włączy odbiornika, dopiero któreś kolejne. W efekcie może zmienić sie układ przycisku (wł/wył) na odwrotny. Tak czy inaczej przyjrzę sie temu i postaram się to zmienić.Dźwiedź wrote: Thu Jan 30, 2020 10:09 pm U mnie podobna historia jak wyjdę z domu wszystkie niezgaszone światła się automatycznie wyłączają. Po powrocie, niektóre nie zapalają się od razu. Nie potrafię znaleźć reguły nie jest to 100% powtarzalne, więc nie zawsze jak wyłączę z aplikacji to jest problem z manualnym włączeniem, ale jednak na tyle często, że jest to irytujące.
A tak właściwie to jak obsługa przycisku bistabilnego powinna wyglądać (dla monostabilnego sytuacja jest jasna) - włączasz przyciskiem fizycznym (np. "w dolną pozycję") a wyłączasz z apki. Ale przycisk dalej jest w pozycji "włączony". I co dalej? Przełączenie "w górną pozycję" powinno włączyć odbiornik, czy być zignorowane?
Last edited by djack2017 on Fri Feb 28, 2020 12:28 pm, edited 1 time in total.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
-
djack2017
- Posts: 784
- Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
- Been thanked: 1 time
Obsługa przycisku fizycznego jest dosyć szczególna, gdyż jest on w oryginalnym oprogramowaniu supli dosyć wrażliwy na zakłócenia. Wprowadziłem w moim rozwiązaniu filtr przeciwzakłóceniowy, który jak się wydaje, w dużym stopniu rozwiązał problem zakłóceń, ale zmniejszył też czułość samego przełącznika. Może więc się zdarzyć, że u niektórych osób, nie zawsze przełącznik zareaguje. Jest to kwestia wyważenia skuteczności filtru i czułości na konkretny typ fizycznego przycisku. Spróbuję ten problem jakoś przemyśleć.Dźwiedź wrote: Thu Jan 30, 2020 9:11 pm Heja mam paręnaście włączników światła działające na modułach Shelly1, Sonoff mini i Zamel.
Wszystkie mają wgrany firmware Supla i są zintegrowane z Home Assistant przez supla-mqtt-client.
Rozwiązanie działa super i działa bez zarzutu kiedy steruję z poziomu HA.
Problem pojawia się przy włącznikach manualnych. Raz na jakiś czas (przynajmniej raz dziennie), po naciśnięciu włącznika światło się nie zapala, dopiero drugie naciśnięcie włącza światło. Wszystkie ustawione są w tryb bistabilny, problem pojawił się przynajmniej raz na każdym rodzaju modułu. Na ROW 2 zdarzyło się nawet raz tak, że jeden przełącznik zadziałał, a drugi nie. Stan włączony/wyłączony zawsze jest poprawny w supla cloud, MQTT oraz HA. Wydaje mi się, że problem zawsze dotyczy tylko samego włączania, wyłączanie zawsze działa jak trzeba. Przeszukałem forum oraz internet i nie znalazłem nic o podobnych problemach więc ewidentnie robię coś źle, tylko nie mam pojęcia co.
Czy ktoś napotkał kiedyś na podobny problem ?
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
-
rafalfarba
- Posts: 49
- Joined: Mon Nov 25, 2019 11:48 am
djack2017 wrote: Fri Feb 28, 2020 11:41 amProblem polega na tym, że mieszana obsługa włączania/wyłączania (harmonogram lub apka na smartfonie i przycisk fizyczny) nie była, przynajmniej u mnie, w pełni zaimplementowana. W tym sensie, że np. włączenie przyciskiem fizycznym, a wyłączenie z apki lub harmonogramu nie jest przez przycisk "pamiętane". Czyli następne wciśnięcie przycisku nie włączy odbiornika, dopiero któreś kolejne. W efekcie może zmienić sie układ przycisku (wł/wył) na odwrotny. Tak czy inaczej przyjrzę sie temu i postaram się to zmienić.Dźwiedź wrote: Thu Jan 30, 2020 10:09 pm U mnie podobna historia jak wyjdę z domu wszystkie niezgaszone światła się automatycznie wyłączają. Po powrocie, niektóre nie zapalają się od razu. Nie potrafię znaleźć reguły nie jest to 100% powtarzalne, więc nie zawsze jak wyłączę z aplikacji to jest problem z manualnym włączeniem, ale jednak na tyle często, że jest to irytujące.
A tak właściwie to jak obsługa przycisku bistabilnego powinna wyglądać (dla monostabilnego sytuacja jest jasna) - włączasz przyciskiem fizycznym (np. "w dolną pozycję") a wyłączasz z apki. Ale przycisk dalej jest w pozycji "włączony". I co dalej? Przełączenie "w górną pozycję" powinno włączyć odbiornik, czy być zignorowane?
Dla mnie osobiście, wyłączenie z apki nie powinno być ignorowane. Inaczej przełączanie fizyczne nie zawsze zadziała za pierwszym razem.
4xSonoff RF (GUI Generic), 3xSonoff Basic (GUI Generic), 5×ESP-01S (GUI Generic), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi), 2xSonoff Mini (soft od djack2017). 1xWemosD1 (GUI Generic licznik impulsów + czujnik ilości opału HC-SR04+przekaźnik)
-
lukosław
- Posts: 119
- Joined: Mon Oct 28, 2019 8:20 am
Wydaje mi się, że włączanie manualne + z aplikacji powinno skutkować włącznikiem pracującym tak jak w trybie schodowym.A tak właściwie to jak obsługa przycisku bistabilnego powinna wyglądać (dla monostabilnego sytuacja jest jasna) - włączasz przyciskiem fizycznym (np. "w dolną pozycję") a wyłączasz z apki. Ale przycisk dalej jest w pozycji "włączony". I co dalej? Przełączenie "w górną pozycję" powinno włączyć odbiornik, czy być zignorowane?
Czyli ustawienie pozycji WŁĄCZ na włączniku, a następnie WYŁĄCZ w aplikacji, sprawia że działanie włącznika zostaje odwrócone. Czyli kolejne wciśnięcie przycisku znowu włącza światło.
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Zajrzyj do tego wątkudjack2017 wrote: Fri Feb 28, 2020 11:41 amProblem polega na tym, że mieszana obsługa włączania/wyłączania (harmonogram lub apka na smartfonie i przycisk fizyczny) nie była, przynajmniej u mnie, w pełni zaimplementowana. W tym sensie, że np. włączenie przyciskiem fizycznym, a wyłączenie z apki lub harmonogramu nie jest przez przycisk "pamiętane". Czyli następne wciśnięcie przycisku nie włączy odbiornika, dopiero któreś kolejne. W efekcie może zmienić sie układ przycisku (wł/wył) na odwrotny. Tak czy inaczej przyjrzę sie temu i postaram się to zmienić.Dźwiedź wrote: Thu Jan 30, 2020 10:09 pm U mnie podobna historia jak wyjdę z domu wszystkie niezgaszone światła się automatycznie wyłączają. Po powrocie, niektóre nie zapalają się od razu. Nie potrafię znaleźć reguły nie jest to 100% powtarzalne, więc nie zawsze jak wyłączę z aplikacji to jest problem z manualnym włączeniem, ale jednak na tyle często, że jest to irytujące.
A tak właściwie to jak obsługa przycisku bistabilnego powinna wyglądać (dla monostabilnego sytuacja jest jasna) - włączasz przyciskiem fizycznym (np. "w dolną pozycję") a wyłączasz z apki. Ale przycisk dalej jest w pozycji "włączony". I co dalej? Przełączenie "w górną pozycję" powinno włączyć odbiornik, czy być zignorowane?
Code: Select all
Supla::Control::Relay przekaznik(12);
Supla::Control::Button schodowy(4, true, true);
// setup
schodowy.willTrigger(przekaznik, Supla::Control::Button::ON_CHANGE, Supla::Control::Relay::TOGGLE);
schodowy.setSwNoiseFilterDelay(100);https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Próbowałeś krótszy SwNoiseFilterDelay? 100 ms mi wydaje się długo. Pojawiały się jakieś błędy np przy 50 ms?lukfud wrote: Fri Feb 28, 2020 5:23 pm Zajrzyj do tego wątkuU siebie w MINI mam dzwonkowy, ale testowałem powyższe i działa bez zarzutu.Code: Select all
Supla::Control::Relay przekaznik(12); Supla::Control::Button schodowy(4, true, true); // setup schodowy.willTrigger(przekaznik, Supla::Control::Button::ON_CHANGE, Supla::Control::Relay::TOGGLE); schodowy.setSwNoiseFilterDelay(100);
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Przy fizycznym dzwonkowym te 100ms nie jest problemem, zwiera zanim docisnę do końca.klew wrote: Fri Feb 28, 2020 6:28 pm Próbowałeś krótszy SwNoiseFilterDelay? 100 ms mi wydaje się długo. Pojawiały się jakieś błędy np przy 50 ms?
Nie próbowałem 50ms, ale przetestuję przez weekend.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
djack2017
- Posts: 784
- Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
- Been thanked: 1 time
Sprawdziłem i tak jest w obecnym oprogramowaniu sterownika.lukosław wrote: Fri Feb 28, 2020 4:32 pmWydaje mi się, że włączanie manualne + z aplikacji powinno skutkować włącznikiem pracującym tak jak w trybie schodowym.A tak właściwie to jak obsługa przycisku bistabilnego powinna wyglądać (dla monostabilnego sytuacja jest jasna) - włączasz przyciskiem fizycznym (np. "w dolną pozycję") a wyłączasz z apki. Ale przycisk dalej jest w pozycji "włączony". I co dalej? Przełączenie "w górną pozycję" powinno włączyć odbiornik, czy być zignorowane?
Czyli ustawienie pozycji WŁĄCZ na włączniku, a następnie WYŁĄCZ w aplikacji, sprawia że działanie włącznika zostaje odwrócone. Czyli kolejne wciśnięcie przycisku znowu włącza światło.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54