witam,
wpiołem sie w kontaktrony bramy, w załączeniu foto
testowałem tez kontaktrony zakupione na allegro ( cena ok 6zł), tez działa tylko dodatkowo trzeba zmostkowac styk A2 z IN1 lub IN2
Nie widać w aplikacji czy brama jest otwarta czy zamknięta
-
sanczox
- Posts: 5
- Joined: Sun Oct 14, 2018 8:10 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
szym3k
- Posts: 270
- Joined: Mon May 15, 2017 10:32 am
możesz rozrysować prosty schemat jak podłączyłeś krańcówki pod SBW-01? Bo kable są tego samego koloru i ciężko do czegoś dojśćsanczox wrote: Sun Nov 18, 2018 9:21 pm witam,
wpiołem sie w kontaktrony bramy, w załączeniu foto
testowałem tez kontaktrony zakupione na allegro ( cena ok 6zł), tez działa tylko dodatkowo trzeba zmostkowac styk A2 z IN1 lub IN2
-
gregor36
- Posts: 37
- Joined: Sat Oct 27, 2018 11:51 am
Panowie nie dział wejście IN 2
gdy podam +24 V na IN 1 to ikonka z otwartej zmienia się na zamknięta a po podaniu na IN 2 nie dziej się nic
jak mają działać te wejścia
myślałem że jak na IN 1 podam + 24 to ikonka pokaże zamknięte i zmieni się dopiero po podaniu +24 na IN 2 a tak nie jest zmienia się w zależności co jest podane na IN 1
gdy podam +24 V na IN 1 to ikonka z otwartej zmienia się na zamknięta a po podaniu na IN 2 nie dziej się nic
jak mają działać te wejścia
myślałem że jak na IN 1 podam + 24 to ikonka pokaże zamknięte i zmieni się dopiero po podaniu +24 na IN 2 a tak nie jest zmienia się w zależności co jest podane na IN 1
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Mostek A1 lub A2 na IN1 zmienia stan czujnika 1 na 1. Zwykle jest on powiązany z pierwszym kanałem (OUT1) gdzie zwykle jest ustawione sterowanie bramą. Zdjęcie mostka (rozłączenie) przywraca stan wejścia 1 na 0.
IN2 to osobny czujnik np do detekcji otwarcia furtki. Możesz też oba wejścia połączyć z kanałem 1 i wtedy dzięki takiemu rozwiązaniu możesz wykrywać t stany
1. Otwarcie 100%
2. Otwarcie 50%
4. Zamknięcie
Abyś widział IN2 w aplikacji to na cloud.supla.org musisz mu wybrać odpowiednią funkcję.
IN2 to osobny czujnik np do detekcji otwarcia furtki. Możesz też oba wejścia połączyć z kanałem 1 i wtedy dzięki takiemu rozwiązaniu możesz wykrywać t stany
1. Otwarcie 100%
2. Otwarcie 50%
4. Zamknięcie
Abyś widział IN2 w aplikacji to na cloud.supla.org musisz mu wybrać odpowiednią funkcję.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
gregor36
- Posts: 37
- Joined: Sat Oct 27, 2018 11:51 am
"Możesz też oba wejścia połączyć z kanałem 1"
możesz mi opisać jak to zrobić
gdy odznaczę ten 2 czujnik pojawia się w spisie czujnik otwarcia z tym że jest wybór jeden abo drugi nie ma obu wiec jak zrobić żeby pokazywał tak jak opisujesz
możesz mi opisać jak to zrobić
gdy odznaczę ten 2 czujnik pojawia się w spisie czujnik otwarcia z tym że jest wybór jeden abo drugi nie ma obu wiec jak zrobić żeby pokazywał tak jak opisujesz