Nie widać w aplikacji czy brama jest otwarta czy zamknięta

sanczox
Posts: 5
Joined: Sun Oct 14, 2018 8:10 am

Post

witam,
wpiołem sie w kontaktrony bramy, w załączeniu foto
testowałem tez kontaktrony zakupione na allegro ( cena ok 6zł), tez działa tylko dodatkowo trzeba zmostkowac styk A2 z IN1 lub IN2
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
szym3k
Posts: 270
Joined: Mon May 15, 2017 10:32 am

Post

sanczox wrote: Sun Nov 18, 2018 9:21 pm witam,
wpiołem sie w kontaktrony bramy, w załączeniu foto
testowałem tez kontaktrony zakupione na allegro ( cena ok 6zł), tez działa tylko dodatkowo trzeba zmostkowac styk A2 z IN1 lub IN2
możesz rozrysować prosty schemat jak podłączyłeś krańcówki pod SBW-01? Bo kable są tego samego koloru i ciężko do czegoś dojść :)
sanczox
Posts: 5
Joined: Sun Oct 14, 2018 8:10 am

Post

czarny do IN1, brązowy do IN2
Tomasi
Posts: 1
Joined: Tue Mar 10, 2020 6:30 pm

Post

sanczox wrote: Mon Nov 19, 2018 9:34 am czarny do IN1, brązowy do IN2
Przewód niebieski ze styku J5 dokąd idzie, czy to jest minus.? Z góry dziękuję za podpowiedź
gregor36
Posts: 37
Joined: Sat Oct 27, 2018 11:51 am

Post

Panowie nie dział wejście IN 2
gdy podam +24 V na IN 1 to ikonka z otwartej zmienia się na zamknięta a po podaniu na IN 2 nie dziej się nic
jak mają działać te wejścia
myślałem że jak na IN 1 podam + 24 to ikonka pokaże zamknięte i zmieni się dopiero po podaniu +24 na IN 2 a tak nie jest zmienia się w zależności co jest podane na IN 1
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Mostek A1 lub A2 na IN1 zmienia stan czujnika 1 na 1. Zwykle jest on powiązany z pierwszym kanałem (OUT1) gdzie zwykle jest ustawione sterowanie bramą. Zdjęcie mostka (rozłączenie) przywraca stan wejścia 1 na 0.

IN2 to osobny czujnik np do detekcji otwarcia furtki. Możesz też oba wejścia połączyć z kanałem 1 i wtedy dzięki takiemu rozwiązaniu możesz wykrywać t stany

1. Otwarcie 100%
2. Otwarcie 50%
4. Zamknięcie

Abyś widział IN2 w aplikacji to na cloud.supla.org musisz mu wybrać odpowiednią funkcję.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
gregor36
Posts: 37
Joined: Sat Oct 27, 2018 11:51 am

Post

"Możesz też oba wejścia połączyć z kanałem 1"
możesz mi opisać jak to zrobić
gdy odznaczę ten 2 czujnik pojawia się w spisie czujnik otwarcia z tym że jest wybór jeden abo drugi nie ma obu wiec jak zrobić żeby pokazywał tak jak opisujesz
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na cloud.supla.org możesz w kanale sterowania bramą wybrać „Czujnik pośredniego otwarcia”
SUPLA.... Nareszcie w domu.
gregor36
Posts: 37
Joined: Sat Oct 27, 2018 11:51 am

Post

pzygmunt wrote: Mon Apr 13, 2020 7:55 pm Na cloud.supla.org możesz w kanale sterowania bramą wybrać „Czujnik pośredniego otwarcia”
sory za zawracanie głowy ale takiej opcji to ja tam nie widzę
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wrzuć screen-a z tego co widzisz.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-01”