krycha88 wrote: Thu Apr 16, 2020 8:59 am z tego co pamiętam to precyzja była ustawiona na 10 bitów.
10 bitów to precyzja 0,25 stopnia, więc by się zgadzało
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

Tego termostatu używam w połączeniu z piecem gazowym do podłogówki. Miałem ustawioną histerezę na 0,2 stopnia, ale piec często się włączał i wyłączał. Poprzednio miałem termostat pokojowy TYBOX(obecnie zepsuty) i w nim też miałem ustawioną histerezę na 0,2 stopnia i przy nim piec tak nie robił.
Czy dało by radę w oprogramowaniu zmienić aby tak temperatura się nie zmieniała. Czy jedyne wyjście to zwiększenie histerezy.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

mirizag wrote: Thu Apr 16, 2020 1:52 pm Tego termostatu używam w połączeniu z piecem gazowym do podłogówki. Miałem ustawioną histerezę na 0,2 stopnia, ale piec często się włączał i wyłączał. Poprzednio miałem termostat pokojowy TYBOX(obecnie zepsuty) i w nim też miałem ustawioną histerezę na 0,2 stopnia i przy nim piec tak nie robił.
Czy dało by radę w oprogramowaniu zmienić aby tak temperatura się nie zmieniała. Czy jedyne wyjście to zwiększenie histerezy.
Można zwiększyć precyzję, ale trzeba pamiętać o tym, że DSy mają błąd pomiaru na poziomie +-0,5 stopnia, oraz dryf pomiaru na poziomie 0,2 stopnia. Więc można zwiększyć precyzję odczytanej temperatury, ale pomiar przy takiej samej temperaturze może się zmieniać w granicach 0,2 stopnia.
Utrzymywanie histerezy na poziomie błędu pomiarowego termometru raczej nie jest dobrym pomysłem. Choć z drugiej storny histereza termostatu na poziomie 0,5 stopnia to moim zdaniem dość duża wartość i mogą być odczuwalne różnice temperatur.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

A czujnik DHT22 też ma taki dryf.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

mirizag wrote: Thu Apr 16, 2020 2:57 pm A czujnik DHT22 też ma taki dryf.
Dht22 jest mniej dokładny. DS ogólnie uchodzi za dość dokładny termometr.
A dht11 to już kompletna porażka ;)

Nie badałem dokładnie tematu, ale w moich termostatach (devireg Smart) do pomiaru temperatury są używane termistory ntc 15k ohm.

Ale może najpierw warto zwiększyć precyzję pomiaru na DS. Wtedy pomiar na pewno będzie stabilniejszy i może to będzie wystarczające dla Twojego zastosowania
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

klew wrote: Thu Apr 16, 2020 7:52 pm
mirizag wrote: Thu Apr 16, 2020 2:57 pm A czujnik DHT22 też ma taki dryf.
Dht22 jest mniej dokładny. DS ogólnie uchodzi za dość dokładny termometr.
A dht11 to już kompletna porażka ;)

Nie badałem dokładnie tematu, ale w moich termostatach (devireg Smart) do pomiaru temperatury są używane termistory ntc 15k ohm.

Ale może najpierw warto zwiększyć precyzję pomiaru na DS. Wtedy pomiar na pewno będzie stabilniejszy i może to będzie wystarczające dla Twojego zastosowania
A tą precyzję pomiaru jak ustawić
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

mirizag wrote: Thu Apr 16, 2020 8:12 pm A tą precyzję pomiaru jak ustawić
Metodą "setResolution". Gdzieś w kodzie na pewno ona u Ciebie jest. Tylko zwiększanie tej wartości wydłuża czas odczytu. Czasami może to zaburzyć pracę programu.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

mirizag wrote: Wed Apr 15, 2020 5:59 pm Witam. Do Wemosa mam podpięte 4 czujniki DS i co pewien czas temperatura skacze o 0,2 stopnia. Na jednym Wemosie jest jeden czujnik w salonie, a na drugim Wemosie są 4 czujniki DS. I jest tak, że nie raz temp. skacze ta tym czujniku co jest w salonie, a nie raz na czujnikach z drugiego Wemosa tylko po kolei. I też jest tak temperatura jest stabilna.
Wemosy ma zasilane przez ładowarkę USB od komórki.
Czy mogę prosić o pomoc. Co może być powodem.
Znalazłem chwilę aby odpalić Arduino. Sprawdź tą kompilację, ale nie obiecuję, że będzie działać poprawnie - nie testowane :) Musisz to przetestować.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
stefansky5
Posts: 1
Joined: Fri Feb 21, 2020 8:39 am

Post

Witam mam dwa pytania odnośnie pracy tego termostatu.
1. Dlaczego gdy w wybranym trybie termostatu na Wyłączony oraz na oknie trybu konfiguracji (zielony kolor) z ustawieniem modułu Wyłączony po restarcie zasilania i tak przekaźnik się włącza. Tak jakby sam się aktywował tryb Manual na ON w trakcie uruchamiania?Jak tego uniknąć?
2. Jak ustawić harmonogramy grzania dobowe powtarzające się w odpowiednich godzinach włączać grzanie boilera?
Czy należy sterować wtedy przełącznikiem zmiany trybu Manual/Auto czy Manual-ON-OFF???
Pozdrawiam
seebee
Posts: 12
Joined: Fri Jul 24, 2020 5:40 am

Post

krycha88 wrote: Sun Jan 12, 2020 10:08 am
artur_n wrote: Fri Jan 10, 2020 9:00 pm Miałem podobnie z Sonoff i po wielu walkach odpuściłem.
Zobacz na tej wersji, skompilowałem ją na podstawie najnowszej wersji płytek czyli 2.6.3. Ogólnie poprawili stabilność i wydajność, jak ktoś miał problemy z łączeniem do clouda to na tej wersji rejestracja jest praktycznie natychmiastowa :) wszystko przetestowałem dla SPI SPEED 40MHz.
Witam szanowne grono.
Krycha kawał dobrej roboty.
Wczoraj testowałem i mam pytanie:
Czy w Twoim sofcie 4.9.8 jest tak, że jak wybiera się tryb REGULACJI WILGOTNOŚCI to nie ma możliwości mieć wskazań temperatur z czujników DS? bo znikają mi pola do ustawień DS. a fajnie jakby była REGULACJA WILGOTNOŚCI i wskazania temperatur z 8 DS