Jak najbardziej tak.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
mcikos
Posts: 23
Joined: Thu Apr 23, 2020 1:08 pm

Post

Pan O wrote: Fri Apr 24, 2020 5:06 pm
mcikos wrote: Fri Apr 24, 2020 10:11 am 2,5 % - to niewielki rozjazd - lub ogromny w zależności od zużycia :)
Jaka jest odległość między licznikiem dostawcy a Twoim MEW'em ?
instalacja w bloku. skrzynka z licznikiem dostawcy do skrzynki w mieszkaniu (z mewem) max 8-10m.
No to ta odległość nie powinna mieć znaczenia.
mcikos
Posts: 23
Joined: Thu Apr 23, 2020 1:08 pm

Post

pzygmunt wrote: Fri Apr 24, 2020 5:12 pm Co ma piernik do wiatraka.... tak wiem, że wiatrak może się spierniczyć ale tu odległość nie ma znaczenia. Możesz postawić obok siebie dwa identyczne liczniki i pomiędzy nimi też będziesz miał odchyłki. Każdy licznik mierzy z określoną dokładnością, której składową jest określony błąd pomiarowy.
Co ma piernik do wiatraka....
To samo co przewodnik do prądu ;-)

Straty na przewodzie między przyłączem energetyki a budynku mogą być znaczne - niektórzy oszczędzaj na średnicy przewodów.
Także przy większej odległości może być znaczna różnica - znaczna czytaj 0,5% ;-)
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu Apr 23, 2020 10:53 pm
mcikos wrote: Thu Apr 23, 2020 8:54 pm
miroph wrote: Sun Apr 19, 2020 4:37 pm W przekładniki powinien znajdować się jeden przewód.
A co jesli beda dwa z ta sama faząi o tym samym kierunku przepływu prądu ?
Wg mnie nie powinno być problemu - być może gorsza dokładność pomiaru - ale tez nie sądze.
Nie będzie prawidłowo to działać. Jeden przewód max.
Skupcie się panowie - przekładnik na dwóch przewodach z tej samej fazy i z prądem w tym samym kierunku to taki sam układ jak przekładnik założony na "linkę" a nie na "drut". Kolega niech się tylko postara ułożyć przewody jak najbliżej siebie (najlepiej skleić izolacją) po to aby pole magnetyczne wytworzone przez te 2 przewody było jak najbardziej jednorodne a wtedy pomiary będą prawidłowe.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@thn.technik, nie wiem czy dobrze myślę, ale jeśli w jednym przewodzie będzie płynął prąd o natężeniu 1A, a w drugim 3A, to przekładnik poprawnie zinterpretuje to jako sumę? Bo w jednym przewodzie (i nawet w lince) nie będzie takiej sytuacji.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

Przekładnik to transformator, a jako transformator interesuje go pole magnetyczne, czy będzie to pojedynczy przewód, czy kilka przewodów to pole magnetyczne wytworzone przez przepływ prądu w tych przewodach się zsumuje i albo się wzmocni albo się osłabi w zależności od kierunku przepływy prądu w tych przewodach.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

No i dziękuję za tą wiedzę :) . Człowiek uczy się całe życie :D . Faktycznie w takiej sytuacji najlepiej zgrupować dwa przewody taśmą izolacyjną i przepuścić przez przekładnik.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

mcikos wrote: Thu Apr 23, 2020 8:56 pm
forall wrote: Thu Apr 23, 2020 3:36 pm
pzygmunt wrote: Sat Apr 18, 2020 10:31 am Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149

Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
Zmierzyliśmy dzisiaj z kolegą i między V1 a L1 jest 0, V1 do L2 już pokazuje 400V czyli źle...
Natomiast jeżeli mierzone było L1 do I1 to pokazuje 230V, tak samo L2 do I2 też 230....
Jeśli możesz zrób zdjęcie swojej instalacji i zamieść - byle duże i wyraźne na nim będzie łatwiej tłumaczyć :)
Zdjecię rozdzielni
IMG_20200425_182154.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

Pabloos81 wrote: Sun Apr 19, 2020 4:34 pm Mam pytanie czy w 1 przekładniku mogą być dwa przewody Od zasilenia i od powrotu z PV?
A jakiego efektu oczekujesz? suma mocy? różnica mocy?

Jeśli masz miernik cęgowy to sam możesz sprawdzić doświadczalnie wynik z takiego układu: zapnij cęgi na obu tych przewodach, pomiar prądu będzie wypadkową prądów płynących w tych przewodach.
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

forall wrote: Sat Apr 25, 2020 6:14 pm Zdjecię rozdzielni
Możesz podpisać na zdjęciu do jakich zacisków są podłączone przekładniki?