Marcin1234 wrote: Mon Oct 12, 2020 8:55 pm Ale mnie nie interesuje czy mam RCD, czy mam bednarkę, etc. Ja tylko zadałem pytanie czy aplikacja może wyliczać prąd w N. Czy była by taka możliwość. Na zakładkach L1, L2, L3 go pokazuje. Natomiast w zakładce "1+2+3" nie ma informacji o aktualnym prądzie, sumy prądów w aktualnym czasie. Nie klikanie po zakładkach i z kalkulatorem. ehhhh
Ok, czyli nie chcesz mieć prądu na N, tylko zwykłą arytmetyczną sumę prądów z poszczególnych faz?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Maniek913
Posts: 593
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm

Post

klew wrote: Mon Oct 12, 2020 9:10 pm
Maniek913 wrote: Mon Oct 12, 2020 9:06 pm Z całym szacunkiem , ale co za "herezje" tu opowiadacie? :D
Prąd w przewodzie neutralnym nie jest sumą prądów w przewodach fazowych tylko prądem asymetrii i nigdy nie przekroczy prądu w dowolnym przewodzie fazowym(co najwyżej będzie równy prądowi w przewodzie fazowym przy np. obciążeniu tylko jednego przewodu fazowego), więc mierzenie tego prądu mija się z celem.
Od razu od heretyków. Wystarczy zrobić sumę wektorów i będzie ok ;)
Dokładnie, więc dlaczego piszesz o "częściowym przepływie do uziomu" ;)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Maniek913 wrote: Mon Oct 12, 2020 9:17 pm
klew wrote: Mon Oct 12, 2020 9:10 pm
Maniek913 wrote: Mon Oct 12, 2020 9:06 pm Z całym szacunkiem , ale co za "herezje" tu opowiadacie? :D
Prąd w przewodzie neutralnym nie jest sumą prądów w przewodach fazowych tylko prądem asymetrii i nigdy nie przekroczy prądu w dowolnym przewodzie fazowym(co najwyżej będzie równy prądowi w przewodzie fazowym przy np. obciążeniu tylko jednego przewodu fazowego), więc mierzenie tego prądu mija się z celem.
Od razu od heretyków. Wystarczy zrobić sumę wektorów i będzie ok ;)
Dokładnie, więc dlaczego piszesz o "częściowym przepływie do uziomu" ;)
Bo tam popłynie. A czemu miałby nie płynąć, skoro tam ma potencjał ziemi?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Ale się dyskusja akademicka zrobiła, a kolega chce tylko aby na zakładce 1+2+3 było pokazane także natężenie L1+L2+L3 :)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie wiem czy to można tak po prostu sumować. Z tego co pamietam to nie, dlatego nie zostało dodane do tej zakładki.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Pewnie gdyby się zsumowało poszczególne wartości z faz to byłby to tylko jakiś orientacyjny wynik typu suma mocy czynnej podzielona przez średnie napięcie z 3 faz. Tylko nie mam pojęcia do czego to by było potrzebne? Jest moc czynna i to powinno wystarczyć.
Inną sprawą jest dodanie do apki zakładki z alternatywnej apki czyli 1|2|3 i tu na jednym ekranie widać wszystkie 3 natężenia co daje ogólne pojęcie o aktualnym natężeniu prądu na wszystkich fazach.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
Marcin1234
Posts: 12
Joined: Fri Sep 18, 2020 8:22 am

Post

Panowie

Kwarantanna robi swoje.
Trochę pogrzebałem w starych notatkach ze średniaka, trochę z podstawówki. Efektem tego jest arkusz Excel w załączniku.
Obliczanie prądu w przewodzie N.xlsx
Symuluje on prąd w przewodzie N. Oczywiście tylko i wyłącznie jest to dla obciążenia REZYSTANCYJNEGO gdzie w teorii cos kąta fi=0 wynosi 1 i prąd w przewodzie N jest równy 0. W raz ze zmianą prądów - w zielonym polu "można go zmieniać", zmienia się prąd w przewodzie N. Przy symetrycznym obciążeniu np. silniki 3-f etc. nie montuje się przewodu N, jest to zbędę. Jeśli chodzi o domową instalację jest ona asymetryczna i ma też zmienne cos(fi) dla poszczególnych faz. W zależności od odbiorników. Dorwałem już wykres wektorowy dla takiego rodzaju asymetrii tylko nie mogę go na dzień dzisiejszy zinterpretować wzorami. Pytanie z głównego tematu dotyczy: Prądu w przewodzie N jej sumy, i właśnie tego typu obliczania. W głównej mierze chodzi o w miarę symetryczne rozłożenie obciążenia zasilania.

Oczywiście mogę się mylić z tymi obliczeniami i wykresem przedstawiającym to o czym piszę.


Pozdrawiam
Marcin

EDIT czy ktoś może podać obciążenia prądowe na wszystkich trzech fazach i cos fi dla nich z MEWA - aktualnie mam go wypiętego.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Czyli w warunkach idealnych (nigdy nie istniejących) przy równym obciążeniu faz wartość płynącego prądu w przewodzie N powinna być 0. I dokładnie tak wylicza linkowany przez Ciebie arkusz :D

Dlatego też nie powinno być na żadnej zakładce sumy prądów z trzech faz, bo to nijak się ma do rzeczywistości.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Marcin1234
Posts: 12
Joined: Fri Sep 18, 2020 8:22 am

Post

Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 13, 2020 4:46 pm Czyli w warunkach idealnych (nigdy nie istniejących) przy równym obciążeniu faz wartość płynącego prądu w przewodzie N powinna być 0. I dokładnie tak wylicza linkowany przez Ciebie arkusz :D

Dlatego też nie powinno być na żadnej zakładce sumy prądów z trzech faz, bo to nijak się ma do rzeczywistości.
Plik dostał opcję zmiany cos fi dla faz prąd jak w rezystancyjnym przypadku. MEW podaje cosfi... więc ?
Obliczanie prądu w przewodzie N.xlsx
Oczywiste jest to że mew-01 ma 2% tolerancji błędu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Marcin1234
Posts: 12
Joined: Fri Sep 18, 2020 8:22 am

Post

Ktoś się jeszcze może wypowiedzieć.
Czy temat odchodzi do lamusa ?
Obliczanie prądu w przewodzie N.xlsx
Była by taka opcja?. Czy kategoryczne nie?.
Gdzieś przed oczami przeleciał mi monitor energii elektrycznej 3-f który wylicza prąd w N. Więc zastanawiam się czy ciągnąć temat czy odpuścić.

pozdrawiam
Marcin.